Непрочитано 28.06.2011, 11:48
Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы
RomanM
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 25.04.2006
Сообщений: 1,204

Вопрос к специалистам по металлу.

Две серии на покрытия:
1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно" - отменена
1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10% - действует
В первой покрытие решено в беспрогонном варианте, во второй - профлист по прогонам.

Для сравнения рассмотрел 2 варианта покрытия:
1. шаг ферм 4м, профлист 60-0.9
2. шаг ферм 6м, прогоны - шв. 22П, профлист 44-0.7

Ориентировочно расход металла во 2-ом варианте получился на 5-7% больше, чем в 1-ом

Грубо допустим, что по расходу металла варианты сопоставимы.
По технологичности как будто бы беспрогонный вариан выигрывает: меньше возни с прогонами, связями.

Вопрос: в чем минусы беспрогонного варианта и почему отменена серия на такие покрытия?
Просмотров: 105682
 
Непрочитано 27.11.2020, 21:50
| 1 #121
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...если не будем раскреплять, а замерим поперечную реакцию на концах, то получим...
..ровно 0. Повторно: в норме Q- фиктивная сила, т.е. внутреннее усилие. Из баланса внешних сил поперечных сил НЕТ, если нет ВНЕШНЕГО раскрепления в пролете. При наличии раскрепления в пролете баланс выглядит иначе. А в норме формула КАК РАЗ для предельного состояния БЕЗ РАСКРЕПЛЕНИЯ.
В опытах нужно "замерять" не реакцию опор нераскрепленной балки, а реакции в точках раскреплений РАСКРЕПЛЕННОЙ балки.
Таким образом, никакой связи меж Qfic из норм и усилями на пистонах (болтах/заклепках/самрезах/дюбелях) НЕТ.
Для точного вычисления этих усилий нужны расчеты по деформирующейся схеме с учетом всех податливостей и начальных несовершенств.
Например, для удержания достаточно прямой (изначально) балки, полка которой мощно сжата от изгиба, достаточно мизерных сил - образно говоря, мизинцем можно удержать и держать до скончания века.
А вот если все криво и легко поддается влево/вправо, то усилия РЕЗКО ВОЗРАСТУТ на порядки.
Поэтому на безпрогон надейся, а со связями не плошай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 22:24
#122
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все эти примеры вполне реальны. Правда там работали не специализированные крупные организации, а "шараш-монтаж", но и "Рафшанами" я бы их не назвал.
Мы как-то изготавливали конструкции для одного здания (примерно 2015 год). И были там надколонники, к которым с одной стороны крепились фермы (отверстия, столики, все как положено). Изготовили, отгрузили. И тут звонит начальник участка "специализированной конторы" по монтажу. И спрашивает: "А как ориентировать надколонники, вы узел не дали?" На мой ответ "Конечно же, узлами крепления фермы в сторону улицы" сказал, что он не знает, где там какие узлы. СПрашиваю: "А вы конструкции вообще видели? Железки вживую или, может, в переданном вам комплекте КМД?" Говорит - нет, не видел. На предложение сходить и посмотреть, чтобы не задавать глупых вопросов - обиделся и потом жаловался нашему ГК, что я его земляным червяком называю.
И ведь контора монтажная не самая маленькая была..
Или вон, СПб, Родео-Драйв (2007 год). На авторский надзор приехали. А там аквапарк. Стальные конструкции. Монтируют тоже далеко не равшаны... Подходим к начальнику участка, говорим - к тем-то и тем-то конструкциям у нас вопросы. А он и отвечает - я химик, я в этом ничего не понимаю, идите воооон к тому мастеру. Блин... ХИМИК! НАчальник участка на монтаже!!
Так что я уже ничему не удивляюсь.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 23:54
#123
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Проекция продольной сжимающей силы N на ось, перпендикулярную к изогнутой оси в месте максимального прогиба равно нулю. Полагаю, что Qfic определяется в точке раскрепления, а через через Пи, L и величину прогиба определяется синус наклона оси.
Строго говоря, Вы абсолютно правы - именно на опорах максимальный угол наклона и, соответственно, проекция продольной силы. С другой стороны, вся она уходит в опору, и дополнительное раскрепление в этом месте вполне бесполезно. Также вполне понятно, что при возможности поставить одно закрепление, его необходимо ставить в середине. Вот и получается, что не ясно, какое (где расположенное) закрепление мы, собственно, рассчитываем по формулам СП. Пару слов об этом можно прочесть в первом томе В.В. Горева на стр. 361. С учетом принципиального запрета потери устойчивости в строительных конструкциях и отсутствия соответствующих смещений Qfic есть именно фиктивная сила, имеющая весьма малое отношение к реальной работе конструкций.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 00:17
#124
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
..ровно 0. Повторно: в норме Q- фиктивная сила, т.е. внутреннее усилие. Из баланса внешних сил поперечных сил НЕТ, если нет ВНЕШНЕГО раскрепления в пролете.
Согласен. Опять сел в лужу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот если все криво и легко поддается влево/вправо, то усилия РЕЗКО ВОЗРАСТУТ на порядки.
Поэтому на безпрогон надейся, а со связями не плошай.
Получается, что неправильное Q fic (q fic) эту кривизну и учитывает, похоже с хорошим запасом.
В общем профнастил закрепленный в каждой или в каждой второй волне надежно раскрепляет балки-фермы от потери устойчивости.
А ставить или не ставить ГС, без разницы - что с прогонами, что без. Беспрогонный диск может быть даже более жестким за счет мощного профнастила.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 00:22.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 01:05
#125
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


