Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 11:43. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Это если подходить формально.
Цитата:
В процессе эксплуатации грунты под подошвой уплотняются, их свойства улучшаются. Обследователи грунт под подошвой смотрели, характеристики выдали? Но бывает, что со временем по ряду причин грунты под подошвой наоборот ухудшаются. YarUnderoaker, делать вывод о необходимости усиления только на основании давления под подошвой до и после реконструкции на мой взгляд недальновидно. В качестве изучения матчасти могу предложить ознакомиться с некоторыми главами книги Коновалова П. А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Были сделаны шурфы и отобраны образцы грунта из под фундамента. Но геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно.
После реконструкции нагрузки увеличатся, так как планируется замена деревянного перекрытия на железобетонное. Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Цитата:
Из-за недостаточной информации по геологии фундаменты лучше усилить! P.S. А геология прошлых лет по объекту есть?
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66
|
Камрады, а при чём здесь вообще расчётное сопротивление?
По несущей способности основание проходит? Расчётное сопротивление - к определению осадки методом лдпп. Может там вообще ниже слабосжимаемые грунты. Вот и нет осадок даже с учётом нелинейной работы. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Расчетное сопротивление грунта - это условность. Если давление меньше R, то осадки считают по методике СНиП, если давление больше R, то применяют другие (не расчётные) методы определения осадок.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
Запутался. Геолог взял образцы из под фундамента (кстати на какой глубине), есть ФАКТИЧЕСКИЕ показатели грунта, по которым можно определить расчетное сопротивление при реконструкции, в чем вопросы?
__________________
саша |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Каков вопрос - таков ответ!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |