| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного ребристого перекрытия

Армирование монолитного ребристого перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2020, 22:46 #1
Армирование монолитного ребристого перекрытия
angelina99
 
Екатеринбург
Регистрация: 01.08.2020
Сообщений: 15

Добрый вечер всем!
Только что после университета устроилась на работу.
Первое задание:дали проектировать монолитное ребристое перекрытие.
Подскажите пожалуйста, если такой узел(тут не из сп, но там тоже на длину анкеровки он отгибается).
А если выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать? Можно ли обрезать этот стержень?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 633
Размер:	352.9 Кб
ID:	228833  

Просмотров: 7557
 
Непрочитано 02.08.2020, 23:04
| 2 #2
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Попробуйте использовать большее число стержней, но меньшего диаметра с такой же площадью. Тогда длина анкеровки будет меньше.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2020, 23:17
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


angelina99, а сколько требуется длина анкеровки? Тут навскидку чуть меньше метра...
... Можно предусмотреть другие анкерные устройства.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 01:28
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
А если выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать? Можно ли обрезать этот стержень?
сделать выпуск из колонны/стены, а потом нахлестом соединить в плите.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 07:01
#5
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Можно ли обрезать этот стержень?
Если шаг верхних стержней плиты совпадает с шагом наружной арм-ры стены, то можно каждый из этой пары стержней приварить друг к другу и обрезать отогнутую арматуру под шов бетонирования
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 07:14
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
А если выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать? Можно ли обрезать этот стержень?
В зависимости от ситуации можно запроектировать пластический шарнир с перераспределением части опорного момента в пролет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 12:46
#7
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
В зависимости от ситуации можно запроектировать пластический шарнир
В теории все четко и хорошо и это грамотное инженерное решение. Но на практике я бы так не стал делать. По мне так лучше уж четкая реализация задуманного жесткого стыка, чем сознательно идти на такое решение, когда снижение жесткости перекрытия накладывает более строгие ограничения по высоте сечения. Ну и вообще - я бы избегал видимого раскрытия трещин, пускай даже волосяных в допустимых пределах, хотя это никак не снижает несущей способности перекрытия.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 14:50
#8
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


п. 10.3.25 Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в
зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств
(приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического
профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной
реакции), но не более чем на 30%.
А в пособии к СНиП была раньше формула (82), позволяющая учесть анкерующий эффект от дополнительно приваренных хомутов.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 16:35
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать?
устанавливать гнутые стержни в стену и бетонировать ее, потом эти стержни заводить в тело плиты.
или использовать для анкеровки "П"-образные стержни (см. картинку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 279
Размер:	91.8 Кб
ID:	228865  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 19:50
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
использовать для анкеровки "П"-образные стержни
- нельзя, т. к. снизу сжатие и оно помогает продёрнуться стержню. В нормах где-то есть об этом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 20:03
| 1 #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


- можно. В нормах где-то есть об этом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 20:18
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 317
Размер:	331.6 Кб
ID:	228875  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 22:32
1 | 1 #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


eilukha, в этом месте нужно было добавить про пирамиду продавливания арматурным стержнем бетона
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 22:44
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А где я неправ, следуя Вашей логике?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 22:58
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А где я неправ, следуя Вашей логике?
я и не говорил, что не прав.
тащить до середины балки - да можно, только это не относится к теме, а выглядит как троллинг. Offtop: Вычислять несущую способность анкеровки по пирамиде продавливания - вопрос спорный, хотя, возможно, имеет право на жизнь, не стоит обсуждения.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 23:03
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
выглядит как троллинг
- выглядит как абсурд, на что я и рассчитывал, чтобы показать ошибочность Вашей логики.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 23:05
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
чтобы показать ошибочность Вашей логики.
а что показать-то? тащить до середины балки - я не предлагал это. "Тащить до середины балки - абсурд, значит анкеровать загибом на 180 градусов тоже" - здесь точно все логично?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 07:23
1 | #18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
- можно. В нормах где-то есть об этом.
Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2 рис.3.29
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2020, 10:59
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2 рис.3.29
Не нашел информацию, но на память анкеровка петлями допускается при условии усилий одного знака в стержнях. Это то ли я дергал из английской версии еврокода, то ли один из первых переводов был.
Иначе
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нельзя, т. к. снизу сжатие и оно помогает продёрнуться стержню. В нормах где-то есть об этом.
Вот у беларусов ТКП
http://docserv.ercatec.net/asoka/d/e...8%D0%B9pdf.pdf
на рис. 8.3 петля горизонтально "лежит", оба стержня растянуты.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 04.08.2020 в 11:06.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 12:34
#20
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Не нашел информацию, но на память анкеровка петлями допускается при условии усилий одного знака в стержнях.
А в чем проблема когда усилие приложено к одной части петли?
konstryktor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного ребристого перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? pgsKh Лира / Лира-САПР 48 26.01.2018 15:27
Армирование монолитного перекрытия по профнастилу Мерсостроитель Железобетонные конструкции 60 28.11.2013 16:01
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18