Выбор типа фундамента на основании ИГИ методом зондирования...
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 2524
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 12
|
Данное тип исследования выбрал заказчик (но без какого либо техзадания на исследования), так скажем на основании более подробного аналогичного исследования, заказывалось все это естественно для расчетов и выбора типа фундамента под вышеописанное сооружение.
Все данные которые предоставлены выложил сюда) Больше ничего нет... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473
|
называется все для частного заказчика за 100 р
такой халтуры давно не видел, если одним словом - фигня! грунт суглинки и что дальше? гост 25.100-95 глубина зондирования 2,2 м однако рекомендует сваи ну видно 30 см мерзлого грунта... чего-то не хватает |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 12
|
Цитата:
Эх.... Будем пытать и геолога и прочих, что сподвигло на столь малую глубину зондировать, и такие рекомендации) Вы с УР? С Ижевска? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Да данных мало. Но вряд-ли кто-то еще что-то будет делать. Но для такого дома сделайте фундаменты как у соседских домов. Посмотрите все ли впорядке с ними. Думаю и ленточного хватит фундамента. Сваи Вы все равно по этим данным не рассчитаете.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473
|
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Может у соседей у всех ленточный без подвала? или здание одноэтажное? а может они на сваях винтовых всё сделали? а тут бац и высокий уровень грунтовых вод и здание просядет, да еще и подвал затопит. Если у строителей нет никакой ответственности за построенное, то конечно можно посмотреть "что у соседа" и так же сделать, а если есть, то нужно делать ИГИ и рабочий проект с расчетами. zebs, у меня тут на сваю 50т, длина 9 метров, как думаешь хватит или нет? или лучше ленточный сделать? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
P.S. А сваю без физмеха не посчитаю под 50 т. Последний раз редактировалось zebs, 12.01.2015 в 00:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 12
|
Не совсем понял что гараж... Если согласно планировкам, которые я прикладывал, то гараж располагается в осях 3-4/Б-Д, и размеры его существенно меньше.
Ну уж... Это вы загнули под 300 килорублей))) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента | DK+ | Основания и фундаменты | 17 | 04.06.2013 16:42 |
Выбор метода усиления бутового фундамента | Scavenger | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.10.2012 14:17 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |