| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2022, 11:35 #1
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_ст.П.png
Просмотров: 694
Размер:	53.4 Кб
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_разрез.png
Просмотров: 678
Размер:	81.6 Кб
ID:	248478  

Просмотров: 28317
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:03
#2
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах.
Несущая способность же обеспечена. Не проходит, насколько можно понять из описания, только по 2-й ГПС. Хотя не понятно куда экспертиза смотрела. Обоснование выполнения нормативных требований по 2-й ГПС чтоли никто не проверил. В суд на них нужно подавать, как на вредителей.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:08
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вы никто и звать вас никак
Заказчик заказал Вам копать от забора и до обеда.. Исполняйте!

----- добавлено через ~4 мин. -----
У вас на руках должно быть два письма (официальных)
На заказчика с предупреждением и вопросом как поступать
От заказчика с его ответом
Письма размножить и разложить по разным сейфам/ячейкам

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вот и фсё продолжайте клепать рабочку по ПД и не задавайте лишние вопросы

Последний раз редактировалось olf_, 07.07.2022 в 12:15.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:22
#4
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


В порядке бреда:
С вас требуют именно согласно стадии П делать или просто железобетон им обязателен данного сечения?
Раз уж вы рассматриваете возможность замены армирования, предполагаю что только сечение важно.
А прописан ли класс и вид армирования в вашем ТЗ?
Можно ведь и двутавр сварной с толстенными полками обетонировать при желании...

А вообще olf_ совершенно прав:

Цитата:
У вас на руках должно быть два письма (официальных)
На заказчика с предупреждением и вопросом как поступать
От заказчика с его ответом
Письма размножить и разложить по разным сейфам/ячейкам
Но это только если у вас вопросы исключительно ко второй ГПС.

Если к первой, думаю стоит добавить письмецо в какие то контролирующие органы (можно начать с местного минстроя и закончить прокуратурой), но это решение крайнее и имеющее столь же крайние последствия, которые стоит предварительно взвесить.

Последний раз редактировалось Steling, 07.07.2022 в 12:27.
Steling вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:26
#5
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Можно ведь и двутавр сварной с толстенными полками обетонировать при желании...
Нельзя, это изменение проектное решения, требующее повторногопрохождения экспертизы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:28
#6
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


да не будет там 1 ГПС! Ещё и покрытие небось эксплуатируемое
У нас на пролете 12.6м был сталежелезобетон
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Skærmbillede 2022-07-07 122638.jpg
Просмотров: 535
Размер:	37.2 Кб
ID:	248485
Автор, предупредите заказчика об обстоятельствах в соответствии с ст. 716 ГК РФ или в связи с неисполнением встречных обязательств заказчика по годности исходных данных, а в случае прекращения работы не по своей вине, потребуйте возмещения убытков и т.д. и т.п.
yustu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 12:31
#7
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Всем спасибо, будем писать письма...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 12:54
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Самый затратный, но гарантированный путь обратится к авторитетам))) по понятиям.
http://www.cstroy.ru/
Это затратный путь. Сколько отдать, лучше не думать. Но это гарантировано от проблем. А вот как бы издержки перекинуть на заказчика, вопрос интересный?
Я ходил по такому пути в НИИОСП. Правда по знакомым каналам. Но каждый раз правду приходилось пробивать за свои кровные. Нет в жизни счастья))).
За то бумага с волшебным титулом и печатью пробивала дорогу к звездам.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 13:01
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


То есть основной пролет плиты толщиной 250 мм 9,6 м (между рядом колонн и стеной). Этот пролет подкреплен подбалками сечением 300х550(h) с шагом примерно 3 м. И в одном месте (там, где стена кончается) длина балки увеличивается до 12,9 м.
Все верно? И при этом балки по прочности проходят, а по прогибу нет? Ну так давайте расчет посмотрим... есть сомнения )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 13:08
| 1 #10
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


