Непрочитано 09.07.2022, 21:39 #1
Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона
AndreyPo
 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94

Доброго времени суток!

Есть (будет) дом из полнотелого кирпича, утепленный газобетоном D300 на ЖБ на консоли. ЖБ консоль была выполнена при возведении подвального помещения, армирование по проекту. Выглядит вот так:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1087.jpg
Просмотров: 142
Размер:	394.6 Кб
ID:	248530

Утепление предполагалось выполнить следующим образом:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ByProject.png
Просмотров: 142
Размер:	1,003.1 Кб
ID:	248531

Монолитные работы были выполнены, мягко говоря, не совсем аккуратно, в результате чего по одной из стен консоль оказалась на 70мм уже:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Reality.png
Просмотров: 134
Размер:	1.09 Мб
ID:	248532

Необходимо нарастить консоль для обеспечения проектного опирания ГБ. Газобетон D300, высота стены из газобетона около 7 метров, что даёт нагрузку чуть больше 0.6т/м. Полость около 30мм между стеной из ГБ и основной стеной из кирпича будет засыпаться перлитом после возведения обеих стен. ГБ будет армироваться в швах и крепиться базальтовыми анкерами к кирпичной стене. Я вижу два способа наращивания консоли:

Вариант А:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: PlanA.png
Просмотров: 122
Размер:	865.9 Кб
ID:	248533

Вариант Б:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: PlanB.png
Просмотров: 108
Размер:	964.5 Кб
ID:	248534

В обоих случаях в торец консоли будет либо забиваться арматура, либо завичиваться анкеры. Я не специалист, но в варианте А есть вероятность отрыва "нашлёпки". Вариант Б мне кажется более надёжным, тем более, что в горизонтальной плоскости консоль также имеет перепады до 60мм. В варианте Б я предполагал сделать Г-образные хомуты из арматуры и забить один конец хомута в торец консоли, а другой сверху ближе к кирпичной стене. Затем пропустить горизонтальные хлысты и выполнить монолитные работы.

Можете прокомментировать варианты или отослать меня к какой-нибудь литературе? Заранее спасибо!

Просмотров: 1717
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 22:40
#2
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Армирование по варианту Б предполагал выполнить следующим образом:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rebar.png
Просмотров: 99
Размер:	329.5 Кб
ID:	248535Нажмите на изображение для увеличения
Название: RebarCont.png
Просмотров: 94
Размер:	347.2 Кб
ID:	248536
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2022, 22:52
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Может проще уголок/швеллер применить?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2022, 23:00
#4
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может проще уголок/швеллер применить?
Проблема в том, что ширина консоли не просто провалена, а она гуляет в больших пределах. 70мм - это максимальный провал. С креплением уголка/швеллера тоже будут проблемы.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2022, 06:05
1 | #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!

Есть (будет) дом из полнотелого кирпича, утепленный газобетоном D300 на ЖБ на консоли. ЖБ консоль была выполнена при возведении подвального помещения, армирование по проекту. Выглядит вот так:

Вложение 248530

Утепление предполагалось выполнить следующим образом:

Вложение 248531

Монолитные работы были выполнены, мягко говоря, не совсем аккуратно, в результате чего по одной из стен консоль оказалась на 70мм уже:

Вложение 248532

Необходимо нарастить консоль для обеспечения проектного опирания ГБ. Газобетон D300, высота стены из газобетона около 7 метров, что даёт нагрузку чуть больше 0.6т/м. Полость около 30мм между стеной из ГБ и основной стеной из кирпича будет засыпаться перлитом после возведения обеих стен. ГБ будет армироваться в швах и крепиться базальтовыми анкерами к кирпичной стене. Я вижу два способа наращивания консоли:

Вариант А:

Вложение 248533

Вариант Б:

Вложение 248534

В обоих случаях в торец консоли будет либо забиваться арматура, либо завичиваться анкеры. Я не специалист, но в варианте А есть вероятность отрыва "нашлёпки". Вариант Б мне кажется более надёжным, тем более, что в горизонтальной плоскости консоль также имеет перепады до 60мм. В варианте Б я предполагал сделать Г-образные хомуты из арматуры и забить один конец хомута в торец консоли, а другой сверху ближе к кирпичной стене. Затем пропустить горизонтальные хлысты и выполнить монолитные работы.

Можете прокомментировать варианты или отослать меня к какой-нибудь литературе? Заранее спасибо!
Решение с состаавом стены необычное, есть для него обоснование?
Вариантов наращивания довольно много, можно обнажить верхнюю арматуру варить к ней, можно сверлить с химией...
В вашем варианте непонятно как забивать гнутик в два отверстия... Но логика в общем правильная, при работе обеих стержней на срез будет обеспечено надёжное крепление.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2022, 06:42
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А этого будет не достаточно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пеноблок на полочке.jpg
Просмотров: 104
Размер:	80.4 Кб
ID:	248537  
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2022, 07:10
#7
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Решение с состаавом стены необычное, есть для него обоснование?
Хотелось использовать "вечный" утеплитель, прощающий криворукость рабочих. Изначально предполагал использовать специальные утеплительные газобетонные плиты, но при их космической цене и сложности монтажа принял решение перейти на блочный ГБ D200. Выпуск D200 был прекращён, пришлось перейти на D300. Перлит будет использоваться для ликвидации воздушного зазора в пироге стены, а также для обеспечения паропроницаемости.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
непонятно как забивать гнутик в два отверстия
Как раз собираюсь провести "натурный" эксперимент. Заодно подберу подходящее для монтажа сечение гнутиков (8мм, 10мм или 12мм). Возможно, придётся придумать приспособление для забивания гнутых элементов. В качестве альтернативы рассматриваю инъекционные или капсульные химические анкеры - в этом случае гнутик не придётся забивать. Но тут многое зависит от культуры рабочих, так как прочистка отверстий под анкеры зависит от ответственности исполнителей.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А этого будет не достаточно?
Имеется в виду армирование вертикальных швов ГБ? По нормам свес самонесущих стен из ГБ не должен превышать 40%, в моём случае получается больше 50%.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2022, 08:49
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


"По нормам свес самонесущих стен из ГБ не должен превышать 40%," - так то без дополнительных ухищрений...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2022, 16:25
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Перлит будет использоваться для ликвидации воздушного зазора в пироге стены, а также для обеспечения паропроницаемости.
Ликвидировать воздушный зазор можно просто придвинув газобетон вплотную к кирпичу. На паропроницаемость перлит может повлиять только в худшую сторону (его собственная паропроницаемость изначально меньше, чем у воздуха). Без всяких наращиваний свешиваете первый блок ГБ на 1/3, следующий тоже на 1/3 ширины. И между блоками ГБ и кирпичом - растворная прослойка (крепление по-мокрому к кирпичу), а лучше клеевая из кладочного клея.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.07.2022 в 16:30.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2022, 20:43
#10
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ликвидировать воздушный зазор можно просто придвинув газобетон вплотную к кирпичу.
Это сделать не получится, так как даже идеальная кладка имеет допуск в пару сантиметров. Штукатурить (выравнивать) стену - не вариант.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Без всяких наращиваний свешиваете первый блок ГБ на 1/3
Как раз первый блок свесить и не получается: ГБ D300 идёт только одного размера, а пилить его вдоль очень не хочется. Можно, конечно, перейти на D400 в первом ряду, но там теплотехника другая. К тому же мне как-то стрёмно выкладывать семиметровую стену из ГБ с таким эксцентриситетом. Анкеры, конечно, помогут, но что-то как-то стрёмно.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
И между блоками ГБ и кирпичом - растворная прослойка (крепление по-мокрому к кирпичу)
Это был первоначальный план. Однако, осознав реальную культуру строительства, от этой идеи пришлось отказаться.

Основная задача засыпки - остановить движение воздуха в зазоре между стенами. Можно вообще сухой песок засыпать, так как по теплотехнике сечения ГБ хватает с запасом. Но песок трудно засыпать в такую щель, в отличие от перлита.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 00:13
1 | #11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Хотелось использовать "вечный" утеплитель, прощающий криворукость рабочих. Изначально предполагал использовать специальные утеплительные газобетонные плиты, но при их космической цене и сложности монтажа принял решение перейти на блочный ГБ D200. Выпуск D200 был прекращён, пришлось перейти на D300. Перлит будет использоваться для ликвидации воздушного зазора в пироге стены, а также для обеспечения паропроницаемости.



Как раз собираюсь провести "натурный" эксперимент. Заодно подберу подходящее для монтажа сечение гнутиков (8мм, 10мм или 12мм). Возможно, придётся придумать приспособление для забивания гнутых элементов. В качестве альтернативы рассматриваю инъекционные или капсульные химические анкеры - в этом случае гнутик не придётся забивать. .
Насчёт вечного это наверное вопрос.... А снаружи вентфасад?
Я подвожу к обычной жесткой минвате, хотя варианты еще есть.
А что касается хим. анкеров- то их достаточно выполнять с одной стороны, сверху или в торец плиты, предпочтительно сварную сетку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 00:53
#12
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Насчёт вечного это наверное вопрос.... А снаружи вентфасад?
Газобетон под отделку, вентфасада нет. Несущая конструкция из полнотелого кирпича (380мм), а вся кирпичная коробка вместе с ЖБ вкраплениями от поясов закрыта ГБ D300 300мм в качестве утеплителя. Спорное решение, но хочется попробовать

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я подвожу к обычной жесткой минвате
Я не хотел минвату, хотя этот вариант также рассматривал.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А что касается хим. анкеров- то их достаточно выполнять с одной стороны, сверху или в торец плиты, предпочтительно сварную сетку
По поводу анкеров понял, спасибо! Не совсем понял про сетку. Можете в двух словах описать? Уточню, у меня гуляет как торец, так и уровень консоли.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 09:23
1 | #13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
По поводу анкеров понял, спасибо! Не совсем понял про сетку. Можете в двух словах описать? Уточню, у меня гуляет как торец, так и уровень консоли.
да даже нарисовать не тяжело.... в общем-то я про продольные стержни.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 31
Размер:	49.8 Кб
ID:	248545  
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наращивание ЖБ консоли под стену из газобетона

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ? Mistake Конструкции зданий и сооружений 22 15.11.2019 12:00
Возможность устройства двухскатной кровли по полигональной жб ферме. Alexmf Металлические конструкции 8 02.12.2018 18:19
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Опирание балки на жб стену? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.12.2011 14:29
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20