Какой максимальный угол загиба арматуры А400?
Регистрация: 05.03.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2331
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Важным параметром является именно диаметр оправки, гарантирующий отсутствие появления микротрещин или достижения крайними волокнами площадки текучести, а также не допускающий смятия бетона.
Значения в Руководстве указаны для испытания арматуры на изгиб в холодном состоянии (угол загиба и соответствующая ему оправка), а не для применения в конструкциях. Из А400С гнут торцевые "П"-шки для плит перекрытий, у них угол как раз 180. Петли делают из А240С потому, что относительное удлинение при разрыве у этой арматуры большее в 1.5 раза, чем у А400С. Проще говоря, А240С больше тянется и более живучая при рывках . //ГОСТ 34028-2016 п.5.7 или ДСТУ 3760:2019 п.6.1.6 Последний раз редактировалось _line, 14.12.2019 в 00:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках | Nik1992 | Железобетонные конструкции | 23 | 23.11.2020 14:34 |
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? | Nik1992 | Железобетонные конструкции | 34 | 12.07.2017 07:29 |
Почему арматура класса А240 стоит дороже арматуры классов А400 и А500С? | imnew01 | Железобетонные конструкции | 4 | 26.02.2016 14:16 |