может в расчете балки учитывалось тавровое сечение? Колонны на первый взгляд кисловаты по сечению.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 13:10
#11
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ну так давайте расчет посмотрим... есть сомнения )
Да. без расчета не понятно, какие усилия в подбалке. Плита довольно толстая, вряд ли балку можно рассматривать как шарнирноопертую пролетом 12,9м
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 13:13
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
вряд ли балку можно рассматривать как шарнирноопертую пролетом 12,9м
точно нет. там вполне может оказаться примерно одинаковый момент в пролете и на опоре. тогда для предельного армирования 3d32 допускаемая нагрузка на балку по прочности около 4 т/п.м.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 14:20
#13
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
У вас на руках должно быть два письма (официальных)
На заказчика с предупреждением и вопросом как поступать
От заказчика с его ответом
Письма размножить и разложить по разным сейфам/ячейкам

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вот и фсё продолжайте клепать рабочку по ПД и не задавайте лишние вопросы
- и как эти письма помогут когда заказчика проблемы в корму клюнут? Типа заказчик дал добро из * и палок проектировать и проектировщики получили индульгенцию?
с преднапряжением и учетом полки плиты, да если еще и класс бетона поднять, то в заданное сечение вписаться скорей всего получится, только в ПД скорей всего класс бетона прописан и армирование еще есть наверняка.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 14:21
#14
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


К сожалению, SCAD вам посчитает всё, что заложите в расчет... Он не скажет, что балка пролетом 12.9 м должна быть как минимум высотой 900-1000 мм. Но такая балка рухнет от собственного веса, да и высота этажа значительно уменьшится.
Вот почему при пролетах 9 и более м, целесообразно применять кессонные перекрытия (не наш случай) или фермы (и это не наш случай)... Кстати запускали файл SCAD у себя, выдает множество ошибок...

Последний раз редактировалось elena ctenich, 07.07.2022 в 14:33.
elena ctenich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 14:32
#15
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


В стадии П в ТЧ есть табличка армирования балки 9.6 м - арм. 5 диам. 22 А500, в верхней и нижней зоне,
балки 12.9 м - 6 диам. 22 А500. Нет никаких (поперечных - продольных) сечений с размещением арматуры, только картинки с бет. сечением.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм. балки 12.9 м.png
Просмотров: 362
Размер:	16.6 Кб
ID:	248495  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наша балка на 12.9 м.png
Просмотров: 365
Размер:	7.2 Кб
ID:	248496  
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 14:36
| 1 #16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Подтверждаю. 12,9 м - точно упадёт только от собственного веса. 9 метровые скорее всего тоже.

У вас в руках секретное оружие. В случае увольнения вы всегда можете опубликовать адрес объекта. Хрена с два они там что продадут или сдадут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 14:52
#17
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Коллеги, разве мы не должны проектировать несущие конструкции с запасом прочности, хотя бы в 1.5 раза.
Откуда взялись такие пролеты? Обычно парковки проектируют с сеткой колонн 6х6 м. И все довольны...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:10
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
балка пролетом 12.9 м должна быть как минимум высотой 900-1000 мм.
Почему так категорично? Балки же разные бывают. И разрезные и неразрезные. Работающие совместно с плитой и отдельно.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Коллеги, разве мы не должны проектировать несущие конструкции с запасом прочности, хотя бы в 1.5 раза.
Нет не должны. Где вы такое вычитали про 1,5 раза?
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 15:18
#19
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
балка пролетом 12.9 м должна быть как минимум высотой 900-1000 мм
это как минимум перебор. 500-600мм под плитой вполне достаточно, все зависит от нагрузок, ширины сечения и возможности адекватно расположить подобранную арматуру.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 15:25
#20
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Высота сечения ж.б. балки 1/10 - 1/15 пролета, да и то в разумных пределах. Запас прочности должен быть однозначно, в 1.5 раза это условно...
А если на парковку заедет грузовик, хотя вроде не должен, но в той местности, где проектируется парковка, был случай обрушения, хотя и пролет был 6 м.
elena ctenich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 13.02.2014 19:57
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15