| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.11.2019, 17:56 | #1 | |
Можно ли не учитывать распорное усилие при постановке ползунов?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 3021
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Распор - это опорная реакция. Опорная реакция возникает там, где отсутствуют деформации. Если у вас конструктивно опора выполнена так, что она съезжает, то никаких усилий(распора) там не будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,868
|
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
15.12.1 ... Плоские или катковые подвижные опоры следует применять в случаях, когда нижележащая конструкция должна быть разгружена от горизонтальных усилий, возникающих при неподвижном опирании балки или фермы. Коэффициент трения в плоских подвижных опорах следует принимать равным 0,3, в катковых - 0,03. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Если выполнять стропильную систему по схеме с коньковой фермой, то теоретически распор все-равно возникает при прогибе этой самой фермы. Возникает вопрос какая величина горизонтальных перемещений стропильных ног может уже не приниматься во внимание при оценке воздействий на кирпичные стены? Ведь какой бы жесткой не была коньковая ферма, прогиб всеравно у нее будет и, соответственно, горизонтальные перемещения опорных узлов стропил тоже будут.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Цитата:
На самом деле в жизни можно обеспечить целую пачку снижения распора. При том большинство из них само получится. 1. Если в стропилах не делать врубку (это самое главное), то любой узел крепления стропил к мауэрлату будет обладать некоторой поддатливостью. 1-2 миллиметра поглотит без существенной передачи усилия. 2. Сам мауэрлат к стене тоже вряд ли прикреплён абсолютно жестко. Тоже на чуть-чуть может сдвинуться. 3. Когда сделаешь коньковую балку и положишь на неё стропила, но ещё не прибьёшь, нагрузка уже некоторая будет. А значит и деформации. И значит часть распорных деформаций тоже будут заранее. Но т.к. стропила к мауэрлату ещё не прибили, эти деформации не приведут к нагрузкам. Если хочешь увеличить долю таких деформаций, не передающих нагрузку на мауэрлат, то нагрузи коньковую балку чем-нибудь в момент монтажа стропил. 4. В конце концов и с самой стеной ничего не будет, если её верх на полмиллиметра сдвинутся. Всё это в сумме, думаю, позволяет не беспокоиться о миллиметрах 3-6 раздвижки ног, которые ты получил в расчёте. А может и больше, в зависимости от твоих конструктивных решений. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
А как по-вашему считать горизонтальное смещение концов стропил : от нагрузок по 1 предельному состоянию или по второму? У меня по 1 ПС получается около 13 мм а по второму ПС 8мм.
Я вот тут подумал, в "безраспорных" стропильных наслонных системах, например с подкосами к средней несущей стене, горизонтальные перемещения концов стропил также не исключены. Например при неравномерном нагружении снегом. Но почему-то принято считать, что горизонтальные воздействия при этом полностью исключены. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Цитата:
Цитата:
Искали бы лучше подвижные крепления, а не мерили эти миллиметры. Правда, подвижные крепления от подъёма крыши ветром не защищают, но это отдельная тема. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли воспринять усилие распора непосредственно анкерным болтом? | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.09.2015 22:42 |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |