| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы в АБК

Эвакуационные выходы в АБК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2013, 11:47 #1
Эвакуационные выходы в АБК
Rosenkranz
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38

при длине коридора 34м в 2-х этажном АБК (на 100 человек) класс С0, с одной лестничной клеткой и лестницей 3 типа в одном торце достаточно ли эвакуационных выходов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 131
Размер:	38.7 Кб
ID:	97519  


Последний раз редактировалось Rosenkranz, 25.02.2013 в 14:15.
Просмотров: 3666
 
Непрочитано 01.03.2013, 17:48
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


справа напрашивается...
2эт здание - спрыгнуть можно пвпринципе)
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 11:00
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


а 100 человек всего или на одном этаже?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 11:11
#4
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Все бы ничего, если у Вас «Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений составляет не более 30м»
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 13:03
#5
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


19 помещений
если принять что каждое хотя бы 3м
то длина коридора не 30 а все 60м
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 13:13
#6
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Справа бы симметрично сделать лестницу 3-го типа.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2013, 13:45
#7
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Согласен BoogeyMan, похоже комнаты по 1,7м шириной.
Что-то автор недоговаривает.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы в АБК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29
Трактовка пунктов 6.2 и 6.3 СНиП 31-03-2001 (эвакуационные выходы из встроек и антресолей) keil Архитектура 2 02.03.2009 21:56
Эвакуационные выходы из спортивного зала kamilla_parker Архитектура 10 11.02.2009 08:06