Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Значение R меняется больше чем в 2 раза. Я не замечал что где то в проектах или учебниках была такая разница в ширине фундаментов наружных и внутренних стен. Если брать кирпичные дома 9 этажей разница нагрузки по внутренним и внешним стенам будет порядка 30%, а фундаменты по данной программе получаться разными в 3 раза.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595
|
из справки:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595
|
СНиП 2.02.01-83
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
не ширины фундамента, а серым становится флажок глубины (согласитесь, не одно и тоже).
Автор программы ввел понятие "среднего фундамента" для зданий с широкими подвалами (В>20 м, например, для подземных паркингов), в этом случае db=0 - когда вы наведете курсор на флажок "средний фундамент", там появится эта подсказка. В справке автор предупредил, что понятие "средний фундамент" не соответствует нормам и вы его используете на свое усмотрение, если имеете понятие где и как его можно применить. Цитата:
"... -глубина заложения фундаментов бесподвальных сооpужений от уpовня планиpовки или пpиведенная глубина заложения наpужных и внутpенних фундаментов от пола подвала, опpеделяемая по фоpмуле d1 = hs + hcf cf / ‘11, ..." "... db - глубина подвала - pасстояние от уpовня планиpовки до пола подвала, м (для сооpужений с подвалом шиpиной В 20 м и глубиной свыше 2 м пpинимается db=2 м, пpи шиpине подвала В>20 м - db=0). ..." Эти выдержки из СНиП также приведены в справке, как было уже сказано выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Мне в принципе корректировка ни какая не нужна. Мне важно понимание, зачем автор выделил внутренний фундамент в отдельный пункт, если есть галочка подвал 20м. Я так понимаю если подвал по ширине меньше 20м глубину подвала db берем от планировки, если ширина подвала больше 20м то глубина подвала db=0.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
При включенной опции "средний фундамент" R считается так же как для зданий без подвалов, разница только в том что вместо глубины заложения фундамента считается приведенная глубина заложения (из-за возможного бетонного или ж. б. пола). Эту опцию можно применять не только когда ширина подвала больше 20 м, а и в том случае, когда котлован выкопан и стоит год, а то и больше (такие случаи были у меня) и грунт днища котлована розуплотнился, значит R будет меньше. Эту опцию я делал под себя (собственно как и программу) и поскольку возникло так много вопросов, то уже хочется ее скрыть (сделать секретной), но к сожалению не могу. Программа писалась на Widows XP x32, а сейчас у меня Win10 x64 и VB6, в которой я "творил" уже не работает.
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Расскажите, как вы считаете в случае фундаментов на естественном основании деформации оснований с просадочными грунтами? Я всегда считал в 2 вариантах с выбором наихудшего:
1) Расчет на просадку (E естественное + просадочные данные); 2) Расчет на осадку (E замоченное). Чаще всего наихудший вариант получался 2), поскольку основанием для фундаментов на ЕО брался грунт слабопросадочный I типа, в противном случае фундаменты свайные или замена грунта. Но вчера эксперт из Краснодара (госэкспертиза) сказал, что считать надо только по варианту 1) и ничего не сравнивать. Что "E при полном водонасыщении" которое пишут геологи в своих табличках - якобы неправильная, ничего не значащая и никому не нужная цифра.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Кто Вам давал повод для расчетов в замоченном состоянии? 2...6 млн. лет стояло как стояло, а Вы пришли и замочили...как так? Вы специально сто ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,005
|
Цитата:
Меня также однажды предупредили, что 14-ти метровая толща песков ср.кр., без грунтовых вод, но в километре от реки может быть подтоплена и эксперт убедительно попросил проверить пожарную емкость на всплытие. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
СП 20.13330.2011 6.1.7 Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производят в соответствии с требованиями раздела 5. При этом деформации основания определяют суммированием осадок и просадок. Осадки основания определяют без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответствии с требованиями 6.1.2-6.1.5. Последний раз редактировалось Demmer, 19.08.2020 в 21:34. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Простите, не понял. Если существует нормативный расчет на просадку во всех случаях - подразумевается не только естественное состояние но и замачивание? И опять же: при просадочных грунтах R вычисляется исходя из характеристик в замоченном состоянии (или принимается равным начальному просадочному давлению)? Зачем тогда геологи дают характеристики при естественном состоянии и при "полном водонасыщении"?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |