Входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.
Дима ПТО
 
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 2

Проектировщик просит согласовать размещение входного отверстия естественной вентиляции на потолке, в стояке вентиляции жилого многоэтажного дома. (аргументируя 1. увеличение продаваемой площади, 2. экономия по затратной части)
В нормативной документации написано
СП 60.13330.2010 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
(..7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов

Я рассуждаю: Если отверстие в перекрытии, где сверху минимум 6-7 отверстий (с чередованием в 20 этажах), то в процессе эксплуатации, явно будет попадать мелкий мусор, пыль и.т.д.
Вопрос? входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.
Отказать проектировщику в согласовании или разрешить, но с учетом устройства небольшого отвода в сторону.
Буду признателен если кто-то выскажется по данному вопросу.
С уважением Дмитрий.
Просмотров: 2219
 
Непрочитано 28.10.2020, 07:33
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


не запрещается. делали так.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 28.10.2020, 09:17
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Дима ПТО Посмотреть сообщение
Я рассуждаю: Если отверстие в перекрытии, где сверху минимум 6-7 отверстий (с чередованием в 20 этажах), то в процессе эксплуатации, явно будет попадать мелкий мусор, пыль и.т.д.
Неверно рассуждаете. В многоэтажном здании вытяжные каналы или идут каждый до верху, или с "гидрозатворами" через этаж, что предотвращает не только попадание мусора, но, главное, защищает другие этажи от задымления.

Размещение отверстий в плоскости потолка ничем не запрещается, так даже лучше. Однако "заподлицо" обычно не получается конструктивно из условий крепления элементов вентиляции, там ведь не просто "отверстия".

Однако это никак не влияет на
Цитата:
Сообщение от Дима ПТО Посмотреть сообщение
увеличение продаваемой площади
Тут какая-то лапша на уши, или попытка убрать сами "каждоэтажные" шахты, что никакой проектировщик предложить не может - грубейшее нарушение противопожарных норм. Или Вы сказку рассказываете.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 13:08
#4
Дима ПТО


 
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 2


Речь идет только о 2 этаже где начинается вент канал, на вышележащих этажах все стандартно отверстие сбоку, в канал.
Дима ПТО вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51
отверстие в перекрытии denvliv Конструкции зданий и сооружений 1 27.03.2011 03:11
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume george kluni Расчетные программы 2 20.03.2008 15:37
Отверстие сводчатом перекрытии wnc Конструкции зданий и сооружений 7 01.12.2005 21:29