swell{d},
Я сейчас поднял рабочку по тому объекту...- нашел только один Блок Давно было... По осям Г/1-В/1 пятно плит (от опор) выходит 16,4 м * 6 м Там действительно безбалочное перекрытие... Защитный слой как правильно сказал ЛИС, там никакой совершенно был у нижней арматуры... Это только один Блок Остальные примерно такие же были, по памяти...но были и пятна 15 м * 7,5 м Мы не стали браться за обследование этого объекта - просто шеф в цене не сошелся... Цитата:
Пятно плит - это несколько иное имеется в виду...- термин несколько "размазанный"...(применяем, в основном при тех обследованиях) Offtop: (более понятнее становится при картинке прогиба) [IMG]http://s019.***********/i602/1207/09/e073db36a099.jpg[/IMG]
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 25.07.2012 в 14:30. |
||||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Причины две
первая - это высокая температура, быстрое твердение бетона и высокая усадка. вторая - отсутствие УХОДА за бетоном - нельзя было давать ему высохнуть. А теперь то чего рассусоливать - что это за "перекрытие", у которого в сжатой зоне трещины? Куски бетона , висящие на арматуре! Вообще, как мне кажется, обсуждать такую гадость, как безригельной строительство на страницах такого уважаемого форума - это компрометировать его. Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.07.2012 в 08:29. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Имеется в виду каркас без диафрагм и ядер жёсткости (только колонны и плиты перекрытия), где идёт учёт жесткости узла сопряжения колонны с перекрытием (без капители) и надёга только на этот узел в плане восприятия нагрузок от ветрового давления и прочих? Или речь о каркасе с плоскими безригельными перекрытиями (пусть бескапительными) с грамотной расстановкой диафрагм/ядер жесткости?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Т.е. наличие трещин в растянутой зоне по сути является вполне обычным явлением. Продольные трещины в сжатой зоне возникают от больших сжимающих напряжений в бетоне. А усадочные трещины раскрытием до 0,3 мм врядли могут как-то повлиять на прочность конструкции - под проектной нагрузкой эти трещины просто закроются. В конце концов усадочные трещины в верхней зоне несложно заделываются раствором. О каких кусках бетона речь? Последний раз редактировалось mainevent100, 25.07.2012 в 16:49. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Это палочки-колонны с нанизанными на них плоскими перекрытиями. Не так важно- есть ли пилоны и ядра жесткости, суть остается. Даже если этажерка посчитана в Лире всемогущей, и даже если Вы в узлы сопряжения напихали арматуры - все равно это этажерка. Даже со скрытыми ригелями. Для сейсмозоны это пипец. Потому, что даже при наличии железа происходит размалывание плиты в районе верхнего и нижнего конца колонн, потом проваливание стопки.То есть, разрушаются горизонтали конструкции, а для динамической стойкости важно сохранение целостности диска. Если при разрушении здания с нормальным каркасом еще есть какие то альтернативы, то при этажерке в динамике их нет. Есть пачка, стопка перекрытий, торчащие в небо колонны и торчащие между плит ноги жителей....
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Даже спорить не буду (не имею должной компетенции в расчётах на сейсмические воздействия). Думается мне, в данном вопросе Ваша правда. Просто слишком категорично у Вас про каркас с безригельными перекрытиями написано (про сейсмику я не увидел ссылок). У нас по городу каркасов в таком исполнении очень много (сейсмичность до 6 баллов, в редких случаях 6,5 пишут).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Скорее всего Brasero хочет сказать, что ригельные перекрытие по определению более надежны при прогрессирующих обрушениях. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение Что делать? Не проектировать плоские безбалочные плиты 7,5х15м! А что тут криминального то? основной пролет 7,5м. вся рабочая арматура в этом(коротком направлении). По длинной стороне только распределительная(ну может у опор еще в верхней зоне рабочая). А вот здесь насчёт длинной стороны нельзя ли поподробнее? Юноша, вы не ошибаетесь здесь? Выходит, что можно и побольше, чем 15 м и всё с распределительной арматурой, ну например метров 100? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Представьте себе плиту опертую на колонны(диафрагмы) расположенные в одном направлении с шагом 4м и таких колонн(диафрагм) 26 штук, и в другом направлении 7,5м и таких колонн 3. Offtop: Как бы рекомендую не только юношам, но и серьезным взрослым дядькам посмотреть классиков ж/б... |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
придуриваются, что 8 баллов... А я хожу и просто хренею от того, что вижу. Если тряханет - от города вообще ни чего не останется. Будет Спитак . Строят так, словно ни кто и не знает о сейсмике. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Образование микротрещин в монолитном перекрытии. | antonio_1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 19.04.2011 01:24 |
Устройство проёма в существующем монолитном перекрытии 1,2х0,5м | fum | Железобетонные конструкции | 1 | 26.03.2011 19:27 |
Трещины в монолитном доме | Татьяна Пшеничных | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2011 16:51 |
Пробивка проема под лестницу в монолитном перекрытии | Volkan | Железобетонные конструкции | 2 | 20.10.2010 12:07 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |