| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122323.jpg
Просмотров: 949
Размер:	428.6 Кб
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122455.jpg
Просмотров: 924
Размер:	450.1 Кб
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20220805_122425.jpg
Просмотров: 711
Размер:	307.5 Кб
ID:	249073  

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 61267
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:27
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Без разницы с какими
Остапа понесло..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:28
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Остапа понесло..
Куда?
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:45
#23
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


в какую группу группу отнести проверку расстояния от центра болта до края элемента?
в какую группу отнести проверку максимального размера шва(не более 1.2t)?

в любую. усилия в проверках не фигурируют. это конструктивные проверки
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:46
#24
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


румата
Стоит освежиться п.4.2 СП 20.13330
Ну и прекратить чудить..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:53
#25
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


То, что используя СП 16 нет возможности проверить продольно изгибаемые элементы по 2-й ГПС совсем не означает, что эта проверка проигнорирована и расчет на устойчивость это исключительно 1-я ГПС. Расчет на устойчивость по СП 16 это комплексный расчет стержня. Там одновременно учтены и 1-я и 2-я ГПС. 1-я ГПС учтена к-том продольного изгиба(зависящий, кроме всего прочего, от фактической гибкости) в классической сопроматовской формуле проверки прочности, а 2-я ГПС учтена тем самым конструктивным ограничением предельной гибкости.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну и прекратить чудить..
olf_, просто стОит изучить тему устойчивости с механической точки зрения, а не с точки зрения к-тов и СП. Тогда все станет на свои места.
Если кому-то удобно относить проверку предельной гибкости к 1-й ГПС - пусть будет так, на суть этой проверки это не повлияет. Да и вообще ни на что не повлияет. Как и отнесение ее ко 2-й ГПС.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:22
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Тижолый случай
Что первично, что вторично не забыли?
2 ГПС имеет смысл при невыполнении требований 1 ГПС?

И еще
Вопросы веры обсуждают в другом месте..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:25
#27
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Что первично, что вторично не забыли?
Смотря откуда на это смотреть.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
2 ГПС имеет смысл при невыполнении требований 1 ГПС?
А 1-я ГПС имеет смысл при невыполнении требований 2-й ГПС с формальной точки зрения норм?
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:40
#28
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в классической сопроматовской формуле проверки прочности, а 2-я ГПС учтена тем самым конструктивным ограничением предельной гибкости
Получается в при определении предельной гибкости используете N от нагрузок для 2 ГПС?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вы всегда проверяете 2 ГПС при невыполнении требований 1 ГПС?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:46
#29
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Получается в при определении предельной гибкости используете N от нагрузок для 2 ГПС?
Нет конечно. А по-вашему получается прогиб нельзя вычислить(ограничить) расчетной нагрузкой? Или это будет не правильно вычисленный прогиб, т.к. он не нормативный?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вы всегда проверяете 2 ГПС при невыполнении требований 1 ГПС?
А вы всегда проверяете 1 ГПС при однозначно явном невыполнении 2-й ГПС?.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:52
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#29
Вы о прогибе относящемуся к устойчивости, 1 ГПС и ограничению гибкости?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А вы всегда проверяете 1 ГПС при однозначно явном невыполнении 2-й ГПС?.
Ну так все-таки что первично, а что вторично?
Первая ГПС
или
Вторая ГПС
???

Последний раз редактировалось olf_, 05.08.2022 в 13:01.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 12:57
#31
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вы о прогибе относящемуся к устойчивости, 1 ГПС и ограничению гибкости?
Да, о том что расчет/ограничение прогиба это не расчет прочности в принципе. И не важно от нагрузки с каким к-том этот расчет/ограничение выполняется. И да, с нормативно-формальной точки зрения это расчет по 1-й ГПС т.к. в проверке используется расчетная нагрузка. А с физической т.з. однозначно по 2-й.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ну так все-таки что первично, а что первично?
Первая ГПС
или
Вторая ГПС
???
С точки зрения норм - равнозначно. С физической т.з. когда здание рухнуло нет смысла мерять его деформации.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:05
#32
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
с нормативно-формальной точки зрения это расчет по 1-й ГПС
аллилуйя..
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А с физической т.з. однозначно по 2-й.
Т.е. с одной стороны мужик, а с другой баба? Интересно..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:07
#33
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Т.е. с одной стороны мужик, а с другой баба? Интересно..
Да, так исторически сложилось...
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:08
#34
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С точки зрения норм - равнозначно. С физической т.з. когда здание рухнуло нет смысла мерять его деформации.
Поверьте со всех точек зрения одни и те же яйца

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
исторически сложилось...
истерически..
Напомню в сопромате и основах машиностроения суть коэффициентов надежности по нагрузке (и других) реализована через допускаемые напряжения (которые значительно ниже предела текучести)

Последний раз редактировалось olf_, 05.08.2022 в 13:14.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:12
#35
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Поверьте со всех точек зрения одни и те же яйца
Нет. Нормы не выделяют преимуществ 1-й ГПС над 2-й за исключением расчетов на особые воздействия. Там проверки по 2-й ГПС вообще игнорируются, а в расчетах по 1-й ГПС используются нормативные значения прочности материалов при пониженных значениях расчетной нагрузки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
истерически..
Похоже именно оно и случилось не смогши уложиться в вашу черепную коробку из-за глубоко укоренившегося там формального шаблона.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Напомню в сопромате и основах машиностроения суть коэффициентов надежности по нагрузке (и других) реализована через допускаемые напряжения (которые значительно ниже предела текучести)
Не совсем так. Точнее совсем не так. К-ты надежности по нагрузке это статистически обоснованная величина вариации фактической нагрузки. А допускаемы напряжения это искусственное приведение идеального упругого материала к фактическому.

Последний раз редактировалось румата, 05.08.2022 в 13:20.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:31
1 | 1 #36
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормы не выделяют преимуществ 1-й ГПС над 2-й за исключением расчетов на особые воздействия.
Выделяют. Читаем пункт 18.3.4 СП 16.13330.2017. Тут впрямую разрешают при определенных обстоятельствах игнорировать как сверхнормативные перемещения, так и предельную гибкость. А вот невыполнения условий первой группы нигде не прописаны. А вообще-то можно лишь утверждать, что предельная гибкость НЕ первая группа.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:42
#37
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Выделяют.
При усилении... Да. Кстати это пункт еще одно подтверждение того, что ограничение предельной гибкости суть ограничение деформаций при продольном изгибе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 13:48
1 | 1 #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то можно лишь утверждать, что предельная гибкость НЕ первая группа.
То есть вторая или конструктивное требование?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 14:03
1 | 2 #39
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


И еще добавлю один аргумент, что предельная гибкость - это ни есть предельное состояние.
384-ФЗ
Цитата:
16) предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно;
Возьмем построенное здание и его элемент, который не проходит по предельной гибкости. В соответствии с п. 18.3.4 СП 16 такие элементы запрещено (шутка - написано не следует) усилять. Таким образом получается, что предельная гибкость это никакое не предельное состояние, это некое конструктивное требование, которое после монтажа конструкций никому не интересно.
За сим продолжу и больше участвовать в дискусе не буду, а то злые какие-то все.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 14:36
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


ТС, вы в вопросе ссылаетесь на Пособие к стальному СНиП, но самое начало этого Пособия видимо пропустили.
Цитата:
1.22. Потеря устойчивости формы или положения характеризуется тем, что конструкция или элемент утрачивают способность сохранять свое равновесное состояние, соответствующее действующим при этом внешним нагрузкам и воздействиям.

Проверку устойчивости формы или положения следует выполнять для системы в целом и для ее отдельных элементов.

В соответствии со СНиП II-23-81* проверка потери устойчивости формы заключается в установлении максимального значения нагрузки, которая может быть воспринята элементом, имеющим, как правило, начальные несовершенства, при расчете его по деформированной схеме с учетом неупругих деформаций стали.

При соответствующем обосновании допускается рассчитывать на устойчивость идеальные системы или элементы в пределах упругих деформаций. Этот метод, в частности, использован в СНиП II-23-81* при определении расчетных длин сжатых стержней, установлении приведенной гибкости сжатых сквозных стержней, проверке балок на общую устойчивость и т.д.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37