Непрочитано 11.08.2022, 08:41 #1
Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей
Ahimsa
 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118

Доброго времени суток.
Пришло замечание: увеличить длину и диаметр отверстия для анкеровки закладных деталей.
Фрагмент чертежа прикрепила.
Закладные расположены на жб пролетном строении моста в местах стыка опорных частей и пролетного строения. Для анкеровки используется хим.анкер.
Вопрос- на сколько по нормам нужно увеличить длину и диаметр отверстия для анкеровки?

Вложения
Тип файла: pdf рис1.pdf (29.0 Кб, 80 просмотров)


Последний раз редактировалось Ahimsa, 11.08.2022 в 09:21.
Просмотров: 1637
 
Непрочитано 11.08.2022, 09:54
1 | #2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


у Вас длина анкера 127 мм, а глубина отверстия 125 мм. Под 16 арматуру Хилти закладывает отверстие 20 мм
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 10:12
#3
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
у Вас длина анкера 127 мм, а глубина отверстия 125 мм. Под 16 арматуру Хилти закладывает отверстие 20 мм
хм, а я подумала, что там , где 125- просто с длиной ошиблись (это не я делала). Думала, в замечании имеется в виду, что нужно сделать по длине несколько больше, чем сам стержень.

Тогда непонятно, чем им диаметр не нравится. он и так больше, даже больше, чем надо (тоже нашла хим.анкер какого-то производителя, там в таблице к арматуре 16, диаметр отверстия 18)

Последний раз редактировалось Ahimsa, 11.08.2022 в 10:22.
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 10:38
1 | #4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Тогда непонятно, чем им диаметр не нравится. он и так больше, даже больше, чем надо (тоже нашла хим.анкер какого-то производителя, там в таблице к арматуре 16, диаметр отверстия 18)
посмотрите, как определяется диаметр арматуры...
Вам будет интересно
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 11:02
1 | #5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


125 мало, если нужна анкеровка на восприятие нагрузок. Глубину анкеровки обычно принимают равной 20-30 диаметрам арматуры (чем хуже бетон, тем глубже надо). Или приварка к арматурному каркасу, если закладные устанавливаются до бетонирования.
Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Для анкеровки используется хим.анкер.
В инструкциях к нему должны быть рекомендации как по диаметру, так и по глубине. Если таких нет, то лучше найти другой материал, где производители знают, как с ним работать.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 11.08.2022 в 11:14.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 13:14
#6
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
посмотрите, как определяется диаметр арматуры...
Вам будет интересно
до меня уже выбрали, к диаметру арматуры замечаний нет. Им не нравится диаметр отверстия, почему-то.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
125 мало, если нужна анкеровка на восприятие нагрузок. Глубину анкеровки обычно принимают равной 20-30 диаметрам арматуры (чем хуже бетон, тем глубже надо). Или приварка к арматурному каркасу, если закладные устанавливаются до бетонирования.
понятно, но тк замечаний к этому нет, меня просят ничего не менять, как сделали до меня, лишь на замечания отвечаю.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В инструкциях к нему должны быть рекомендации как по диаметру, так и по глубине. Если таких нет, то лучше найти другой материал, где производители знают, как с ним работать.
честно говоря, без понятия, какой именно химанкер там, есть просто опросный лист с его характеристиками.
Уже почитала технологию химармирования и инструкции к химанкерам разным- поняла, что глубина отверстия делается как раз, как стержень, диаметр только побольше диаметра стержня.

Знать бы, в каких нормах прописаны диаметры отверстий под анкеровку, чтоб можно было в замечании обосновать выбор диаметра отверстия.

Последний раз редактировалось Ahimsa, 11.08.2022 в 13:47.
Ahimsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 13:50
#7
Ahimsa


 
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118


Вот таблица к химанкеру одного производителя, там глубина анкеровки, диаметр. Откуда у них такие данные?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 55
Размер:	26.8 Кб
ID:	249173  
Ahimsa вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 16:19
#8
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Ahimsa Посмотреть сообщение
Откуда у них такие данные?
Может по результатам испытаний, а может - с потолка.
Им видней, как их анкер работает и какую анкеровку требует.
А вот стоит ли этой таблице доверять - это ваша головная боль
Надо смотреть сертификаты и прочую документацию. Особенно на предмет применения в транспортных сооружениях.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 21:33
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Что такое "зазенковка"???? Раззенковку помню...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 21:48
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А Звалась она, "Зенкованием отверстия"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2022, 22:44
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Что такое "зазенковка"???? Раззенковку помню...
Всё что было раззенковано всегда можно зазенковать обратно
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
Какая расчётная длина у двухскатной арки? eilukha Металлические конструкции 13 12.07.2019 08:22
Диаметр входного отверстия в редукторе меньше вала электродвигателя dmax2016 Машиностроение 8 23.03.2016 19:08
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31