Непрочитано 27.08.2014, 22:14
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
kmrus
 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16

Имею цоколь следующей формы


Хочется сделать перекрытие этого цоколя из монолита толщиной не более 15 см. Опалубка по периметру цоколя будет из кирпича шириной 25 см. Перекрытие хочу сделать не разрезное т.е. полностью залить площадь. Сверху будет два этажа из газобетона Д500.

Вопрос в следующем:
1. Схема армирования.
2. Марка бетона.
3. Марка и диаметр арматуры.

Буду признателен за полученную информацию.

Последний раз редактировалось kmrus, 27.08.2014 в 22:32.
Просмотров: 8360
 
Непрочитано 29.08.2014, 04:30
#21
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
Я не говорил что не будет работать, я сказал что не включиться вся 12-ка (если надопорная в середине тоже 12, то тут явно ее много, а уж как рассчитывали их дело), а вот про пустотки я думал что там верхняя конструктивная и совсем не для восприятия момента?
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 06:21
3 | #22
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


Offtop: А потом будет как в ситуации с женщиной и дочкой-юристкой.

Кратко.
Пришли заказывать домик. Проектировщик нарисовал им задаром пару эскизных картинок едва не от руки. Те сказали "подумаем" и исчезли с ними. Через годик-два раздается звонок. "Здравствуйте, помните вы нам дом проектировали? Так вот, упал он, строили по вашим чертежам. Я тут с юристом посовещалась, у вас нет вариантов - или платите или мы подаем на вас в суд."
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 07:23
#23
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр.
Автор экономить не пытается. Всему виною вес плиты. Плита должна быть полом первого этажа, которая будет лежать на ростверге фундамента ТИСЭ, это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента. Поэтому борьба идёт за меньший вес плиты, но из выше сказанного я понимаю что монолит меньше толщины 20 см лучше не делать, а это уже почти 17 кб.м. бетона + пара тон арматуры, поэтому надо наверно искать другое решение.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-17 12-52-19.JPG (434.5 Кб, 240 просмотров)
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 07:49
1 | #24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kmrus, подвал есть? И если нет - зачем плиту пола опирать на фундамент?

Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента
Эт еще ни о чем не говорит. Буровые сваи с ростверком несут, скорее всего, больше, чем мелкозаглубленная лента.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 08:01
#25
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
подвал есть? И если нет - зачем плиту пола опирать на фундамент?
Подвала нет, полу по грунту думаю в моём случае ещё дороже будет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Буровые сваи с ростверком несут
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:07
1 | #26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см
Давайте так.
У вас обычный столчатый фундамент с рандбалкой, на которую идет нагрузка от стен и перекрытий.
Класс бетона вам сказали. Примерное армирование, от которого плясать тоже.
Далее изи заказ, или на форум для самостройщиков, или скачиваем ломаную base и под свою ответственность
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:12
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Интересно, а цоколь по наследству достался? Брось пустотки и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:26
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
ТИСЭ
ТИСЭ-шмиСЭ. Загуглил чуть-чуть - обычная буровая свая с уширением же, не? Значит тем более больше несет, чем мелкозаглубленная лента. Или у неё какие-то специальные отличия есть?
 
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:31
#29
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Загуглил чуть-чуть - обычная буровая свая с уширением же, не?
какая же это свая, если отношение длины к диаметру менее 4
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:34
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Довольно странная конструкция. Вечная мерзлота? Или земля сельхозназначения?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 08:48
#31
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
а ежели всё же д12?
Да, проходит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:06
#32
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
semikra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 09:17
#33
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно, а цоколь по наследству достался? Брось пустотки и не парься.
Делали неделю назад. Не хочу ПК, хочется монолит. ПК нагрузить средние стены ростверга.
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:26
2 | #34
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как?
Плита в принципе при таком соотношении сторон будет работать как балочная, поэтому по короткой стороне и в верхней и нижней сетке ближе к граням плиты(т.е. с защитным слоем 20 и 30 мм соответственно). Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 09:43
1 | #35
adam


 
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
Самый адекватный ответ
adam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 10:09
#36
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
Извините не понимаю))) Т.е. Надо сделать армапояс? Или засверлить ростверг и вставить анкера из арматуры

Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
Если применять П образные элементы, то ими как бы соединяем верхнию и нижнию сетку. Так?

Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 10:58
1 | #37
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Извините не понимаю))) Т.е. Надо сделать армапояс? Или засверлить ростверг и вставить анкера из арматуры
Как то так(я имелл ввиду отверстие 1х1м).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента.
Да, плиту можно неразрезную сделать
Изображения
Тип файла: jpg Image 2.jpg (193.6 Кб, 176 просмотров)
semikra вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 11:38
#38
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734


semikra
А почему разные сверху и снизу защитные слои?
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 12:06
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200)
Смело. Особенно учитывая, что вы не знаете точной нагрузки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия
Это делать не обязательно, если отверстие учтено в расчете.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 14:00
1 | #40
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
А почему разные сверху и снизу защитные слои?
Снизу будет контакт с наружным воздухом, ну если как то обеспечат защиту, можно и меньше сделать.
Нитонисе, судя по плану это коттедж...
semikra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55