Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2019, 10:47 #1
Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте форумчане.
Проектирую не большой дом из кирпича. С монолитным перекрытием не сталкивался особо. Прошу посмотреть адекватность схемы армирования, сомневаюсь я . В учебнике Голышева пока каша для меня по монолиту.
Нагрузка дана без учета собственного веса плиты. Всем заранее благодарен

Вложения
Тип файла: pdf Покрытие над террасой.pdf (93.0 Кб, 354 просмотров)


Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 11:31.
Просмотров: 9126
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:35
1 | #2
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Вероятнее всего плита сразу не рухнет, но как-то все так плохо:
Толщина неприлично маленькая даже для навеса: 130мм в построечных условиях качественно сделать очень трудно.
Амирование верхнее отсуствует, так как в зоне защемления не имеет полноценной анкеровки, а потому- не работает.
При таких пролетах плита толщиной 130 продавится колонной.
Выпуски из колонны в плиту работать не будут и не создадут жесткости узла.
На защемление в кладке по правой стороне я бы тоже не рассчитывал - принимал шарнирным, но оставил верхнюю сетку для восприятия частичного защемления (25% от арматуры в пролете).

На вскидку: однопролетная шарнирно опертая с двух сторон плита из бетона B20 пролетом 4.7м толщиной 130мм с армировнаие d10 ш200АIII с вашими нагрузками не проходит почти в 2 раза по прочности.
Надо рассчитывать на толщину 160 мм. И пересчитать схему исходя из всех шарнирных опираний. Или делать балку по длинной стороне.

Последний раз редактировалось ki-ka, 24.12.2019 в 11:46.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:43
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


ну и откуда взялось жесткое защемление?
кирпичная стена не защемляет плиту.
10А3 ш.200 сразу в сад
это и для кровли то мало, не то, что с учетом снегового мешка, который там образуется из за перепада.
образование то нормальное? гуманитарное, как положено?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 11:53
#4
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
TNemo
Я вас не прошу язвить здесь. В вопросе все написано. Если вы родились супер проектировщиком, то вам повезло, мне видимо нет, я с этим столкнулся впервые.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
ki-ka
Спасибо

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Или делать балку по длинной стороне.
С балкой полагаю будет проще посчитать и саму плиту
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:05
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Я вас не прошу язвить здесь
а я без просьбы пишу на форуме то, что считаю необходимым
я вообще то не подчиненный вам, уважаемый, почему вы вздумали мне указывать?

дилетант даже нормальный дизайн сайта нарисовать не сможет без обучения и опыта, даже владея фотошопом.
будет уродство, отстой, точно говорю
это при том, что дилетант бывал на тысячах сайтов до этого!
но ВСЕГДА сначала получается шляпа.

А здесь НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ.
Почему без знаний и опыта некоторые недалекие люди лезут проектировать то, что способно убить или покалечить?
Почему конструкция в 4,3т над головой, например даже ребенка, не внушает опасения таким вот гражданам?

Подумай еще раз и закажи проектирование профессионалам.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 12:14
| 1 #6
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Почему без знаний и опыта некоторые недалекие люди лезут проектировать то, что способно убить или покалечить?
А ты с рождения все знал и умел??? или все таки в процесс обучался и обучали?
Уважаемый , я и без тебя знаю , что это конструкция может убить, покалечить и т.д., И для того чтобы этого не произошло, сначала обратился к специалистам сюда, что бы направили, указали, подсказали и т.д.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:20
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
И для того чтобы этого не произошло, сначала обратился к специалистам сюда, что бы направили, указали, подсказали и т.д.
начинать надо не с форума, парень, а с ВУЗа, потом хоть пару лет поработать в проектной организации где опытные специалисты научат что и как, подкорректируют непутевое образование.
на форуме он учиться собрался!
видно сразу, что ты ни в зуб ногой в этом деле, а хочешь себе на даче крыльцо пристроить по дешевке.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 12:29
#8
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
видно сразу, что ты ни в зуб ногой в этом деле
Дак я же и написал что с монолитом не сталкивался.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
TNemo
, давай не будем развозить это все, посоветуй лучше как быть с конструкцией.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:42
#9
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Как быть? Обратись в поиск исполнителей. Расчетная схема и конструктивная говно полное. Входные группы, крыльца, навесы итп итд стараются всегда сделать отдельно от здания , а ты жесткое защемление в здание пытаешься организовать. За бесплатно хочешь помощь в расчете , ну хоти-хоти.
Tnemo , Халявщики они такие
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:43
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
посоветуй лучше как быть с конструкцией.
ты вот дерзишь дяде, а я вероятно тебе в отцы гожусь.
написал же - так не делается, нельзя тут тяп ляп, нельзя по примеру, нельзя на пальцах.
нужно считать и профессионально армировать.
не найдешь здесь того, кому захочется это забесплатно делать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:46
1 | 1 #11
madragor

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.07.2012
Киев
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а я без просьбы пишу на форуме то, что считаю необходимым
А вы так на улице подойдите к человеку и на вопрос какой либо нахамите как у вас и вышло, а потом посмотрите на реакцию. Форум не ширма для откровенного хамства.
madragor вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:58
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Offtop: Зато бим видно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 12:59
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
нахамите как у вас и вышло
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
образование то нормальное? гуманитарное, как положено?
я написал по существу и ехидно пошутил
если чувства юмора у людей отсутствует, то мне нечего сказать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:04
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
А вы так на улице подойдите к человеку и на вопрос какой либо нахамите как у вас и вышло, а потом посмотрите на реакцию.
Если он спросит, как ему накладывать гипс на сломанную ногу его друга, то нахамить не помешает Послав по пути к нормальному врачу.

Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
С монолитным перекрытием не сталкивался особо.
Считайте, как для сборного железобетона - разницы нет. Главную вашу ошибку уже подсказали - жесткого защемления не будет.
Если вообще не умеете считать железобетон, то хотя бы найдите для начала внутренние усилия в этой плите. Потом уже можно будет переходить к армированию и прояснять отдельные вопросы.
А сразу от нагрузки перейти к арматуре можно только наглазок. Но наглазок вам уже сказали - рухнет. Ну а считать за вас вряд ли кто будет.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:14
#15
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Считайте, как для сборного железобетона - разницы нет. Главную вашу ошибку уже подсказали - жесткого защемления не будет.
Если вообще не умеете считать железобетон, то хотя бы найдите для начала внутренние усилия в этой плите. Потом уже можно будет переходить к армированию и прояснять отдельные вопросы.
А сразу от нагрузки перейти к арматуре можно только наглазок. Но наглазок вам уже сказали - рухнет. Ну а считать за вас вряд ли кто будет.
Спасибо. Я уже сам понял ,что поторопился с писаниной в форум. Нужно было литературу побольше покапать сначала , а потом уже писать сюда. Считать и не просил ни кого, мне нужно самому понять , направление понял. Буду разбираться.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:14
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Да нормально всё. Будет стоять. Но лучше перестраховаться, как в №2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:25
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Нужно было литературу побольше покапать сначала
Если не менять расчётной схемы, надо искать расчёт плит опертных по 2 соседним сторонам и одному углу. Или по 1 стороне и 2 углам. Это не такая тривиальная задача. Вот расчёт плиты опертых по 2 противоположным сторонам - это самый банальный случай, любой нормальный студент осилит. Расчёт плиты опёртой по 4 или по 3 сторонам тоже много где описан.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:25
#18
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но лучше перестраховаться, как в №2
Согласен

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
надо искать расчёт плит опертных по 2 соседним сторонам и одному углу
В том то и дело что не поискал как следует и сразу сюда написал)))

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Расчёт плиты опёртой по 4 или по 3 сторонам тоже во много где описан
Но это уже если с монолитной балкой, что проще будет для меня

Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 13:30.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:32
#19
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Согласен

----- добавлено через ~5 мин. -----

В том то и дело что не поискал как следует и сразу сюда написал)))


Но это уже если с монолитной балкой, что проще будет для меня
Почему именно монолит?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:41
#20
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Почему именно монолит?
Ну сборные плиты не рассматривал, так как изначально балка не планировалась, металл - коррозия
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? FonVizin Железобетонные конструкции 18 09.08.2016 15:21
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 08:40
Правильно ли спроектирован узел покрытия? ИНЖ MOROZ Конструкции зданий и сооружений 9 25.02.2012 22:12
схема армирования лифтовой шахты Marika Железобетонные конструкции 38 17.04.2006 19:59