| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определения коэффициента расчетной длины и гибкость для несущего торцевого фахверка
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 10042
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Если это типовая серия (в данном случае 1.420.3-38.07) и Вы только применяете её, ничего не меняя и не превращая просто фахверк (вертикальный и горизонтальный фахверк изначально -это поддерживающие конструкции, не воспринимающие вертикальных нагрузок (по определению)) в колонны, т.е. не передаёте на него (фахверк) дополнительных, не предусмотренных разработчками серии, нагрузок, то Вы можете ничего не проверять расчетом, а положиься целиком на серию (т.е. принять их предельную гибкость по табл. 19* СНиП = 210-60a).
Если-же Вы намерены из "просто фахверка"сделать "несущий торцевой фахверк", Вам не следует ссылаться на вышеупомянутую серию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
По серии 1.420.3-38.07 Каркасы стальные "Уникон-РК1", СЕРИЯ 1.420.3-36.03 "УНИТЕК", ШИФР 11-2537 "КАНСК" несущий торцевой фахверк воспринимает на себя вертикальные нагрузки.
Например в "КАНСК" принято сечение из прокатного двутаврв 35Б1, высотой от 4,6м до 10,2м , радиус инерции 3,27см крепление к фундаменту жесткое, к балкам фахверка шарнирное. Гибкость=460см х 2 / 6,3см =281, не проходит. Может все таки хоть стойка фахверка и воспринимает на себя вертикальные нагрузки, но надо считать как второстепенную колонну? |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Для начала ответьте, а где в этой серии спаренный швеллер, у меня любое сечение несущего фахверка рассматривается как квадратная труба. Ведь, насколько я знаю, эта серия изначально задумывалась как "трубная". Может укажите номер и шифр странички?
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка | Mila86 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2009 23:11 |