Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки?
конструктор
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
||
Просмотров: 9932
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
roman111, а как вы вычислили перемещение в 34мм? если вы считали что шарнирно-неподвижные опоры идеальные - то откуда горизонтальное перемещение, если конечной жесткости - то как вы рассчитали жесткость шлакоблочной стены.
Ваша идея была неверна с момента принятия Вами решения передачи распорных усилий от арки на шлакоблок Анкеры в шлакоблоке не держаться абсолютно (вы стену то пальчиком ковыряли? какая на ваш взгляд у нее прочность?). Если же опирать что то "тяжелое" на стену надо настоятельно рекомендую выполнить поверх шлакоблоков монолитный пояс, да повыше. P/S/ опорные узлы арок посмотрите в учебниках по дереву...как бы тупо это от меня не звучало, учитывая вашу стальную арку вообщем любимый смайл опуса
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Извиняюсь, дал не всю информацию. По верху шлакоблока будет монолитный пояс (h= 200мм), пролет здания 9,3м. В срии 2.160-9, есть узел опирания стропил, но там они вообще не крепятся к мауэрлату, а просто опираются сверху и скрутка из проволоки. арку считал закрепленной от гориз. перемещения в узле справа, раскрепленной в узле слева, перемещение в левом узле 77,81мм => перемещение в обоих узлах по 38мм. Какой конструктив можно придумать в таком доме, крайние стены могут нести только вертикальную нагрузку, уровень затяжки арки ограничен архитектурой, шаг поперечных стен 4.8м.
Forrest_Gump затяжка в арке есть но она не в уровне опорного узла, и поэтому появляется распор в опорном узле. ПОЖАЛУЙСТА Подскажите какое решение можно принять не меняя архитектуру. Последний раз редактировалось roman111, 11.08.2009 в 08:53. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну глядя на схему, я не стал бы говорить, что это трехшарнирная арка в чистом виде - это уже арка с затяжкой. у меня большие подозрения, что расчет выполнен неверно (уж больно большие перемещения). так что предлагаю для начала показать свои исходные данные по расчету (нагрузки, сечения, размеры).
P.S. а на поперечные стены разве нельзя опереть кровлю? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Сначала хочу сказать спасибо за внимание, и Ваше время!!!!
Нагрузка на 1 м2 ската кровли 280кг (из них 190 снег) шаг арок с поднятой затяжкой 1,5м, значит нагрузка на 1м.п. арки 420кг. Профиль арки []18, если уменьшать шаг арок перемещения уходят но не равны 0, значит может быть распор(((( пробовал положить балки под затяжку, но они не проходят по расчету(прочность) на крайних пролетах Последний раз редактировалось roman111, 11.08.2009 в 09:09. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Лира создает txt-шные файлы с таким же названием, что основной. (см.картинку)
Находится обычно там же где и основной файл. Обычно в папке C:\Program Files\Lira Soft\Lira 9.4\LData Открыть в Лире можно через импорт.
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас труба стальная квадратная 180х180хS?
Соединяйте все на всарке, в расчет вводите рамную схему, одну опору освободите от гор. связи, получите отличную схему работы и мизерное перемещение. На практике одну опору также делаем скользящей (ход должен быть малым, миллиметры скорее... Конструкция такой опоры проста. Швы (сварку) узлов проверите на усилия из расчета - должно быть без проблем (громоздких пластин и т.д.). Бревно из ст. трубы 180х180 длиной 6 м - это очень жесткое бревно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
монолитный пояс не проходит по контуру здания, режется окнами и дверными проемами, и не сможет работать как балка, может если завести его на 1,5-2,0м в поперечную стену и считать что он заанкерён в ней....
Вот файлик txt: Ильнур вы говорили:На практике одну опору также делаем скользящей (ход должен быть малым, миллиметры скорее... Конструкция такой опоры проста. если можете скиньте конструктив опоры, пожалуйста |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
монолитным поясом можете обойти оконные и дверные проемы выпонив его с уступом обходить можете как по низу проемов так и поверху как удобно при во втором случае сам пояс будет к тому же являтся перемычкой.Есть еще вариант между поясами пустить затяжку заанкерив ее надежно в пояс затяжки ставьте рядом со стенами параллельными аркам они будут практически не заметными даже если будут торчать в оконном проеме.если бы я видел полностью архитектуру возможно что нибудь еще можно придумать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Присоединяюсь к просьбе увидеть узел со скользящей опорой. Как уходите от трения? Подкладываете фторопласт или катки применяете? Сам часто сталкиваюсь с опиранием распорной кровли на кирпичные стены. Пробоваал и пояса и затяжки... В итоге пришел к выводу, что если горизонтальные перемещения при отсутствие распора не большие (максимум 1-1,5см), то скользящая опора - лучшее решение.
|
|||
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
покажите хоть такой! у меня 1,19 см при постоянной и 1,37 см при снеге. или 13,7
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) Последний раз редактировалось Mauriat, 08.05.2011 в 12:16. |
|||
|
||||
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740
|
Мне с затяжкой нужен. У меня арка, т е пяточная опора, закругленная опорная плита . Затяжка с преднапряжением. Я даже не знаю, затяжку между опорами или на арку крепить и вообще как это?? Вроде вариант то классический, а ни одного узла не нашла( вообще
Податливость - это мы не проходили это нам не задавали. Я предполагаю, что усилие воспринимает затяжка
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Опорный узел фермы | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.02.2008 11:50 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как законструировать рамный узел?... 30Б1 к 20К1 | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.12.2005 05:27 |