| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.08.2022, 13:03 | #1 | |
Нужен совет по узлу опирания фермы на балку
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
||
Просмотров: 1207
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329
|
Не, там труба 80х4, опирается на двутавр 25Б1, нагрузка 4т. Напряжение в стенке трубы получается 400кг/см2
Считал без рёбер по предельной гибкости стенки из условия местной устойчивости кф использования - 0,6. Считаете рёбра нужно поставить конструктивно? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной? | Ann_T | Металлические конструкции | 16 | 07.02.2016 00:46 |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |