выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 26906
|
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Крайние швеллера выдерживают с небольшим запасом по прочности, по прогибу - небольшой перебор (если здание - сарай или навес, то прокатит).
Балку по средним стойкам нужно сделать из двух швеллеров ("вкоробку"), один швеллер тут не понесет. Прогоны сделать неразрезными (длиной 6 м, а не 2 х 3м) - с шагом 60 см проходят по прочности с хорошим запасом и по прогибу впритык. Снеговую нагрузку для Орловской области не знаю, лень искать. Принял всю нагрузку в 200 кг/м2. Если больше - берите 12 швеллер и трубу с шагом 50 см.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
А если швеллер не 10 а 12 - нужно делать на средних стойках сдвоенный швеллер? и если взять трубу 50х50х3,0 будет ли лучше по прогибу (по цене 40х40х4,0 чуть дороже) а еще если точно такая же конструкция но пролет в ширину не 3,7 метра а 1,5 метра пойдет ли 10 швеллер? Спасибо!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если снеговая 180 кг/м2, то мои расчеты корректны. Вся нагрузка = снеговая + собств. вес кровли (в вашем случае не превысит 20 кг/м2).
12 швеллер посередине не проходит, нужен 14. Труба 50х3 лучше чем 40х4 по своим прочностным характеристикам в 1,3 раза, по прогибу - в 1,65 раза. На пролет 1,5 м швеллер 10 пойдет "на ура" (как по краям, так и посередине).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
очень помогли Тысячу извинений - просто вчера в очередной раз увидел что-то подобное чего хочу но сделано из каких то хрен знает чего чуть ли не соплей (кажется труба 50х30)-- но стоит же. а у меня швеллера 12 - 14 -обидно блин да и по деньгам не скромно получается - может всеже возможно заменить швеллера какими-то более дешевыми материалами профильными трубами например. может 80х40х4,0 или 80х60х4,0 или может вообще 80х40х3,0. Последний раз редактировалось stroikine, 02.09.2011 в 10:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
А если хотите что нибудь сказать по предложенному вопросу, то будет очень интересно. И хотя мне здесь уже помогли и я уже представляю себе конструкцию с удовольствием почитаю. Предлагайте. С учетом как можно большей экономии. Допустим подойдет ли 12 швеллер как стойка в данной конструкции при высоте 2,60метра. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
А Вы для начала сосчитайте гибкость элемента, которая даже с мю=1(у Вас такой точно не будет) равна 170 и сравните с предельной гибкостью по СНиП - а потом задавайте вопросы по экономии.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Просто на те конструкции еще не приходила расчетная нагрузка, вот и стоят пока что. Вам решать, строить по нормам или допускать маловероятным вариант загружения полной расчетной нагрузкой и понизить ее величину на своей стройке - получатся меньшие профили, почти как у соседей...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Большое спасибо - ваш пост был очень увлекательный, занимательный и познавательный. Будьте любезны оставьте мою тему, или созерцайте со стороны. Хотя если правильно ответите на задачку, я с вами еще пообщаюсь: выразите количество в физическом весе при учете расхода м.д. д.в. на 1га с учетом общей зеленой массы около 100ц/га. --- Я вас уверяю самая простая задачка. Или другую - еще проще ничего считать не надо - ваши действия при гибели пчеломатки допустим 25 мая с учетом возможного выведения матки и срока ее оплодотворения при дождливом прогнозе. или с учетом невозможностью вывода матки. Я, гражданин задаю вопросы на этом форуме по причине недостаточности знаний, желания произвести работу собственными силами и желанием сэкономить на материалах с учетом отсутствия вышеупомянутых знаний. Будьте здоровы. До свидания. |
|||
|
||||
Хотелось бы все-таки чертеж увидеть. Не понятно где перекрытие будет. Какая высота стоек? Какой шаг обрешетки? Какое назначение перекрытия?
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.09.2011 06:19 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Подскажите снеговую нагрузку | gavr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 29.09.2009 15:13 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Снеговую нагрузку сочетают с нагрузкой обслуживания крыши? | juri18 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2007 12:27 |