Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 285021
 
Непрочитано 21.06.2022, 20:36
#681
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Вы бы хоть Стрелецкого почитали, Беленя
Хромко смеююсь - Хо-хо, а скорее ржу
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 10:34
#682
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


Подскажите, пожалуйста, чем обусловлено ограничение усилия натяжения во фланцах нижнего пояса ферм из ГСП Молодечно - в 20 тонн? (п. 6.9 серия 1.460.3-23.98.1)
Я запросил у разработчика КМ усилие натяжения. Мне сказали принять 20 тонн по серии. Но у меня по формуле 23 "Рекомендаций по расчету фланцевых соединений" получается усилие 20,6 тонн. Усилие для болта М24 к.п. 10.9 с запасом...Но ведь ограничение в 20т, наверное, не просто так дано.
Еще в серии ребра жесткости короче, чем должны быть по рекомендациям (140мм против 1,5*высоты профиля трубы). Может это и еще какие-то нюансы влияют на ограничение?
spectre вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 09:29
#683
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
...обусловлено ограничение....20 тонн...Я запросил у разработчика....20 тонн .... получается усилие 20,6 тонн.... ограничение в 20т, наверное, не просто так дано...
У меня есть кот, который тоже при отсутствии важных мышеловительных дел начинает заниматься аналогичными делами...
Для инженера 3% в расчетах - это точно.
К слову, тонна - это масса, а не сила, и даже не сразу и вес. Кстати, 1 тонна-сила = 9,8 килоНьютон. 20,6 тс=20,2 кн. И т.д.
И вообще, зачем стараться натянуть по самые помидоры? Думаешь это хорошая идея?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 11:50
#684
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вообще, зачем стараться натянуть по самые помидоры? Думаешь это хорошая идея?
А как иначе? Всмысле не посамыенебалуйся. Фланец же хуже работать станет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 12:14
#685
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Фланец же хуже работать станет..
А вот хрупкий по сути болт окажется на грани фола.
И это намного печальнее, чем какая-то там "недоработа" фланца.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А как иначе?...
Иначе - это отход от пределов в тылы. ФС будет изготовлен криво-косо стопудово. Никто не будет фрезеровать. И найдется тот "рычаг", который доканает бедный болт.
Например +1 болт против расчета с Кисп=1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 12:23
#686
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот хрупкий по сути болт окажется на грани фола.
Ну и что, что на грани. Тот десяток процентов до разрывного усилия, что останется у болта ему вполне достаточно для того, чтобы за все остальное "отдувались" фланцы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ФС будет изготовлен криво-косо стопудово.
Если "стопудово", то не нужно мучить бабушку и использовать фланцы на контролируемо натянутых болтах.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 12:48
#687
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну и что, что на грани.
Нет НЕОБХОДИМОСТИ иметь 99,9% натяга (образно). Есть необходимость иметь столько натяга, чтобы не открылись чакры (зазоры).
Цитата:
Тот десяток процентов до разрывного усилия, что останется
..могут в любой момент оказаться преодоленными неправильной работой кривых фланцев.
Цитата:
не нужно мучить бабушку и использовать фланцы
Вот этого не понимает никто, или как сказал бы один мэр, не только лишь все, но и 18 из 16-и..
Если нет фрезерного стенда, нече фланцами заниматься.
Есть же просто жосткие фланцы и болты без контроля натяга....делай как угодно криво, будет все по плану.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 09:14
#688
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если нет фрезерного стенда, нече фланцами заниматься.
Чёй-то? Вон ЦНИИСК проводил эксперименты, так "горбатые" фланцы больше несут - в них "рычажный эффект" отсутствует.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 10:34
#689
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если нет фрезерного стенда, нече фланцами заниматься.
Опять "торцефрез"? Зачисткой болгаркой плоскостность не обеспечить никак? Нужна точность 5 соток?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 12:52
#690
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Опять "торцефрез"? Зачисткой болгаркой плоскостность не обеспечить никак? Нужна точность 5 соток?
Можно утомиться

пример
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 13:06
#691
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Можно утомиться
А чего утомляться? Вам весь фланец нужно в ноль вывести +/- 5 соток? От чего базируете полуферму, от кривого нижнего пояса? Как выставляете? Станкостроением занимаетесь?
Бам вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 13:47
#692
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А чего утомляться? Вам весь фланец нужно в ноль вывести +/- 5 соток? От чего базируете полуферму, от кривого нижнего пояса? Как выставляете? Станкостроением занимаетесь?
Вас конкретно что на картинке особо сильно пугает? Плюс у нас железки не из урана делаются-довольно неплохо могут правиться там, где это нужно.
Что, по вашему мнению, тут могут выполнить только инопланетяне, строившие пирамиды? Тут в соседней теме недавно оправдывальщиков много нашлось, которые находят причины, по которым можно нормально работу не делать-то оборудование у них дорогое, то заказчики не хотят платить много денег. А то, что кто-то покупает и использует это оборудование, значит находятся заказчики, которые готовы хорошо платить за качественную работу, их не волнует. У них миллион оправданий находится, почему работу хорошо сделать не получается. И конечно же дело не в них самих
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-11-10 133653.jpg
Просмотров: 60
Размер:	102.8 Кб
ID:	251142  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 13:47
#693
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чёй-то? Вон ЦНИИСК проводил эксперименты, так "горбатые" фланцы больше несут - в них "рычажный эффект" отсутствует.
Не в курсе, кто там начал экспериментировать через 100 лет после изобретения ФС и что за та горбатости, но знаю железно, что ФС по СП - это ФС по Руководству из прошлого века, и эти ФС спетсиально чрезмерно "напряжены" с целью экономии. И фланцы тонкие, и болты в тютельку с учетом перераспределения, и прочие вумности. Это все без изменений перешло в СП.
А машиностроении испокон веков существовали "какие-попало" ФС - толстые фланцы, толстые болты и т.д. От них не экономичность узла требовалась, а надежная как лопата работа. Летела лопата, упала в болото - какая работа, такая лопата.
Цитата:
Сообщение от Бам
Опять "торцефрез"? Зачисткой болгаркой плоскостность не обеспечить никак? Нужна точность 5 соток?
Не опять, а снова.
Сколько уже (опять и снова) можно приводить НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к ПЛОСКОСНОСТИ контактктных поверхностей ФС? Что значит вот это странное выражение "точность 5 соток"??? Точность чего? Мы тут инженеры или где?
Начался колхоз с утра... Болгаркой защищают именно, а не "плоскостность уточняют". И даже наоборот - можно болгаркой всю геометрию попортить, наводя "блеск". Что за детские представления о точностях в металлообработке? Строительные замашки какие-то.
Повторно, в 99-й раз:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Требования к ФС.png
Просмотров: 182
Размер:	322.1 Кб
ID:	251141  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 14:03
#694
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
? Строительные замашки какие-то.
Ты машиностроитель? На вопрос сможешь ответить?:
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
От чего базируете полуферму, от кривого нижнего пояса? Как выставляете?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит вот это странное выражение "точность 5 соток"
А что мы получаем при фрезеровании? Плоскость?
Точность 3 десятки легко выполнима шлифованием болгаркой и поверкой по линейке, даже без краски, щупом. Зачем торцефрез? Понтоваться перед заказчиками? Или сам не понимаешь?

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Что, по вашему мнению, тут могут выполнить только инопланетяне, строившие пирамиды? Тут в соседней теме недавно оправдывальщиков много нашлось, которые находят причины, по которым можно нормально работу не делать-то оборудование у них дорогое, то заказчики не хотят платить много денег. А то, что кто-то покупает и использует это оборудование, значит находятся заказчики, которые готовы хорошо платить за качественную работу, их не волнует. У них миллион оправданий находится, почему работу хорошо сделать не получается. И конечно же дело не в них самих
Ля-ля-ля. Болтология, уровня "Не каждый заказчик готов платить за качественный БИМ".
Бам вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 14:23
#695
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ты машиностроитель? На вопрос сможешь ответить?:
У меня первое образование "Двигатели внутреннего сгорания". Я в душе до сих пор машиностроитель. На вопрос по мере возможностей смогу ответить, если мне будет задан таковой.
Возможно, нужен ответ на вопрос, заданный не мне:
Цитата:
От чего базируете полуферму, от кривого нижнего пояса? Как выставляете?
Ответ прост - плоскости базируют относительной осей поясов. Я как ывший КМД-шник на чертежах с ФС указываю соответствующие допуски/отклонения с обозначением базы. Правила оформления по ГОСТ. Ты такого просто не видел.
Цитата:
А что мы получаем при фрезеровании? Плоскость?
И плоскость, и заданный угол относительно оси пояса (скажем всей фермы/полуферсы).
Цитата:
Точность 3 десятки
Ты будешь вникать уже или и дальше будешь колхозить свои "0,3"?
Цитата:
Зачем торцефрез?
Для машинного обеспечения НЕОБХОДИМОЙ точности (плоскосность и общий угол).
Цитата:
Понтоваться перед заказчиками?
Не позориться перед самим собой. И не вводит Заказчиков в щаблуждение. Нет стенда, нет ФС. Не берись. А берешься: "болгаркой".
Цитата:
Или сам не понимаешь?
Это вопрос какраз к тебе. Не нужно придуриваться.
Цитата:
Ля-ля-ля. Болтология,
Вот такие "колхозники" и довели промку в цугундер. В т.ч. строительную.
Конструкции нужно изготавливать согласно расчетно-обоснованным точностным требованиям, а не через жопу болгаркой
Когда научимся работать качественно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:06
#696
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот такие "колхозники" и довели промку в цугундер. В т.ч. строительную.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не позориться перед самим собой. И не вводит Заказчиков в щаблуждение. Нет стенда, нет ФС. Не берись. А берешься: "болгаркой".
https://www.astronbuildings.ru/ Наш девиз "Мы позоримся с 1962 г., Уфа не даст соврать.". (Торцефреза у них нет, выпускают шлак)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня первое образование "Двигатели внутреннего сгорания". Я в душе до сих пор машиностроитель
Кстати, заметно, заметно что еще всю жизнь при заводе. Размерные цепи в строительстве всегда с компенсаторами, ибо допуск на монтаж. Да и фланцы-то разные бывают, от размера и положения, до характера работы. Но буквоедство и не даёт покоя. Ну и всё остальное - вёселоё резонерство под 25к сообщений на все темы.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:34
#697
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Наш девиз "Мы позоримся с 1962 г., Уфа не даст соврать.". (Торцефреза у них нет, выпускают шлак).
Я не знаю, что это, кто это, чего у них есть/нет, да и начхать, если в целом. Особенно на девизы и лозунги.
ФС нужно фрезеровать на спецстенде, хоть ты папа римский.
Цитата:
Кстати, заметно, заметно что еще всю жизнь при заводе.
Еще или всю жизнь? И при каком заводе? При моторостроительном?
Цитата:
Размерные цепи в строительстве всегда с компенсаторами, ибо допуск на монтаж.
Необразованный ты, и не учишься. Давай, начинай хотя бы на старости лет науку "допуски" изучать.
Цитата:
Да и фланцы-то разные бывают, от размера и положения, до характера работы.
Бла-бла. Принцип сплошного прилегания контактных поверхностей фланцев должен быть соблюден для ЛЮБЫХ фланцев, рассчитанных по Руководству (СП).
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Но буквоедство и не даёт покоя. Ну и всё остальное - вёселоё резонерство под 25к сообщений на все темы.
Обиделся, да? Так надо было подумать, прежде чем звиздануть что попало.
Короче, блюдем требования норм к изготовлению ФС. Так же как и к требованию по монтажу. И не слушаем колхозников. Пора начать жить по цивильному. Давно уже...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:48
#698
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так надо было подумать, прежде чем звиздануть что попало.
Ильнур этот товарищ знатный тролль, ты его не переспоришь, впрочем я поставлю на тебя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 15:52
#699
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
https://www.astronbuildings.ru/ Наш девиз "Мы позоримся с 1962 г., Уфа не даст соврать.". (Торцефреза у них нет, выпускают шлак)
Что-то сомнительно, что астрон фланцы болгарками фрезеруют экономя на фрезерных установках. Помнится только, что астрон просто не производят и не используют ФС с контролируемым натяжением болтов.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 16:04
#700
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то сомнительно, что астрон фланцы болгарками фрезеруют экономя на фрезерных установках.
Они вообще фланцы не фрезеруют, не трогают, просто приваривают листовой прокат. И, о Боже!, грунтуют контактные поверхности фланцев!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Помнится только, что астрон просто не производят и не используют ФС с контролируемым натяжением болтов.
Это как, если основное направление Астрон - рамы переменной жесткости с фанцевыми узлами?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ильнур этот товарищ знатный тролль, ты его не переспоришь, впрочем я поставлю на тебя
Ильнур перлы выдает с 2010 года, когда рекомендовал прогоны-швеллеры на скате стропильных конструкций разворачивать полками вниз, чтобы "вода выливалась". Я просто мимо проходил.
Бам вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01