| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Сообщений: 1,374
|
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли использовать пробную сваю в опалубке монолитного фундамента для строительства каре у резервуара? И если да или нет, то как это обосновать и на какой нормативный акт сослаться. Спасибо!
__________________
Как-то так. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Журналом испытаний и письменным согласованием (проектной организацией) соответствия результатов испытаний конструктивным решениям в РД/ПД.
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 05.08.2019 в 09:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Доброго времени суток, коллеги. Прошу помочь. Есть проект каркасного складского здания на свайном фундаменте. Пролёт 18 м. Свайный фундамент представляет собой одиночную буронабивную сваю под каждую колонну. Диаметр сваи 800 мм, L=4.5м. Нагрузка на сваю -вертикальная-28т, горизонтальная (распор) 10т. В проекте указано о необходимости выполнения полевых статических испытаний трёх свай. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Где В СП 24 сказано о необходимости проведения статических испытаний реальных свай? Ничего конкретного я не нашёл. 2. В стат. испытаниях участвуют сваи в проектном положении или для испытаний необходимо залить где-то рядом? 3. Для полевых испытаний грунтов сваями по ГОСТ 5686-2012 необходимо устройство анкерных свай. Подрядчики просят проектировщиков дать рекомендации по устройству анкерных свай (тип свай, сечение, количество, место расположение и тд.). Кто должен предоставлять подрядчикам данную информацию? Эта информация должна отражаться в проекте свайных фундаментов? 4. И вообще, необходимы ли полевые стат. испытания буронабивных свай в данном случае? Заранее благодарю за ответы. Свая находится в грунте-песок мелкий, средней плотности с редкими прослоями глины с частыми прослоями песка пылеватого, средней степени водонасыщения, ниже УГВ- насыщенный водой. Примерно на 0,5м низ сваи находится ниже УГВ. Последний раз редактировалось Georg1, 15.04.2020 в 15:24. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Хозяин-барин.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
В данном случае:
1. Речь идет о полевых контрольных испытаниях свай при строительстве. В РД так и должно быть написано: контрольные... 2. 3. Можно применить стенд. Уже сказали. 4. Как правило должны быть см. СП24. Но в данном случае мне кажется чрезмерно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! | Egor1208 | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2018 11:44 |
испытания свай на горизонтальную нагрузку | Шерали | Основания и фундаменты | 20 | 05.06.2015 11:11 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
статические испытания буро-набивных свай | Tanga83 | Основания и фундаменты | 12 | 25.11.2010 21:33 |