Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные?
АРщик
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 24697
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
REI 90 принято из п.2 123-ФЗ по табл. 21?
Следующий пункт "123-ФЗ Ст.87 п.3 Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах." Так? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
ФЗ-123:
"Таблица 21 Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков" Наличие требований к пределу огнестойкости конструкции не означает автоматически того, что данная конструкция является противопожарной преградой. И требований выделять лестничные клетки противопожарными преградами нет в нормативной документации. Лестничные клетки оборудуются противопожарными дверями в отдельных оговоренных случаях. Например, СП 1.13130.2009: "5.3.12 В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту)." Требования к дверям лестничных клеток в общем случае из того же СП: "4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу." Для справки: ФЗ-123: "противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;" Последний раз редактировалось kobza, 23.09.2010 в 12:11. |
|||
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Т.е. наличие требований к огнестойкости строительных конструкций (в данном случае стен лестн. клеток REI 90, 120, мин), не является основанием считать их противопж. преградой. ОК. Вопрос снят , kobza спасибо.
Последний раз редактировалось Koral, 23.09.2010 в 12:47. |
|||
|
||||
Kobza, подскажите пожалуйста: если у меня "высота здания" более 15 м, у меня здание школы (реконструкция), то согласно п. 5.4.16, СП 2.13130.2012, двери должны быть с нормируемым пределом огнестойкости. Как определить этот предел? Есть конкретный пункт? Или надо разрабатывать СТУ, расчёт рисков?
|
||||
|
||||
Цитата:
Там написано: В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. То есть в зданиях высотой более 15 м, не относящихся к классу Ф1.3 и Ф1.4, двери в лестничных клетках должны быть с нормируемым пределом огнестойкости? Тогда как определить какой предел огнестойкости? |
||||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
А дальше написано:
Цитата:
Нормируются только пределы огнестойкости дверей, являющихся заполнением в противопожарных преградах и некоторых других случаях. Причем такие случаи отдельно описываются в нормах. Например, п. 8.3.8 из СП 1.13130.2009. |
|||