Непрочитано 26.10.2020, 17:57 #1
Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой?
Shaman111
 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120

Здравствуйте. проектирую здание гаража(газоблок) с боковым навесом (стальной обшит профнастилом. Так вот вопрос допустимо ли опирать фермы на стену здания или нужно вдоль стены здания ставить стойки и разделять эти сооружения?

----- добавлено через ~10 ч. -----
здание и навес будут садиться по разному

Вложения
Тип файла: pdf план разрез.pdf (26.6 Кб, 92 просмотров)

Просмотров: 2373
 
Непрочитано 27.10.2020, 20:02
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно и опереть
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2020, 22:16
#3
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


почему бы нет?
у вас же фермы опираются на стенку шарнирно
главное, чтоб стенка несла, в т.ч. и на местные напряжения)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 02:22
#4
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Спасибо за отклик, дело в том, что грунты просадочные (1тип). А в п.9.2.8 ДСТУ-Н Б В.1.1-44 (может в СП тоже подобный пункт есть) сказано, что пристройки и крыльца должны разделяться деф. швами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.2.8 дсту.PNG
Просмотров: 65
Размер:	62.0 Кб
ID:	231354  
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 08:18
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Район строительства какой? Это в плане 2м заглубления фундаментов под гараж интересует. Для общего, так сказать, развития.
Деф.шов нужен для возможных раздельных деформаций пристроя и основного здания без повреждения, разрушения несущих конструкций. Тут будет проворачиваться ферма на опорах. На первый взгляд всё норм.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 09:54
#6
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это в плане 2м заглубления фундаментов под гараж интересует. Для общего, так сказать, развития.
слой насыпного не строительного грунта большой, делать подушку (подсыпку) не захотели. Глубина промерзания 1,1м согласно геологии.

Ферма то повернется, но с торцов здание зашито, будут стойки фахферка, обшивку не поведет при осадке/просадке?
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2020, 10:03
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Что бы реализовалась просадка 1типа надо набрать определенное просадочное давление. Надо смотреть цифры, я давно не считал просадку, но предполагаю что 1 этажный сарайчик никуда не денется. Пучение победите заглублением. Если насыпной грунт слежавшийся, то поводов для супер деформаций я не вижу. А небольшие деформации 8м сэндвич переживет.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 10:20
#8
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что бы реализовалась просадка 1типа надо набрать определенное просадочное давление. Надо смотреть цифры, я давно не считал просадку, но предполагаю что 1 этажный сарайчик никуда не денется. Пучение победите заглублением. Если насыпной грунт слежавшийся, то поводов для супер деформаций я не вижу. А небольшие деформации 8м сэндвич переживет.
Да 1,9м насыпи потом 3,2м просадочного, для перестраховки считаю на начальное просадочное минус вес грунта от низа подготовки до низа просадочного слоя дабы исключить сие явление. Грунт не пучинистый. В начале темы указал, что обшивка профнастил
Shaman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли разделять здания с разной конструктивной формой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение и какие сооружения относятся к гибкой конструктивной схеме здания? Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 12 02.03.2018 04:56
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Как определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости общественного здания? niusya Архитектура 14 24.09.2014 11:43
Капитальный ремонт здания бассейна, нужно ли получать новые ТУ? Mihail-TLT Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2013 14:52
И еще раз про разделения помещений разной пожарной опасности в объеме одного здания turbokeks Пожарная безопасность 7 02.09.2013 14:34