Непрочитано 10.09.2009, 18:49 #1
Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков
Romeo1786
 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109

Подсажите пожалуйста какие минимальные расстояния должны быть по сп 52 101 2003?смотрел сп.там 3 числа-25,30,50 мм.это расстояния между поперечными стержнями соединяющие 2 плоских каркаса?
Просмотров: 18110
 
Непрочитано 14.09.2009, 14:25
#2
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Вопрос не понят
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 15:54
#3
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


чтоб вибратор пролез
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 16:04
#4
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


там же в этом СП в п.8.3.3 всё расписано. для какой арматуры и сколько расстояние между стержнями минимум (рассояние между стержнями вообще в свету)
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 17:33 чтоб вибратор пролез
#5
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


не чтоб вибратор пролез, а самый крупный заполнитель
knife вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 18:34
#6
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


И вибратор тоже. В пособии к СП написано что при отсутствии навесных вибраторов нужно обеспечить расстояние 60мм для прохождения вибратора, расстояние между такими местами не более 500мм. На рисунке монолитное сечение балки так вот сверху между стержнями обеспечиваем расстояние не менее 60мм между какими либо стержнями. Только непонятно точно для нижних стержней нужно это делать или нет? По логике нижняя часть должна уплотнится так как там расстояние небольшое. Прав ли я?
Вложения
Тип файла: pdf Вибратор.pdf (2.2 Кб, 979 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 18:40.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2010, 18:56
1 | #7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
И вибратор тоже. В пособии к СП написано что при отсутствии навесных вибраторов нужно обеспечить расстояние 60мм для прохождения вибратора, расстояние между такими местами не более 500мм. На рисунке монолитное сечение балки так вот сверху между стержнями обеспечиваем расстояние не менее 60мм между какими либо стержнями. Только непонятно точно для нижних стержней нужно это делать или нет? По логике нижняя часть должна уплотнится так как там расстояние небольшое. Прав ли я?
Прав.
 
 
Непрочитано 25.04.2010, 19:33
#8
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Хотя если говорить о послойном бетонировании то незнаю прав ли. Высота слоя должна быть от 15 до 30см, незнаю относится ли это к балкам, следовательно в балке высотой 400 два слоя, тогда получается что для нижней арматуры тоже это условие должно соблюдаться?

Последний раз редактировалось K700, 25.04.2010 в 20:01.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 13:15
#9
ROM_L

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10


НАРОД!!!
Все в обязательном порядке (кто чертит железобетон и работает с ним) на столе иметь РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) Москва Стройиздат 1978г.
Обратите внимание на слово - КОНСТРУИРОВАНИЕ, и будет вам счастье и ответы на всю эту глупость которую и вопросом не назовешь
ROM_L вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное расстояние между стержнями при армировании монолитных участков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41