Цитата:
Сообщение от Дима ПТО
Я рассуждаю: Если отверстие в перекрытии, где сверху минимум 6-7 отверстий (с чередованием в 20 этажах), то в процессе эксплуатации, явно будет попадать мелкий мусор, пыль и.т.д.
|
Неверно рассуждаете. В многоэтажном здании вытяжные каналы или идут каждый до верху, или с "гидрозатворами" через этаж, что предотвращает не только попадание мусора, но, главное, защищает другие этажи от задымления.
Размещение отверстий в плоскости потолка ничем не запрещается, так даже лучше. Однако "заподлицо" обычно не получается конструктивно из условий крепления элементов вентиляции, там ведь не просто "отверстия".
Однако это никак не влияет на
Цитата:
Сообщение от Дима ПТО
увеличение продаваемой площади
|
Тут какая-то лапша на уши, или попытка убрать сами "каждоэтажные" шахты, что никакой проектировщик предложить не может - грубейшее нарушение противопожарных норм. Или Вы сказку рассказываете.