Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Я не говорил что не будет работать, я сказал что не включиться вся 12-ка (если надопорная в середине тоже 12, то тут явно ее много, а уж как рассчитывали их дело), а вот про пустотки я думал что там верхняя конструктивная и совсем не для восприятия момента?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Offtop: А потом будет как в ситуации с женщиной и дочкой-юристкой.
Кратко. Пришли заказывать домик. Проектировщик нарисовал им задаром пару эскизных картинок едва не от руки. Те сказали "подумаем" и исчезли с ними. Через годик-два раздается звонок. "Здравствуйте, помните вы нам дом проектировали? Так вот, упал он, строили по вашим чертежам. Я тут с юристом посовещалась, у вас нет вариантов - или платите или мы подаем на вас в суд." |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16
|
Автор экономить не пытается. Всему виною вес плиты. Плита должна быть полом первого этажа, которая будет лежать на ростверге фундамента ТИСЭ, это не лента он имеет меньшию опору на грунт чем лента. Поэтому борьба идёт за меньший вес плиты, но из выше сказанного я понимаю что монолит меньше толщины 20 см лучше не делать, а это уже почти 17 кб.м. бетона + пара тон арматуры, поэтому надо наверно искать другое решение.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16
|
Подвала нет, полу по грунту думаю в моём случае ещё дороже будет.
У меня не бурки, а ТИСЭ на 1,6 м в земле внизу сваи уширение близкое к 60 см. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
У вас обычный столчатый фундамент с рандбалкой, на которую идет нагрузка от стен и перекрытий. Класс бетона вам сказали. Примерное армирование, от которого плясать тоже. Далее изи заказ, или на форум для самостройщиков, или скачиваем ломаную base и под свою ответственность |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
kmrus при таких пролетах и нагрузках у вас без проблем и с запасом пройдет плита толщиной 150мм-160мм с верхней и нижней сеткой(d10А500 в обоих направлениях с ячейкой 200х200). Защитный слой для верхней сетки 20мм, для нижней 30мм. Не забудьте про утепление пола...
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16
|
Делали неделю назад. Не хочу ПК, хочется монолит. ПК нагрузить средние стены ростверга.
Спасибо понятно, а раскладку арматуры как проводить какие прутки сначала ложить по короткой стороне или по длинной и вверху как? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
Плита в принципе при таком соотношении сторон будет работать как балочная, поэтому по короткой стороне и в верхней и нижней сетке ближе к граням плиты(т.е. с защитным слоем 20 и 30 мм соответственно). Да, не забудьте, как выше говорили, дополнительную арматуру по периметру отверстия(принцип- сколько разрежете стержней, столько и дополнительной по периметру укладываете с анкеровкой по 500мм за грани отверстия.А стержни которые попадают в отверстие разрежьте по середине отв. и загните в тело плиты, или проще П- образные элементы сделать)
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 16
|
Самый адекватный ответ
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Я правильно понимаю что плита будет не разрезная, т.*е. Заливаться будет сразу по всей поверхности без опалубка по двум средним стенам фундамента, опалубка будет только по наружнему периметру фундамента. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, плиту можно неразрезную сделать |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это делать не обязательно, если отверстие учтено в расчете. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики | -Pegasus- | Железобетонные конструкции | 53 | 28.01.2016 22:47 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
Помогите рассчитать ребристое перекрытие | Stiflerrr35 | Железобетонные конструкции | 3 | 23.01.2013 00:53 |
монолитное перекрытие | Nataliia | Железобетонные конструкции | 33 | 17.02.2008 21:55 |