| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные устройства железобетонных колонн

Анкерные устройства железобетонных колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2019, 18:57 #1
Анкерные устройства железобетонных колонн
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38

Что это за устройства крепления железобетонной колонны к монолитному фундаменту? Нигде не могу найти чертежи, серии, узлы и т.д. Есть ли какие-нибудь технологические особенности применения подобных устройств, в частности сложность установки/изготовления и т.д. Заранее всем спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_52.png
Просмотров: 289
Размер:	249.1 Кб
ID:	221224  

Просмотров: 2569
 
Непрочитано 18.12.2019, 20:00
1 | #2
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Что-то похожее делают многие поставщики закладных деталей и/или домостроительных систем: Peikko, R-Steel, Meadow Burke, Bianchi Casseforme. Или непосредственно строители, сами делающие себе такие крепления - Creagh Concrete, например.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 00:42
1 | #3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Я применял один раз Peikko https://www.peikko.ru/produktsiia/pr...i-kolonn-hpkm/
В принципе удобно, технологичней, чем советский классический узел со шпонками. Но остаются вопросы по поводу восприятия горизонтальных усилий, если применяются не диафрагмы, а связи, то лучше ставить на связевых колоннах упоры.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 07:10
1 | #4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Винтовой стык сборных ж.-б. колонн. Применяется, например, в системе "Аркос".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 07:57
1 | #5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


тык
Вложения
Тип файла: doc Рекомендации ВИНСТ.doc (4.03 Мб, 181 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 10:56
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


с этой страницы фотография ссылка
они знают что сами выпускают
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 13:08
#7
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
тык
Вот, это то, что нужно, спасибо!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я применял один раз Peikko https://www.peikko.ru/produktsiia/pr...i-kolonn-hpkm/
В принципе удобно, технологичней, чем советский классический узел со шпонками. Но остаются вопросы по поводу восприятия горизонтальных усилий, если применяются не диафрагмы, а связи, то лучше ставить на связевых колоннах упоры.
Благодарю за ответ! А можно поподробнее про классический узел со шпонками: это узел, где по низу колонны прорезаны канавки для сцепления фундамента и колонны? И какие упоры на связевых колоннах Вы имеете ввиду?

Сборняком никогда не занимался, только въезжаю в эту тему и информации в интернете не так много или не сразу получается её найти..
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 15:15
1 | #8
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
[/size]

Благодарю за ответ! А можно поподробнее про классический узел со шпонками: это узел, где по низу колонны прорезаны канавки для сцепления фундамента и колонны? И какие упоры на связевых колоннах Вы имеете ввиду?
Да, в подколоннике тоже выполняются шпонки и это все заливается бетоном, т.е. растягивающие усилия воспринимается бетоном. Расписан в любой большой книге по КЖ.

По упорам - см. классический узел базы связевой колонны из КМ, упоры - уголки, швеллеры, заделанные в фундамент, которые соединяются с плитой базы пластинами, для передачи горизонтальных усилий.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 17:41
#9
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, в подколоннике тоже выполняются шпонки и это все заливается бетоном, т.е. растягивающие усилия воспринимается бетоном. Расписан в любой большой книге по КЖ.

По упорам - см. классический узел базы связевой колонны из КМ, упоры - уголки, швеллеры, заделанные в фундамент, которые соединяются с плитой базы пластинами, для передачи горизонтальных усилий.
Спасибо!
omigo001 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные устройства железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн! onewa Железобетонные конструкции 4 26.05.2014 16:39
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Технология замоноличивания железобетонных колонн в фундаменте msv_mnv Технология и организация строительства 13 25.06.2010 21:09
Внимание, розыск. Фролов АК и др "Проектирование железобетонных, каменных и армокаменных конструкций" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.01.2009 21:48