| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.04.2012, 09:08 | #1 | |
Причина трещин в бетоне
инженер
Омск
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 7113
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
|
Возможно когда монтировали емкости, то при опускании не попали в отверстия закладной, и опустили на анкер который при маленькой площади передачи напряжений на не армированный бетон вызвал локальные напряжения превышающие предел прочности... вот и треснуло....
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
монтировали емкости две недели назад, а заливали фундаменты прошлым летом. Если пучение, то трещины должны быть и в плите? С трудом верится что 400мм армированной плиты могло просесть от нагрузки в 6т/м.п. Трещины появились на след день после монтажа емкостей
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Разбейте стяжку, посмотрите границу трещины, не должна зайти на плиту фундамента скорее всего. А какая подготовка под плиту?? Похожи на усадочные трещины, как уже писали выше. Может просто раньше не замечали их?? Посмотрите фото до установки. Такие трещины характерны при бетонировании зимой при раннем снятии опалубки, но Вы говорите летом бетонировали. Ну и закладные пластины не ахти выставлены, с зазорами, надо было шлифануть бетон. Ну а так думаю стоять должно, только емкости надо заполнять равномерно все сразу
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Да, дадим задание разбить стяжку, посмотрим. Хорошо если усадочные трещины, может и вправду не замечали, но если их не было и они образовались после монтажа, то будем настаивать на испытании. встает вопрос об усилении, есть ли смысл? стянуть такую длину нереально, как то делить на части и стягивать.. Если трещины усадочные то почему прям по анкером, тонкое место?
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80
|
Когда много бетона, всегда надо давать конструктивно армирование, оно сдерживает усадку.
У нас в Киеве пролохачились мостострои, опоры под мост пошли трещинами, а там бетона до усирачки, толщиной метра полтора два и высотой под 6 метров, побежали потом по ниискам и институтам, шопаделать шопаделать, иньектировать ремонтировать. Вот и вашему прорабу привет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Дак это наш косяк, проектировщиков, если не заложили армирование. но прораб армировал для монтажа опалубки арматурой АI. Вобщем если плита целая то стоять будет, а если треснула значит дело в пучении, не сделали нужную подготовку, и нам придется тяжело.
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Все верно. А конструктивное армирование все-таки надо было сделать. А почему трещины по анкерам - почитайте на досуге про процесс твердения бетона - если бывали на жилищном строительстве - там вообще все это наглядно видно, когда плиты перекрытий льют и нарушают технологию ухода за бетоном - там сверху сетка трещин образуется как раз по шагу расположения арматуры. Во и тут - если лили летом - не ухаживали за бетоном, засушили.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Так Вы ж тоже сомневаетесь когда момент образования трещин наступил?? И трещины не только в местах установки анкеров, кстати. А маяки что показывают??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Да, я сомневаюсь в моменте наступления трещин, но с виду не похоже что бетон просел, хотя диаметр анкеров большой. Да, одна трещина не на анкере. Маяки сейчас на месте, не трескаются, надо наливать воды и смотреть что будет, думаю так.
Ведь не может трещать плита а стяжка нет?? |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Сцепление стяжки с плитой не монолитное, поэтому надо смотреть под стяжкой трещины, обязательно. Ну и нагружать фундамент с обязательным контролем за осадками (геодезическим) и за раскрытием трещин (по маякам) и нагружать желательно ступенчато и равномерно - ну там в сутки по метру воды наливать во все четыре емкости одновременно.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
причина трещин в монолите | kameliya23 | Архитектура | 50 | 22.11.2011 19:10 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина образования трещин | paparazi | Обследование зданий и сооружений | 16 | 28.02.2011 02:48 |