....

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:33.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 09:28
#126
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
А вы придайте прямой конструкции деформацию в виде "Лука"
Не повторяйте глупости за другими. Тетива лука, скрепляющая концы только растянута.
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
на нее так же будет действовать поперечная сила. Чем больше будет изгиб, тем больше будет поперечка. А эта поперечка на самом деле не будет фикцией
Поперечка действует не на нее, а в ней (конструкции) - это внутренее усилие.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 09:51
#127
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


...

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:34.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 10:51
#128
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Вы ведь задаете вопросы, которые на самом деле , даже студенту второго курса уже понятны.
Не стесняюсь задавать глупые вопросы так же, как признавать свои ошибки.
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
А внутреннее усилие по вашему действует на что?
Сами подумайте.
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Может вам стоит повторить курс Статики
Несомненно. Раз допускаю такие же ляпы, как и Вы.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 12:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 11:46
#129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
А вы придайте прямой конструкции деформацию в виде "Лука"
Сжатый тетивой лук находится в равновесии. Его можно повесить на гвоздь, положить на стол или просто держать в руках. Степень натянутости тетивы НИКАК не отразится на внешней системе - никаких реакций НЕТ.
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
поперечка на самом деле не будет фикцией, она будет реальностью.
Не фикцией, и фиктивной. Она реальна внутри стержня. Но НЕРЕАЛЬНА (фиктивна) для внешней системы. Речь об этом.
В СП формула Qfic - именно для свободного стержня, типа лука. И предлагается эту внутреннюю силу принять как мерило реакции в точках раскрепления.
Другими словами - пытаемся выпрямить лук путем поперечного надавливания допустим посередине, до полного приближения этой точки к тетиве. Какова будет по значению эта сила? Равно Qfic по СП, вычисленному при L/2?
Теперь то же, но путем надавливания на 2 точки, на 3 точки и т.д. Каковы силы в каждой точке?
Теперь то же все, но немного НЕ ДОВЕДЯ точки (или одну точку) до тетивы. Под "немного" подразумевается смещения точек раскрепления из-за податливости всей системы. Каковы силы в каждой точке?
И т.д.
Ну и какое отношение имеет "реальное" Qfic по СП к реакции раскрепления?
Хоть в одном из вышеперечисленных случаев оно совпало с реакцией распорки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 12:19
#130
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


...

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:34.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 14:06
1 | #131
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ноги, крылья.. тьфу, внешнее, внутреннее.. Разошлись, понимаешь

Нет связи - усилие остается внутри стержня. Есть связь - и оно уже лезет наружу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внешнее внутреннее.jpg
Просмотров: 62
Размер:	37.2 Кб
ID:	232267  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2020 в 14:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 14:26
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Когда наша конструкция деформирована, то на нее действует горизонтальная составляющая.
Не действует, перестаньте чушь нести. На вертикальный изогнутый стержень действует ТОЛЬКО вертикальная сила, и соответственно только вертикальные реакции. Никаких горизонтальных - никто никуда не едет. Например тетива лука - вообще нить. Она идеально прямая.
Цитата:
Это все исходит из условия равновесия, что не является фикцией, просто обычным расчетом этого не видно.
Это все видно из баланса. Не пытайтесь нарушить законы Ньютона.
Цитата:
Данный фактор можно и смоделировать, провести нелинейный расчет и точно определить, используя МКЭ.
Любой самый изощренный расчет покажет только внутренние силовые компоненты. Никаких горизонтальных реакций не будет, согласно физике.
Цитата:
была сделана попытка раскрыть смысл формулы.
Не надо делать секреты и тайны - вывод этой формулы описан в Пособии к СНиП. Это - внутреннее усилие.
Цитата:
Я полагаю, что Qfic - не является фикцией, имею ввиду горизонтальное усилие
Она фиктивна в смысле "выведения" наружу - никакого отношения к удерживающей силе в раскреплении она не имеет. Не нужно полагать - внешний баланс сжатого шарнирного стержня не содержит никаких Q.
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
хотя величина Qfic - возможно.
Вот величина как раз там соответствует физике. Но она внутри стержня.
Ваша ошибка в том, что Вы ищете ненулевую реакцию изогнутой балки. Забывая, что изгиб не от поперечной НАГРУЗКИ, а от продольной. Представьте, что балка горизонтальна, и эпюры М и Q, такие примерно, как от равномерно распределенной нагрузки - от N такие эпюры. Моменты как парабола, поперечные z-образно.
Казалось бы - чем максимум Q у опоры компенсируется, раз реакции поперек стержня нет - поперечной нагрузки извне нет же.
Тут-то и появляется соблазн ввести эту реакцию, вместо того чтобы посмотреть на направление продольных сил в стержне - они вдоль оси, а ось у опоры уходит от прямой - и как раз получим поперечную от N, разложив N.
Вот это Q у опоры и называется Qfic.
Никаких внешних производных от него нет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2020 в 14:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 14:33
#133
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


