Непрочитано 18.05.2020, 23:51 #1
С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?
St_Sergey
 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113

Всем привет. Помогите разобраться.
Мучает вопрос - по каком сечению брать расчетный момент на опоре в плитах покрытия(!) - по грани колоны (М1) или по центру колоны (М2)?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 96
Размер:	18.4 Кб
ID:	226318
Я так понимаю, дело состоит в том, что в плитах перекрытия момент на опоре берется по грани опоры, так как есть обжатие плиты колонной с двух сторон, что в свою очередь препятствует возникновению растяжения в этом участке плиты. В моделировании расчетной схемы, для этой ситуации, используем АТТ/АЖТ - об этом говорит книга Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" 2004, с.19Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.PNG
Просмотров: 103
Размер:	104.3 Кб
ID:	226319. А как быть в плитах покрытия?
Если посмотреть "Методическое пособие. Плоские безбалочные плиты перекрытия. Правила проектирования" 2017, с. 94 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.PNG
Просмотров: 104
Размер:	748.6 Кб
ID:	226315, то примыкание плиты покрытия к колоне смоделировано с АЖТ, что исключает момент в пятне колоны, т.е. никаких растягивающих усилий и возникновения трещин нет.
Но как по мне, принцип образования трещин плит покрытия, не чем не отличается от образования трещин балки на промежуточной опоре (как-то так Нажмите на изображение для увеличения
Название: 210-3-verhnyaja-armatura-v-balke.jpg
Просмотров: 89
Размер:	20.1 Кб
ID:	226316).
Как правильно? Где об этом можно внятно прочитать?

Просмотров: 2174
 
Непрочитано 19.05.2020, 00:01
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Можно без АЖТ - в запас. Но тогда обычно и не армируют по пиковому значению подобранной арматуры, полученному из Лиры, осредняют.
Можно с АЖТ - ближе к действительности.
Вы уже сравнили варианты? Насколько процентов отличаются момент М1 от М2?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2020, 01:43
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,688


Можно пересчитать вручную как балку шириной 1 пролёт поперек.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 08:24
#4
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Можно без АЖТ - в запас. Но тогда обычно и не армируют по пиковому значению подобранной арматуры, полученному из Лиры, осредняют.
Можно с АЖТ - ближе к действительности.
Вы уже сравнили варианты? Насколько процентов отличаются момент М1 от М2?
Спасибо за ответ, но дело немного не в сравнении вариантов... Мне интересно как правильно(!) это делать в плитах покрытия. Есть ли различие в расчете плиты покрытия и перекрытия? Правильно ли применять АЖТ для покрытия? И в целом, весь мой вопрос - выше описан.
И хотелось это все прочесть в литературе, так как документ/учебник/руководство будет аргументом для принятия решения.
St_Sergey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 09:29
#5
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Форумчане, отзовитесь! Помогите найти ответ на этот вопрос.
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 09:55
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Где трещина Тгк, там и момент.
Вложения
Тип файла: docx 4-11.docx (394.7 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С какой точки брать момент на опоре плиты покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27
Для какой точки определять толщину сжатой зоны в Кросс? Texas SCAD 20 15.10.2013 18:10