Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель
Roman Ivanov
 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 9

Добрый день всем!

У меня вопрос, строю дом в три этажа, 1-й цоколь монолит, в данное время готовиться опалубка под перекрытие и ригеля, т.е. подготовка под фундамент, фундамент и стены уже залиты, в проекте дома заложено 16 колонн 400х400, самый большой пролет м/у колонн 4800 мм, в теле колонн 4 х d25 и 4 х d16 (дополнительная арматура), в ригеля заложена 5 х d 22 (три в нижней части тела ригеля и две в верхней), сам ригель 400х400 мм. Вопрос, можно использовать для анкеровки узла колонна - ригель 28 арматуру с 22. Так получилось, что в арматурном цехе Г-шки (или L) - сделали из 28 арматуры AIII.
Заранее благодарю.
Просмотров: 7649
 
Непрочитано 02.08.2012, 10:25
1 | #21
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


У Вас жесткое соединение (монолитный ригель колона) в 1/4L у опоры в верхней зоне больше момент, 1/2 в середине в нижней зоне больше момент, в зоне наибольшего момента там НЕ рекомендуется (но не запрещается) делать стыки арматуры стыки Я указал постом выше
Пример: арматура диной 11,7м надо согнуть на заводе конец, сколько требует анкеровка и ставь без проблем. А если стык попадает в зону наибольшего момента тогда обрежь арматуру сколько надо.

Последний раз редактировалось Rizo, 02.08.2012 в 10:35.