....

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:34.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 17:18
#134
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нет связи - усилие остается внутри стержня. Есть связь - и оно уже лезет наружу.
А если защемить стержень (как во вложении) то фиктивная сила "превращается" в реальную реакцию опоры.
Непременным условием появления опорных реакций от деформации стержня является статическая неопределимость.

Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
я просто выложил свой инструмент.
Только непонятно, зачем.

Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Почитаю умных людей
Если бы почитали раньше (пусть и не только умных), то сообщения #125 и последующих бы не было
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внешнее внутреннее.jpg
Просмотров: 38
Размер:	11.9 Кб
ID:	232272  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 18:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 17:24
#135
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


////

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:47.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 17:49
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если защемить стержень...
В каком плане "защемить"? Зачем?
Если Вы в плане как-то притянуть за уши Qfic к усилиям среза болтов в раскреплении, то вот Вам простая ситуация: два стержня Эйлера соединяем в один, при этом среднюю опору оставляем шарнирной. Чему будет равна реакция опоры?
Если ввести несовершенства, ситуация мало изменится. Основная зависимость усилия в пистоне раскрепления - в степени смещаемости этой точки вбок.
Никакой зависимости среза от Qfic не существует.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
... выложил свой инструмент. Хотите верьте, а хотите нет...
Не нарушай законов физики своим кривым "струментом". Мы верим в Ньютона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез пистона.png
Просмотров: 54
Размер:	34.2 Кб
ID:	232274  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 17:55
#137
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


....

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:34.
Builder0001 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 21:17
#138
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком плане "защемить"? Зачем?
Правая стойка во вложении.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если Вы в плане как-то притянуть за уши Qfic к усилиям среза болтов в раскреплении
Я в плане разобраться, когда продольный изгиб нагружает опоры, чисто в шкурных интересах, чтобы знать, где соломку постелить, а где не надо.
Из обсуждения (спасибо и IBZ и Вам тоже) вынес:
1. Изначально Q fic определена для расчета планок (решетки) сквозного стержня (полагая, что ветви воспринимают осевые усилия , а планки - усилия сдвига, тем самым обеспечивая совместную работу ветвей), а также крепления стенки к полкам для сплошного сечения.
2. Авторы норм за уши притянули Q fic для определения усилий в элементах, раскрепляющих сжатые стержни.
3. В опорах однопролетного шарнирно опертого стержня реакции от продольного изгиба не возникают
4. В Креплениях настила при сплошном раскреплении усилия только от начального искривления, а усилия от продольного изгиба стержня не возникают.
5. В опорах неразрезного стержня возникают реакции от продольного изгиба стержня (см. картинку).

Кстати, сейчас посмотрел у Катоюшина. Надо было сразу посмотреть. Там в принципе суть описана.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Qfic.jpg
Просмотров: 62
Размер:	65.3 Кб
ID:	232284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из Катюшин Зд с карк из рам перем сеч.jpg
Просмотров: 61
Размер:	162.0 Кб
ID:	232286  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.11.2020 в 21:53.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 21:35
#139
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... для стойки, защемленной одним концом и шарнирно опертой другим фиктивная сила близка у реальной.
Это вполне объяснимо и скорее это и послужило основанием для расчета планок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 02:44
#140
Builder0001


 
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103


....

Последний раз редактировалось Builder0001, 02.12.2020 в 09:34.
Builder0001 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы) tambov Конструкции зданий и сооружений 9 06.11.2010 15:30
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. dimon_hub Другие CAD системы 3 03.08.2010 03:26
Термостатические смесители, плюсы и минусы. Madtosh Разное 5 29.03.2010 08:45
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы ASSIS Конструкции зданий и сооружений 43 23.11.2009 10:36
Программа Bocad-3d ее плюсы и минусы bor Другие CAD системы 2 19.11.2008 22:32