| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Нужно считать на выкол согласно примечанию к табл. Г.1.
Пункт Г.20 написан неоднозначно, некоторые его трактуют как то, что можно неоднократно уменьшать расстояние между болтами на 2д, увеличивая анкеровку соответственное количество раз на 5д, некоторые - что п. Г.20 можно применять только один раз. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Вы предлагаете Сваи в скалу забивать. В общем спасибо в ковычках за советы. Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 11:54. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Бахил когда вам что-то пишет - надо восхвалять и самоуничижаться. И отвечать "О величайший фундаментостроитель из фундаментостроителей". Хотя бы и из уважения, даже если он соврал. Хотя бы пока 5 лет не проработаете. Бардак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Я понимаю, что фундамент выглядит нелепо, но попросили уступы не делать из-за сложности опалубки. Проще залить побольше опалубки, чем городить. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
поэтому если уступы получаются , то они там нужны , иначе не хватает бетона в том месте , где их нет. Или может тогда рассчитывать надо по-другому. Но монтажникам надо сказать , что они инженерами не командует и сделать правильно.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- я конечно не знатный фундаментостроитель, но на скале может быть отрыв фундамента? или это скала из какого-нибудь мела?
- на ваши, как-то подозрительные по соотношению момента к продольной силе, нагрузки конечно не будет, по-этому нужно искать с похожими и большими значениями нагрузок |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Там до армирования ещё куча расчётов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Какие расчеты? На сдвиг? Странно, почему экспертиза не придралась к такой конструкции
Короче, все плохо да? Ко-нибудь, подскажите, как удалить тему. Помощи я не получила, только критику, и страшилки. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 14:15. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
На отрыв. П. 5.6.26 СП22 и далее ?
Цитата:
Не обращайте внимания, можно без уступов, главное все правильно рассчитать и законструировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата:
Если я все правильно делаю: N/A+d*p-(M+Q*h)/W=21/24+3,5*2-(126+7,7*3,5)/24=1,6 то есть отрыва нет Да и что-то решить с болтами при расстояниии 170мм Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 15:59. |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Вы не расстраивайтесь, почитайте ,что вам скинули , переспите с этим , а на свежую голову завтра уточните ,что будет непонятно. не надо ничего удалять.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. Расчёт фундаментных болтов по СП 43. Их же на выкол по Рекомендациям к закладным деталям. Смятие под анкерной плитой внизу болтов. Болты сгруппировать конструктивно. Нежелательно учитывать боковое давление грунта, так как плохо уплотнят. Толщина подошвы завышена, лучше до 450-600 мм ступенями. Где средняя сетка в подошве по СП 63 вроде бы. Краны очень часто падают. Рекомендую коэф. запаса от 1,5 и выше. Хотя бы для анкерных болтов и по эпюре давления с креном. Ещё ошибка в защитном слое. И очень маленькая глубина заделки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2021 в 16:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 39
|
Цитата: [Например ещё прочность слабого слоя, глубинный сдвиг, плоский сдвиг, спорное опрокидывание, трапециевидная эпюра, крен фундамента, отклонение башни 1/75 высоты от ветра и груза, в технологическом задании могут быть дополнительные требования.
Расчёт упора. ] Я не разрабатываю КМ - анкерные болты рассчитал км-шик, у меня есть результаты расчета. Не поняла по поводу - болты сгруппировать конструктивно По поводу защитного слоя - у меня указана привязка 30 и 70мм это к краю арматуры( возможно не видно на фото) Расчёт на крен на скальном грунте? Вы предлагаете запас в 1,5 раза в фундаменте? Тогда у меня будет фундамент 6м на 10м. В самом каркасе такой запас и есть, а вот в фундаментах не знаю нужен ли он такой По поводу маленькой глубины заделки - это где? Двухветвевая колонна с анкерными болтами 56мм, там 1300 заделка Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 17:13. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У вас сгруппированы. Я не заметил.
По глубине заделки в вашем случае лучше перезапас. На скальном основании делают песчаную подушку 300-500 мм или бетонную подготовку до скалы. 6х6 м это небольшой фундамент. А что нагрузки, разумно даны ? Похоже на правду ? 2 тс*30 м=60 тс*м=600 кН*м. * коэф. надёжности. + вес стрелы + ветер Похоже на правду, но надо бы перепроверить нагрузки на фундамент. ----- добавлено через ~1 мин. ----- а в снипе шо пишут ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
КМ-шик считает болты по прочности стали, т.е. подбирает их диаметр и марку стали. Обеспечить прочность болтов по бетону входит в зону ответственности кж. Выложите задание на базу и вид фундамента сверху.
Касательно принятой анкеровки. Окей, допустим, базовая анкеровка с учетом п. Г.20 - 20диаметров. Если сталь болтов Ст3, по СП 16 - 180МПа, бетон В15, получаем 20*(180/145)*(0,7/0,8)*56=1216мм, но если сталь болтов 09Г2С, имеем 20*(230/145)*(0,7/0,8)*56=1554мм, уже 1300 не хватает. Это я к тому, что нужно сесть и комплексно подойти к проектированию, расчет анкеровки дал просто для примера. В данном случае, из-за малого расстояния между болтами, нужно делать проверку на выкол. Кстати, по тому же СП 43 п. Г.20 "Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм." Последний раз редактировалось Кореш, 07.03.2021 в 18:30. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Расчетные программы | 2 | 02.02.2011 10:58 |