Непрочитано 05.03.2020, 08:58 #1
Можно ли фланец с 4-мя отверстиями использовать для шарового крана с 8-ю?
Steparikus
 
Регистрация: 05.03.2020
Сообщений: 1

Собственно проблема:
Есть шаровый кран DN80 PN16 у него фланец с 8-ю отверстиями. К нему подходит труба к которой приварен фланец DN80 PN16 по ГОСТ 33259-2015 тип 01, Ряд 1 - с 4-мя отверстиями. Фланцы по присоединительным размерам совпадают. Поступило замечание, что количество отверстий не соответствует и требование переварить фланец на 8 отв. Аналогичные вопросы возникали с насосным оборудованием (пока также не решены).

Собственно вопрос:
Есть ли какая-то нормативная документация которая обязует устанавливать болты во все отверстия или говорит что количество отверстий во фланцах должно совпадать.

Поиск по форуму ни чего не дал. Был похожий вопрос, но он остался не решенным. Поиск на просторах интернета также не дал ожидаемого результата.

Если у кого-то возникал вопрос похожий и был решен - отпишитесь, пожалуйста.
Просмотров: 3399
 
Непрочитано 14.03.2020, 23:26
1 | #2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от Steparikus Посмотреть сообщение
Поступило замечание, что количество отверстий не соответствует и требование переварить фланец на 8 отв.
Цитата:
Сообщение от Steparikus Посмотреть сообщение
Есть ли какая-то нормативная документация которая обязует устанавливать болты во все отверстия или говорит что количество отверстий во фланцах должно совпадать.
На основании чего дают замечание? - не принимать без обоснования. Для PN10/16 допустимо как 4, так и 8 отв. под М16. Под бОльшим кол-вом углов можно установить шар.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 17:04
#3
Nataly3570

ведущий конструктор
 
Регистрация: 19.03.2009
Ставрополье
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™


В ГОСТ Р 54432-2011 8отв. для Ду80Ру16. Он действовал по 01.04.2017г., поэтому замечание не принимайте. В ГОСТ Р 54432-2011 много ошибок, поэтому просто перевыпустили ГОСТ, но изделия, выполненные по нему, теперь будут встречаться.
Nataly3570 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли фланец с 4-мя отверстиями использовать для шарового крана с 8-ю?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли использовать сталь гадфильда? SergZZZ Машиностроение 21 19.03.2017 23:02
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46