| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрыть пролет 10м. массивной конструкцией

Перекрыть пролет 10м. массивной конструкцией

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2022, 14:57 #1
Перекрыть пролет 10м. массивной конструкцией
S-Y
 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476

Не пойму - чем и как перекрыть пролет 10 м. массивной конструкцией . Это балка, это перекрытие или что это? Вместо опор массивные столбы шириной 4.5м. Толщина массива в качестве перекрытия пролета t=4.6 м.
Просмотров: 3101
 
Непрочитано 28.07.2022, 15:12
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


пролет 10 метров, высота 4,6? по сути это всё-таки изгибаемый элемент, или в чем вопрос?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2022, 16:13
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Непонятно.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2022, 16:53
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


4,6 толщина перекрытия?! при пролёте 10 м - какая-то запредельная толщина... и масса

афтар, у тебя же наверняка какой-то чертёж есть, на котором ты видишь то, о чём спрашиваешь? прицепи его сюда - мы попробуем отгадать, чего там дизайнер/архитектор изобразил
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.07.2022, 18:13
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Например актовый зал шириной 12 м я перекрывал серийными ребристыми плитами.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2022, 18:34
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Например актовый зал шириной 12 м я перекрывал серийными ребристыми плитами.
Тут наверное бомбоубежище, отсюда и конспирация Offtop: Квартира - это тётя. Метраж - возраст. Сколько лет Вашей тёте? - Тёте Анюте, наверное, лет 60 уже
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2022, 20:04
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Я бы назвал это блоком. Ну или перекрытием. Надо смотреть суть, а не размеры.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
мы попробуем отгадать, чего там дизайнер/архитектор изобразил
Я бы подумал о бункере, но тогда оно не должно быть на 4 столбах.

Ещё есть вариант, что нужна именно масса. Может, это потолок какой-нибудь галереи, снизу которой может быть вода с напором 10 метров.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2022, 03:38
#8
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Назначение данной конструкции не знаю. Мне необходимо определить: можно-ли в принципе заармировать эту балку, или плиту или как ее там... Это что-то типа моста - есть две опоры, а на них эта бетонная конструкция.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 07:16
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Заармировать можно, почему нет. По минимальному%, добор если нужен по расчету, промежуточные сетки по высоте.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 07:33
| 1 #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
можно-ли в принципе заармировать эту балку, или плиту или как ее там...
По имеющимся данным нельзя. 4,5х4,6(h)х10 - балка-стенка.
Потом выяснится, что внутри этой "балки" ещё и проезд имеется.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 07:38
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
промежуточные сетки по высоте.
не спасут...
При бетонировании такого массива экзотермия будет космическая. Трещины гарантированы
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 08:32
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По имеющимся данным нельзя. 4,5х4,6(h)х10 - балка-стенка.
Потом выяснится, что внутри этой "балки" ещё и проезд имеется.
Ну что же, не армировать? Да, на пропорции я тоже обратил внимание.... Или в том плане, что следует армировать вертикальными сетками?
....
Lexa, а какой будет порядок температуры? Ну и кстати говоря, есть довольно простые варианты охлаждения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 09:12
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
При бетонировании такого массива экзотермия будет космическая. Трещины гарантированы
1. Не обязательно бетонировать всё сразу, но это надо уточнить из требований к самой конструкции и условий её эксплуатации.
2. Даже 5 метров сплошного бетона в некоторых отраслях совсем не редкость (например, гидротехнические сооружения) и есть методы охлаждения вплоть до прокладки труб в теле бетона с охлаждающей водой.
3. Можно поиграть с рецептурами бетона, но это так же надо уточнить из требований к самой конструкции и условий её эксплуатации.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 10:12
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну что же, не армировать?
Без нагрузок? Или в принципе? А как бетонное не пройдёт? Чисто конструктивно, только на собственный вес - вполне.
Но я думаю там не всё так просто.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 11:59
| 1 #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Назначение данной конструкции не знаю. Мне необходимо определить: можно-ли в принципе заармировать
интересная задача
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Заармировать можно, почему нет.
задача решена? )) других не будет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 12:28
| 2 #16
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
задача решена? ))
Нечего там решать.
Подобные конструкции не принято армировать на основании многолетнего опыта.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 118.jpg
Просмотров: 92
Размер:	503.4 Кб
ID:	248957
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 12:54
#17
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Назначение данной конструкции не знаю.

Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Мне необходимо определить: можно-ли в принципе заармировать эту балку, или плиту или как ее там... Это что-то типа моста - есть две опоры, а на них эта бетонная конструкция.
А она точно бетонная? Даже противоатомные бункеры имеют перекрытия (тюфяки) потоньше вашего: там обычно "пирог" из ж.б. плиты толщиной не более 1 метра, слой грунта, ещё одна плита, и снова грунт.

Так-то при пролёте 10 м и толщине 4,6 - элемент не работает на изгиб.
См. древние постройки римлян и греков. Например Парфенон - "ригели" лежащие на колоннах имеют высоту сечения (1,4 м) немногим меньше пролёта (4,3 м), поэтому без армирования стоят тысячи лет.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2022, 13:26
#18
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Я склоняюсь к варианту - армирование вертикальными сетками d=14мм. с шагом стержней 400мм.х400мм. Сетки по ширине сечения с шагом 800мм. Поперечные стержни d=14мм. с шагом 800мм. по высоте. Как такой вариант - реальный? Кроме бетона ничего нет(в смысле нагрузок). Вообще это получается балка-стенка?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2022, 13:51
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


А считать-то пробовали?
На 1 метр ширины балки/плиты при пролёте 10 метров и высоте 4,6 имеем:
Нагрузка от собственного веса 4,6*2,4*1,2 = 13,25 т/м
М=165,6 т*м
Q=66,25 т
По прочности проходит голый бетон класса В7,5 без армирования.
Если бетон будет хотя бы В20 - запас по прочности будет х1,9.
Зачем туда арматуру совать?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2022, 13:56
#20
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Арматура - это противоусадочная.
S-Y вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перекрыть пролет 10м. массивной конструкцией

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м. Алексей_Л. Металлические конструкции 252 10.01.2022 12:51
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07