Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней.
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 19664
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
но это все равно з.с. 32 получается исходя из сечения стержня, видимо диаметром 16мм. для строителей главное з.с. до грани, им упоры покупать по этому показателю, они им и оперируют. тут с обоими следует не согласиться, т.к. з.с. до торца стержня тоже называется з.с., но он другого значения чем до грани. а приведенная выдержка из СП вообще как то не к месту...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 4
|
РЕЗЮМЕ ВСЕ ТОГО, ЧТО ВЫКАТИЛИ!
1.Защитный слой (з.с) должен быть указан отдельно в Примечаниях, Общих указаниях... 2.Даже если есть указания по з.с., то следуя логике о защитном слое она должна РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ на всю арматуру, на все её части (торец, середина, верх, низ и т.д.). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
То что в СП написано про защитный слой относится к расстоянию от грани бетона до боковой поверхности стержня.
Печально что в СП не переписали пункты из предыдущих норм (см. вложение). В результате и появляются такие темы на dwg. Посмотрите другие источники (руководства, пособия и т.д.), как правило там всегда есть указания про з.с. до торцов стержней. Если делать з.с. до торца стержня "по СП" это приведет к усложнению при конструировании ж.б. конструкций, поэтому понятия з.с. до продольной грани стержня и до торца всегда разделяли. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
По поводу торцов стержней всю жизнь помню только требования по удобству укладки стержней в опалубку. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы еще добавил, что в расчетах защитный слой именно так и принимается, т.е. от центра.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Между прочим, вопрос серьезный. Потому как арматурщикам объяснить надо, как изготавливать, вязать или варить поперечные хомуты, чтобы этот защитный слой обеспечить. Я сам, когда еще был проектировщиком, в 10-м масштабе для себя чертил каркас, сечение рабочей арматуры (к примеру, 25), потому вокруг хомут и потом высчитывал длину хомута с учетом загибов. Щас уже, на стройке, опять черчу сечение с привязкой по центру, потому опять хомут, потом уже автоматом выдается расстояние внутри хомута между внутр. гранями, вот это расстояние я и озвучиваю арматурщикам.. Ну а при установке на "лягушки" опять точно так же задаются размеры.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции | Владимир Иващенко | Железобетонные конструкции | 18 | 03.12.2015 11:54 |
Каким должен быть пирог пола для спортзала? | Алексaндр23 | Архитектура | 19 | 23.10.2015 11:52 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Чем снять защитный слой бетона? | dukat88 | Технология и организация строительства | 11 | 15.02.2013 09:06 |