Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании?

Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2018, 14:47 #1
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании?
Vitaliy engineer
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65

Всем добрый день, у меня возник вопрос возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты стаканного типа и плитного на естественном основании. Дело в том что стесненные условия строительства не позволяют в углу здания сделать фундаменты под пилоны лестничной клетки, само здание 2-х этажное каркасно-монолитное размерами 30х18 м, фундаменты под основные колоны- стаканного типа. Вопрос собственно в чем допускается ли делать разного типа фундаменты в одном проекте ?
П.С. Плита и столбчатые фундаменты будут оперяться на один слой ИГЕ.
Просмотров: 2845
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:15
1 | 1 #2
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Можно по результатам расчета осадок и каркаса с учетом осадок.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 14:42
#3
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Можно по результатам расчета осадок и каркаса с учетом осадок.
Вы не подскажете ? Можно ли пилон размещать на краю фундаментной плиты или отступ от края нужен в любом случае ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 14:56
| 1 #4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Вы не подскажете ? Можно ли пилон размещать на краю фундаментной плиты или отступ от края нужен в любом случае ?
Нужно считать на продавливание плиты колонной. У края пирамида продавливания будет меньше.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 16:27
1 | #5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Вы не подскажете ? Можно ли пилон размещать на краю фундаментной плиты или отступ от края нужен в любом случае ?
можно и на краю, например в подвале никто не мешает сделать банкетки для обеспечения прочности на продавливание. Не стоит забывать, что подпор грунта (давление под плитой) в площади пирамиды продавливания уравновешивает продольное усилие в пилоне (колонне) и его вычитают из этого усилия. Крайние пилоны можно стыковать с плитой шарнирно, для уменьшения моментов, которые бывают значительны по величине.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 17:22
#6
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
можно и на краю, например в подвале никто не мешает сделать банкетки для обеспечения прочности на продавливание. Не стоит забывать, что подпор грунта (давление под плитой) в площади пирамиды продавливания уравновешивает продольное усилие в пилоне (колонне) и его вычитают из этого усилия. Крайние пилоны можно стыковать с плитой шарнирно, для уменьшения моментов, которые бывают значительны по величине.
Спасибо за ваш комментарий. Расчет будет вестись с полной моделью каркаса и подключаемой моделью грунта. У меня как раз наоборот вся "ставка" на жесткость каркаса по всей высоте для уменьшения прогибов фундаментной плиты на краях. Шарнирная стыковка в ж/б это как реализовать в реале ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 17:53
#7
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Шарнирная стыковка в ж/б это как реализовать в реале ?
Как вариант уменьшить поперечное сечение ж/б элемента поцентов на 30% в месте опирания, и арматуру в центр тяжести сечения сдвинуть.
rexxdz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 19:37
#8
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Как вариант уменьшить поперечное сечение ж/б элемента поцентов на 30% в месте опирания, и арматуру в центр тяжести сечения сдвинуть.
Да хороший вариант как для создания шарнира, но в рамках 2-х этажного здания это сюр
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 11:58
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а вот если посчитать осадки (и их разность) по нормам разных лет издания, то применение разных типов фундаментов в одном деформационном блоке решительно пропадает.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 13:00
#10
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
а вот если посчитать осадки (и их разность) по нормам разных лет издания, то применение разных типов фундаментов в одном деформационном блоке решительно пропадает.
Добрый день. а если с читать по современным нормам ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 09:38
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
современным нормам ?
В свое время все нормы были современными. Тем не менее, учитывая, в расчетных моделях полупространства с ограничением глубины сжимаемой толщи разных лет, танцующие вокруг одного и того же параметра Нс, всякий раз победоносные войны разной направленности:
- То достижение победы на участке дифференцированной модели для плит и отдельных
фундаментов;
- то достижение победы на участке унифицирования и создание единой формулы для всех типов фундаментов,

наводит наблюдателя за всем этим на мысли...:вот если я все это посчитаю, то могу ли хотя-бы рассчитывать на то, что разность осадок будет не более чем по расчетам?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 10:18
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Шарнирная стыковка в ж/б это как реализовать в реале ?
Надо понимать, что это условный шарнир. Достаточно не анкерить арматуру колонны в плиту. Передавать момент из колонны в фундамент нечем. Посмотреть смятие торца колонны, но думаю для трех этажей - это тренировка, а не необходимость.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Достаточны ли размеры фундамента на естественном основании? Марина1020 Основания и фундаменты 1 11.01.2017 00:01
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Фундамент на естественном осн. на устойчивость при опрокидывании сейсмика trezvo_pro Основания и фундаменты 1 19.12.2012 20:01
Фундаменты стаканного типа Tym Основания и фундаменты 16 18.09.2008 22:00