| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2016, 21:11 | #1 | |
Куда сливать воду из теплотрассы
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 27508
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Вода из трубопроводов тепловых сетей сливается в дренажные колодцы. Выполняются по СП 124., пункт 10.23. Из колодцев вода отводится в канализацию (при возможности) или откачивается автоцистернами. Возможна откачка непосредственно из трубопроводов.
Для слива воды из трубопроводов теплопунктов делается дренажный приямок. Из него вода откачивается насосом. Куда - решается проектом. Слова "в землю" инженерами не применяются. В крайнем случае "на рельеф". "После отопительного сезона" вода никуда не сливается, трубопроводы должны быть заполнены. Слив делается только на период ремонта с последующим заполнением. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Как это не сливается, каждую весну в трубах булькает вода при ее сливе, а каждую осень трубы продувают.
Если трубы должны быть заполнены, то тогда согласно какому документу Как это, в том же СП п.10.23 "или на поверхность земли". В землю или на ее поверхность - большая разница? В земле можно приямок сделать и тогда будет в землю. И еще там же: допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или приямков в на рельеф местности при условии согласования с соответствующими органами. На рельеф - это фактически на на поверхность земли.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 09.04.2016 в 12:44. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781
|
"Вода булькает" - и что? Вы проверяли наличие воды в СО? А мне приходилось летом платить за отключение и слив стояка при замене батареи.
Если ваша СО из неметаллических труб, радиаторов, кранов - сливайте. Точнее: опорожняйте. Если из металлических - обеспечьте протвокоррозийные меры: или внутренний изол (всё равно трубы будут ржаветь изнутри), или заполняйте СО инертниками, или вакуумируйте (это я фантазирую). Оставите воздух, и после пары сезонов будете менять трубы: труба без воды гниет в разы быстрее, чем с водой. Кроме того, в СО вода должна быть не просто вода, а должна содержать кучу химии: слить будет значить выкинуть и реагенты. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если трубы СО должны быть заполнены, то тогда согласно какому документу это так должно быть.
Кроме этого, на период ремонта вода все равно сливается, вопрос и был - куда.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ssn.
Когда лампочка не горит через нее не протекает ток и на лампочке не должно быть напряжения, фазу разрывает выключатель (согласно ПУЭ и СП). Убрать фазу с выключателя можно только выше стоящим выключателем (например в щитке). Наличие выключателей, щитков освещения и способа управления освещением определяется проектом (согласно ПУЭ и СП). Я ответил на ваш вопрос? Если да, то ответе на мой - согласно какому документу трубы СО должны быть заполнены.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
подождите. я писал про фазу на выключаетле. вот она постоянно висит. даже когда лампа не горит. вот зачем она там висит?
это есть в ПУЭ? ну что на выключателе постоянно висит фаза? Так и написано что бы было - на выключателе должна постоянно висеть фаза. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 97
|
Да чтож никто не ответит то?
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 9. Теплопотребляющие энергоустановки Общие требования 9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения 9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну наконец то, а то все "воду" льют и льют, и не чего конкретного (кроме ShaggyDoc конечно, см. пост 4).
Куда сливать ток? В нагрузку конечно. Конечно есть, см. раздел 6. Например 6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных вне этих зданий, на каждом вводном устройстве в здание должен устанавливаться аппарат управления. 6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числом групп 6 и более на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления. 6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, должно предусматриваться раздельное управление освещением зон.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Не все же в деревне дураки, не зря пишут Правила и не зря ТСО штрафуют УК за передержку систем в опорожненном состоянии. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда сливать жижу после мойки миксера? | riva | Технология и организация строительства | 5 | 16.03.2016 01:06 |
Можно ли воду с бассейна сливать в ливневую канализацию? | Чернышева С. В. | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 16.07.2015 11:57 |
Замкнутый круг, куда деть воду с карт Микробиологической ремедиации | Kalhaman | Технологические решения (ТХ) | 5 | 19.04.2012 18:07 |
Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду? | maver1ck | Архитектура | 8 | 21.03.2012 14:52 |