| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии?

Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2015, 13:20 #1
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. На какую ширину можно распределять (и можно ли?) верхнюю надопорную расчетную арматуру в монолитном перекрытии с балками между колоннами? Должна ли вся верхняя надопорная растянутая арматура быть расположена в пределах ширины балки? По МКЭ расчету верхнее армирование в плите распределяется на значительную ширину около 0.2-0.25 пролета в каждую сторону от колонны, с другой стороны в верхней зоне образуются трещины и реальная зона включения растянутых полок в работу наверное получится значительно ниже чем по МКЭ расчету... Есть ли какие-либо рекомендации на этот счет, м. б. в зависимости от соотношения толщины плиты и высоты ребра?
Просмотров: 1588
 
Непрочитано 03.11.2015, 14:09
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я ставлю не дальше 2h плиты за грань балки
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 14:10
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


По Власову не более 6h0 в каждую сторону
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 14:13
#4
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По Власову не более 6h0 в каждую сторону
В СП 63 тоже ограничение не более 6h0f, но это для сжатых полок, а над опорой они растянутые причем в двух направлениях...
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 14:16
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Для растянутых лучше не выходить за ширину балки. Или как в сборных двутавровых ж/б балках по серии.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2015, 15:52
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Подобные темы уже обсуждались на форуме. В этих темах (на сколько я помню) приводились результаты испытаний различных конструкций тавровых балок с растянутой полкой (и расположенной в ней арматурой).
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47