Непрочитано 06.04.2012, 09:18
Как обосновать усиление фундамента?
SerB
 
исправляю чужие косяки
 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16

Уважаемые Господа! Помогите обосновать заказчику усиление фундаментов.
Ситуация такова: двухэтажное кирпичное здание, трещит левый торец. Вскрытие фундаментов показало, что бетон фундаментов... не имеет цементного камня!!! (см. фото) средняя и крупная галька "смазаны" цементным молоком и навалены в траншею без опалубки, некоторые части от руки ломаются. Выводы следующие: в результате попадания воды в пустоты и сезонного замачивания и оттаивания бетон разрушается, что и приводит к осадке здания. Само собой ссылка на СП 13-102-2003 и ГОСТ53778-2010. Заказчик (а объект бюджетный) настаивает на более детальном обосновании необходимости усиления, хочет выбуривать керны и проводить испытания, а мы считаем что выбурить керн из такого фундамента нереально. Подскажите на основании каких документов можно обосновать необходимость усиления, может где-то приводятся описание внешних признаков материала, по которым можно судить о состоянии?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2295.JPG
Просмотров: 603
Размер:	787.4 Кб
ID:	77943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2244.JPG
Просмотров: 525
Размер:	600.3 Кб
ID:	77944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2242.JPG
Просмотров: 475
Размер:	606.0 Кб
ID:	77945  

Просмотров: 11539
 
Непрочитано 12.02.2020, 11:37
#21
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии
Формально не работоспособное
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконструкции

Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 11:43.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 12:59
#22
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
По нормам нужно
Это если подходить формально.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Если увеличения нагрузок не предусмотрено, то эксплуатировать без ограничений
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается
А если с точки зрения здравой инженерной мысли, то стоит подойти к вопросу индивидуально.
В процессе эксплуатации грунты под подошвой уплотняются, их свойства улучшаются. Обследователи грунт под подошвой смотрели, характеристики выдали?
Но бывает, что со временем по ряду причин грунты под подошвой наоборот ухудшаются.
YarUnderoaker, делать вывод о необходимости усиления только на основании давления под подошвой до и после реконструкции на мой взгляд недальновидно.
В качестве изучения матчасти могу предложить ознакомиться с некоторыми главами книги Коновалова П. А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий"
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 13:36
#23
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Были сделаны шурфы и отобраны образцы грунта из под фундамента. Но геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно.
После реконструкции нагрузки увеличатся, так как планируется замена деревянного перекрытия на железобетонное.


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011. п. 5.8.6 Расчетное сопротивление грунта основания R реконструируемого сооружения, в том числе при его предполагаемой надстройке, определяют по формуле (5.7) с учетом требований 5.6.23.

В соответствии с п. 5.6.24 расчетное сопротивления грунта R может быть повышено если выполняются определенные условия

По нормам нужно.
В нашем ДБН таких указаний к сожалению нет, но принципиально я с ними согласен, так как без этого невозможно просчитать осадки.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 13:41
#24
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
В нашем ДБН таких указаний к сожалению нет, но принципиально я с ними согласен, так как без этого невозможно просчитать осадки.
Извините не заметил что вы из Украины.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 14:44
#25
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно
Обычно геологи в своих отчетах пишут, каким образом получали образцы, какие испытания проводили, на основании чего получены характеристики грунтов.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 23:20
#26
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Есть старое здание, которые реконструируется, и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконтрукции. При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается.
Стоит ли усиливать фундамент в таком случае?
В порядке вещей, в связи с ужесточением строительных норм (с 1983 г.)
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Были сделаны шурфы и отобраны образцы грунта из под фундамента. Но геолог был сторонний, как он получил характеристики неизвестно.
После реконструкции нагрузки увеличатся, так как планируется замена деревянного перекрытия на железобетонное.
По хорошему, Вам надо было заказывать не шурфы, а скважины.
Из-за недостаточной информации по геологии фундаменты лучше усилить!
P.S. А геология прошлых лет по объекту есть?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 14:14
| 1 #27
крокодил11


 
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 66


Камрады, а при чём здесь вообще расчётное сопротивление?
По несущей способности основание проходит? Расчётное сопротивление - к определению осадки методом лдпп.
Может там вообще ниже слабосжимаемые грунты. Вот и нет осадок даже с учётом нелинейной работы.
крокодил11 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 17:38
1 | 1 #28
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Расчетное сопротивление грунта - это условность. Если давление меньше R, то осадки считают по методике СНиП, если давление больше R, то применяют другие (не расчётные) методы определения осадок.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 12:24
#29
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


Запутался. Геолог взял образцы из под фундамента (кстати на какой глубине), есть ФАКТИЧЕСКИЕ показатели грунта, по которым можно определить расчетное сопротивление при реконструкции, в чем вопросы?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2020, 17:00
#30
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
Запутался. Геолог взял образцы из под фундамента (кстати на какой глубине), есть ФАКТИЧЕСКИЕ показатели грунта, по которым можно определить расчетное сопротивление при реконструкции, в чем вопросы?
Ни в чем.
Каков вопрос - таков ответ!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 11:13
#31
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


Лучше пусть автор отвечает,а не помощники.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как обосновать усиление фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33