Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования

Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2014, 14:03
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Уважаемы коллеги, прошу помочь мне понять как определить несущ. способность буронабивной сваи по результатам стат зондирования.
Проектирую "сарай" на месте старого здания. Нагрузка на сваю ок 14 т, свая D600 L=5 м, по расчету несущ способность получается 14,2 т. эксперт просит посчитать несущ. способность сваи по результатам стат зондирования.
Открываю СП 24 п 7.3
7.3.12 Для буровой сваи, устраиваемой в соответствии с 6.5а и работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке зондирования , кН, допускается оценивать без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, на основании расчета по формуле (7.29) и табл. 7.17.
И сразу же возникают вопросы а как посчитать с учетом данных о сопротивлении грунта на муфте трения, могу ли я применить т 7.16 ведь мы применяем fi для буронабивных свай по 7.3 которая тоже для забивных свай????
В 6.5а не указан мой тип сваи, у меня в обсадных не извлекаемых трубах.( 6,5 а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными ИЗВЛЕКАЕМЫМИ обсадными трубами;
В примечаниях к табл 7.17 сказано:
Приведенные в таблице значения и относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м. При возможности возникновения на боковой поверхности сваи отрицательного трения значения для оседающих слоев принимают со знаком "минус".
Что делать если свая например 500 мм и длиной 4 м????
В 6.5а не указан мой тип сваи, у меня в обсадных не извлекаемых трубах
При расчете сваи по 7.17 когда fi определяется косвенно через qc несущая способность получается 12 т, если fi определить по таб 7.16 и коэф 0,7 ( этот коэф. принимаем по табл 7.6 когда берем fi по 7.3 для забивных свай) то несущ. способность получается 15,5 т
Просмотров: 9864
 
Непрочитано 12.02.2021, 10:07
#21
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


И еще вопрос по изм.3 свайного снипа.
п. 7.2.6 определение несущей способности висячей сваи. Есть коэффициент гаммаRR под нижним концом сваи. Так вот в изм. 3 он для свай с уширением принимается 0,3/0,5 в зависимости от устройтсва. НО этот пункт СП почему-то не входит в обязательный перечень ПП985!!! То есть по идее можно считать по изм. 1 где этот коэффициент был 0,9/1,0??? Разница существенная. Что думаете коллеги?
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 12.02.2021, 10:45
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Я про висячую сваю погорячился. Считайте оба варианта как стойку.
Сваи с уширением в скале это ложь. Нет техники для такого. Им и простую дырку сложно сделать. В СССР были разработки про взрывы, но на уровне фантастики. Ещё есть сваи РИТ, сам не делал, но там вроде бы только глина.
Изм. используйте последний (это нужно отразить в договоре).
Свай будет очень много, поэтому крайне важно все согласования и методы расчёта отразить в договоре.
Предложите здание на своей насыпи +2 м с заменой грунта на -2 м с плитным фундаментом...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 11:04
#23
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Да нет там скалы, песчано-алевритовая порода это по сути суглинок обыкновенный (ну разве что получше характеристики у нее). Пока сухой очень твердый, а в воде глина глиной). Слой песчанника в 1 метр не в счет, по нему пока нету характеристик, да и скорее всего он трещиноватый будет
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 12.02.2021, 12:21
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Извините, сослепу не глядя, про стойки соврал. Показалось, что у вас слои с большим Е. А в сухом состоянии у вас какое Е для слоев ?

Тем не менее уширение скорее всего будет не сделать. Вы же в сухом состоянии будете сваи делать. А алевролитом просто так песок не называют.

Цитата:
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Слой песчанника в 1 метр не в счет, по нему пока нету характеристик, да и скорее всего он трещиноватый будет
Это будет большая проблема в расчёте. А если трещин там нет, а прочности его хватает на сваю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 12:46
#25
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


В сухом состоянии 20-25МПа. Он не алевролит, алеврит это другое
Minerva1978 на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 08:16
#26
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Ну что, дождались дополнительных данных от геологов. По статическому зондированию пишут следующее:
По результатам статического зондирования грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ-2а (прил. К) средние значения по слою рекомендуется принять равными: величина удельного сопротивления грунта под конусом зонда qс=17.8 МПа, величина удельного сопротивления грунта на участке боковой поверхности зонда fs=141.5 КПа

Про песчанник:

Песчаники трещиноватые, залегающие в виде прослоев и линз в песчано-алевритовых породах по данным [10.6] характеризуются влажностью 0,11 и плотностью 2,08 г/см3. Песчаники мощностью 0,8-1,1 м залегают в подошве песчано-алевритовых пород в виде линз и отдельных прослоев. Песчаники от слабых до прочных, трещиноватые, местами раздробленные до щебня. По плотности сухого (скелета) грунта в соответствии с табл. Б.2 ГОСТ 25100-2011 – песчаники средней плотности.
Прочностные показатели песчаников по данным [10.6] характеризуются сопротивлением одноосному сжатию: предел прочности Rc в воздушно-сухом состоянии составил 83,5 МПа, в водонасыщенном состоянии – 31,7 от МПа. В соответствии с табл. Б.1 ГОСТ 25100-2011 по пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии песчаники средней прочности.


Граница применимости т. 7.17 из СП ограничивает сопротивление зонда под конусом для глинистых грунтов 10МПа (у нас 17,8), следовательно под пятой сваи при уширении 1,2 м мы получим максимум Fd=1400х1,13=1580 кН (боковое не учитываю ввиду небольшого заглубления в слой максимум 4 метра по скважине 4, да и оно добавит не так много опять же по ограничениям таблицы 7.17). Свая 12м диаметр 500/1200 уширение. Низ на отм. 16,10 (11,8 от рельефа по скв. 4).
Расчет по формулам дает что-то около Fd=1200 кН (что критически мало, много свай получится под плиту 900 м2 и нгагрузке от здания 12700 тн).

Опирать на песчанник стойки опасаюсь из-за его неравномерности (прослои, линзы, трещины, раздробленность). Может зря??
Что можете посоветовать в такой ситуации. Возможно закрепление грунта насыпного (цемент, химия еще что-то)??
Спасибо
Вложения
Тип файла: pdf Прил К_зондировка.pdf (127.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (171.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Характеристики.pdf (404.8 Кб, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось Minerva1978, 16.02.2021 в 08:22.
Minerva1978 на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 24 02.05.2020 23:51
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14