06.04.2012, 16:38 | #1 | |
Выбор нержавеющей стали для водопровода
Вода - моя работа
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 3,639
|
||
Просмотров: 32194
|
|
||||
Цитата:
Может не 12Х18М10Т (это похоже на марку сварочной проволоки), а 12Х18Н10Т - вот это действительно без проблем, но и действительно дорого, химически стойкая, тем более она имеет гигиенический сертификат и применяется для сварки труб и емкостей пищевого оборудования. Но под землю насколько я знаю, такую не кладут. Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.04.2012 в 20:51. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Кстати да. Если рядом есть ЛЭП или КЛ то возможна электрокоррозия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Безответственный за все Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 299
|
А почему именно нержавейка? Почему не полиэтилен? Чуть чуть погуглил - существуют диаметры 110мм., 160мм. и в зависимости от толщины стенки держат разное давление (вплоть до 16 атмосфер), да и цена явно в разы меньше, чем у нержавейки (на 6атм. диаметр 110мм. с толщиной стенки 4,2мм. - 122рубля. Собирается сваркой в стык.
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. Последний раз редактировалось Алексеич, 06.04.2012 в 22:09. Причина: орфоргафическая ошибка |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Да, именно 12Х18Н10Т, прошу прощения. На счёт электрокорозии подумал в первую очередь, но за давностью лет не могу найти съемку и посмотреть, контур анодной защиты газопровода запросто может рядом оказаться, у нас это не редкость. Слабо представляю себе что такое "электроизоляционное покрытие", мелкая металлическая сетка?
engngr, кородирует любой металл, особенно там, где блуждающие токи присутствуют. А вот AISI 321 вариант интересный, он есть у нас в номенклатуре закупаемых материалов, он более стойкий к коррозии чем AISI 304? Да нержавейку в принципе под землю не кладут, однако, мы идём своим путём, думаю правильным. Почему нержавейка? Да просто всё, если в наличии внутреннее пожаротушение от этой трубы, то вводить её в здание нужно металлом, перед фундаментом делаем переход с полиэтилена на нержавейку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Примерно одно и то же, только 321 с титаном.
|
|||
|
||||
KronSerg Для начала посмотрите стандарты по защите от коррозии газопроводов, а потом можно подумать о том, что если изолировать катод и анод, коррозии (электрохимической) не будет. И нам не сильно уж страшны блуждающие токи, трамваи, сварка и грязь автомобилей.
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Нержавейка тут не спасет и вообще зря она там лежит (зачем её туда запроектировали?). Задача тебе поставлена неверно. Проблема только в защите обычной стальной трубы от эл-хим. коррозии. А способы защиты давно известны для гор. сетей, равно как и для газопроводов.
Однако стоит поискать источники блуждающих токов - наиболее вероятная по частоте причина. Да и вообще, если водовод доступен для осмотра, изучить его состояние на всей заменяемой длине - по характеру коррозии вполне можно сделать вывод о её причине. А почему "Труба 114,3/2,"? По какому ГОСТу твоя с коррозией труба? Зачем она? Почему не 108х4 или 4,5 по ГОСТ 8734? Кстати, трубы 114х2 в ГОСТ 9940 нет! А трубы 114 в ГОСТе 9941 нет. Последний раз редактировалось BM60, 09.04.2012 в 13:11. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Всей трубы 6м, остальная проложена полиэтиленом, запроектировали затем, что простую сталь на водопровод в землю класть 100% никто не даст вне зависимости от изоляции, чугун можно, но монтажники наши с ним не дружат, дошло до того, что выбило колено из раструба, помяло потоклок, залило оборудование, два дома остались без воды, это не говоря уже о том что чугун гниёт быстрее нержавейки.
О характере коррозии удолось выяснить только определение "межкристаллическая", фотки жмут, не показывают. Чем защищать мои 6м от электрокоррозии, лучше их сделать из более стойкого материала. На счёт размеров, ну тут уж что купили, то купили, давно дело было. Вот, присласли список сталей на выбор, что присоветуете? К сожалению выбирать придётся только из стандарта AISI
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 09.04.2012 в 14:09. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Цитата:
А чуг. колено выбило ввиду не недружбы, а ввиду халтуры. Да и кто сказал, что "чугун гниёт быстрее нержавейки"? А вообще, сталь корродирует со скоростью 0,1 мм/год при условии открытой прокладки. А в земле кислорода вроде как и нет. Так что вывод простой: либо б/токи, либо химически агрессивная среда типа промстоков, которых в твоем случае вроде как нет. Найди причину, тогда и решение найти станет проще. Ведь на магистальном водоводе проблем нет? Нержавейка для этого случая - нонсенс. Эффекта не будет, а цена несравненно выше. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
То есть мне не удастся подобрать металл который сможет лежать в земле и не сгнить за 20 лет?
Слабо в это верится, судя по данным гугла, сгнившая AISI 304 не стойка к МКК, например AISI 316, стойка к ней же. т.к. сталь не вариант, чугун для этой компании не вариант (про полимеры уже писал), буду выбирать между AISI 316 и AISI 321.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проверь! За 20 лет, сталь -0,1 -0,3 мм в год. Берем толщину стенки 2мм. Так что нужно увеличивать?
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так что проверять-то? Водоводы из обычной стали со стенкой 3мм лежат и работают у меня в городе в городе вот уже 70лет, местами конечно прогнивают, но тотального сгнивания нет, есть участки где стенка уточнилась всего на 1мм за это время.
Та же нержавейка на других объектах лежит и есть не просит, что конкретно здесь не так, так и не понял, высоковольтных кабелей рядом нет, есть кабель низкого напряжения, да ёмкости с соляркой закопаны, единственная идея, что при сварке внутренних трубопроводов землю на эту трубу посадили. Знаю одно, теперь у меня есть шанс сменить применяемую нержавейку, вопрос на какую, с толщиной стенки тоже могу ситуацию изменить, под эту лавочку, если нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так ответил же, ГОСТ 8734 на водопровод нельзя в принципе, вся труба и так из ПНД, сталью только последние 6м, из за внутреннего пожаротушения.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Выбирай : магнит приложи к стали, не липнет тогда см.
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tableproperties - не магнитная сталь с основными составляющими 15-20% хрома и 5-15% никеля который увеличивает сопротивление коррозии. Она хорошо подвергается тепловой обработке и сварке. Обозначаются начальной буквой A. Именно аустенитная группа сталей наиболее широко используется в промышленности . Кроме того, для наружной изоляции можно использовать фторопласты и ...(см сководки с покрытием из тефлона).
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 10.04.2012 в 10:53. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Контакт нержавеющей стали с обычной | zuboffster | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2010 19:32 |
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной | Jоhnny | Машиностроение | 5 | 24.05.2010 10:10 |
бассейн с корпусом из нержавеющей стали по технологии Berndorf Baderbau | Наталья21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2010 15:52 |
Выбор стали для башни | rualex | Металлические конструкции | 6 | 03.12.2009 11:29 |