Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта

Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2015, 17:28 #1
Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта
Vilnes
 
Геодезия
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте. Пишу первый раз так что сильно не ругайте

Делали насыпь грунта под складской комплекс высотой до 6 метров.
Насыпь возводили послойно, на каждом слое делали испытания.
По результатам испытаний на уплотнение, небольшая часть значений не удовлетворяла проектному коэффициенту. По проекту коэффициент должен соответствовать, при высоте насыпи: до 2м - К0.94, от 2х до 4х - К0.95, от 4х до 6и - К0.96.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, в котором можно посмотреть какой процент испытаний может быть ниже проектного и на какое значение.

Заранее спасибо.
Просмотров: 3392
 
Непрочитано 14.01.2015, 18:43
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


СНиП 3.02.01 раздел 4
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:08
#3
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Если требуемый коэффициент уплотнения задан проектом, то фактический вы должны получить не ниже проектного.
При наличии требований в проекте проект имеет большую силу, чем нормативный документ (поэтому ссылка на нормативы вам не поможет). Соответственно в данной ситуации вы можете или переделать, или пообщаться с проектировщиками на предмет возможного уменьшения требуемого показателя.
На практике не встречалась, что бы пропускали работы, если показатель уплотнения меньше требуемого.
И возникает вопрос к вашей лаборатории - как это она проверяла каждый ваш слой и не просигнализировала, что качество выполняемых работ не соответствует требованиям???? Это настораживает...
Oppolinarius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 13:30
#4
Vilnes

Геодезия
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3


Oppolinarius, а если у нас получается что 5% результатов неудовлетворительных.
Но при подсчете среднего значения результатов испытаний любого слоя, то получается нормальный коэффициент.
Или вообще не допускаются плохие результаты? даже если их менее 1го% ?
Vilnes вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:58
#5
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Мне сложно ответить на этот вопрос, потому как все зависит от того, кто принимает работы. При оценке качества выполненных работ никогда не берут усредненный результат. Это некорректно. Рассматривают каждый результат отдельно. Соответственно, ни о каких процентах речи быть не может.
Oppolinarius вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 14:11
#6
Vilnes

Геодезия
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 3


Oppolinarius, по идее на все строительные работы есть допустимые отклонения.
Vilnes вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:29
#7
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Отклонения есть, и Вам дали ссылку, где можно посмотреть допускаемые отклонения на работы, которые Вы выполняли. При этом, если Вы внимательно почитаете, что написано в СНиП, то увидите, что все работы ведутся на соответствие требованиям проекта, а если требований в проекте нет, то уже пользуемся требованием СНиП
Но... еще раз повторю свой первый ответ - если есть требования проекта, то фактические данные должны быть не менее проектных. В этом случае приоритет имеет проект, а не СНиП. Поэтому обратитесь к проектировщикам, возможно они и снизят требования.
Второе повторение - я в своей практике ни разу не сталкивалась, что бы пропускали работы, в которых коэффициент уплотнения менее требуемого даже хотя бы на 0,01.
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 18:45
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Выполняйте требования проекта. Выучите азбуку и прочитайте наконец то шапку табл. 4 СНиП3.02.01
Таблица 4

+------------------------------------------------------------------+
¦Технические требования¦Предельные отклонения¦ Контроль ¦
¦ ¦ ¦ (метод и объем) ¦
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимые отклонения в уплотнении насыпи грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? ernestsd Основания и фундаменты 9 01.05.2014 21:02
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги A-l-l-A Прочее. Отраслевые разделы 19 04.02.2014 08:25
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59