Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 21.1.1.1 (Кристалл) не учитывает раскрепление из плоскости

Scad 21.1.1.1 (Кристалл) не учитывает раскрепление из плоскости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2019, 16:32 #1
Scad 21.1.1.1 (Кристалл) не учитывает раскрепление из плоскости
ZigZagNN
 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 3

Доброго времени суток.
В приложенном архиве схема и файл .SAV для Кристалла (открывается в разделе "стойки").
Не могу понять почему колонна не проходит по предельной гибкости в плоскости XOY. Такое ощущение, что скад не воспринимает заданное "Растояние между точками раскрепления из плоскости" равное 2,3 м, а считает колонну из плоскости с коэффицентом рассчётной длинны 0,711, который получается из-за наличия рамы(из плоскости).

по п. 10.3.9 СП 16.13330.2017:

"Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рамы) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.) или определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."

Исходя из этого получаем, что из плоскости расчётная длинна будет 2,3 м с коэффицентом мю. на такую длину двутавр Б1 проходит с запасом.

Вобщем по ходу я что то не так задал в Кристалле
Помогите пожалуйста разобраться

Вложения
Тип файла: rar Стойка.rar (106.7 Кб, 27 просмотров)

Просмотров: 1580
 
Непрочитано 19.11.2019, 08:57
#2
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


силовая плоскость должна совпадать с плоскостью рамной конструкции. у вас наоборот.
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 18:08
#3
ZigZagNN


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 3


MiSchu, Силовая плоскость совпадает с плоскостью рамной конструкции, в этом плане всё задано верно. На схеме указано, что в плоскости рамы коэффицент расчётной длины равен 1(к тому же если поменять её, ничего не изменится в расчётах).
Интересует именно расчёт из плоскости рамы!!!
ZigZagNN вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 08:17
#4
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ZigZagNN Посмотреть сообщение
MiSchu, Силовая плоскость совпадает с плоскостью рамной конструкции, в этом плане всё задано верно. На схеме указано, что в плоскости рамы коэффицент расчётной длины равен 1(к тому же если поменять её, ничего не изменится в расчётах).
Интересует именно расчёт из плоскости рамы!!!
у вас силовая плоскость ХОZ, а рама у вас задана в ХОУ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 125
Размер:	68.8 Кб
ID:	220194  
MiSchu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad 21.1.1.1 (Кристалл) не учитывает раскрепление из плоскости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогона из плоскости сэндвич-панелью. topotun Металлические конструкции 73 27.09.2019 11:00
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
SCAD 21.1.1 грубейшие недостатки программы. Как бороться? Sokrat SCAD 59 31.07.2017 09:33
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
SCAD. Новая фишка. "Шаг раскрепления из плоскости!" KB_111 SCAD 5 12.09.2013 10:05