Непрочитано 09.02.2009, 16:33
расстояние между буронабивными сваями в свету
SDG74
 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 9

Почему между буронабивными сваями в свету расстояние должно быть не менее 1 метра ...с чем это связано?

Последний раз редактировалось SDG74, 09.02.2009 в 16:40.
Просмотров: 116672
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:15
#41
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Не знаю, поможет ли мой комментарий. Обосновать коэффициентом трения бетон-бетон, вряд ли получится, т.к. контакта свай вы не добьетесь. Били дубли впритык в пластичных глинах, сваи не набирали проектный отказ, но после отдыха выходили на свою несущую способность. Следовательно, проблем с погружением не было. По статике, несущая способность дублей подтверждена.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190614_102740.jpg
Просмотров: 163
Размер:	935.9 Кб
ID:	220113  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:28
1 | #42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


если кто-то еще сомневается, случайно наткнулся на ответ НИЦ Строительство:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ по сваям-дублям.PNG
Просмотров: 440
Размер:	1.10 Мб
ID:	220115  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 11:32
#43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Первые два слоя не учитываются в работе
А надо учесть негативное трение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Первые два слоя не учитываются в работе
А надо учесть негативное трение.
Офтоп. Если у Вас здание, то пол надо опереть на сваи. В противном случае пол будет проседать бесконечно.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 12:37
#44
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если кто-то еще сомневается, случайно наткнулся на ответ НИЦ Строительство:
Спасибо за письмо Сохраню себе на случай вопросов
Ильнуру спасибо за пояснения. Аргумент
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Избавьтесь от мысли, что свай 2 - их у нас 1.
принимается
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расстояние между буронабивными сваями в свету

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние между сваями Van Основания и фундаменты 3 15.03.2007 09:33