Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как сделать канализацию без разрыва струи

Как сделать канализацию без разрыва струи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2016, 15:45 #1
Как сделать канализацию без разрыва струи
anastya7109
 
Регистрация: 18.04.2016
Сообщений: 2

Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать канализацию бассейна без разрыва струи . И на какие нормативные документы можно сослаться?
Просмотров: 2353
 
Непрочитано 18.04.2016, 22:45
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Давайте от обратного - какие именно нормативные документы запрещают вам сливать бассейн в бытовую канализацию без разрыва струи?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 22:52
#3
anastya7109


 
Регистрация: 18.04.2016
Сообщений: 2


ГОСТ Р 53491.1 –2009
5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно
исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой
целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.
5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод
в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку

СНиП 2.04.01-85*
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки
anastya7109 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 23:23
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


anastya7109, ну вот, осталось решить вопрос, как исключить "возможность обратного попадания стока" (с запахом гидрозатвор справляется). Я не знаю способов сделать это гарантированно, не используя разрыв струи. Но наука не стоит на месте, есть всякие нанотехнологии - наношагами в нанобудущее
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как сделать канализацию без разрыва струи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Как сделать линию невидимой без разрыва? Азат AutoCAD 2 25.03.2009 08:25
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30