| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор газовой электростанции. Расчет.

Выбор газовой электростанции. Расчет.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2020, 07:41 #1
Выбор газовой электростанции. Расчет.
kraskaaa
 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27

Доброго времени суток, прошу проконсультировать в таком вопросе, необходимо выбрать газовую электростанцию как альтернативный источник электроснабжения. на объекте есть 2 здания относящихся к 1 и 2 категории электроснабжения, которые и нужно подключить к станции. Подскажите методику расчета(желательно с ссылкой).

Из данных есть установленная, расчетная мощность и коэффициент мощности(возможно есть еще что то, но не понимаю что нужно). Буду признателен за любую помощь.
Просмотров: 4167
 
Непрочитано 21.10.2020, 08:30
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Объект существующий или проектируемый?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 01:34
#3
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Объект существующий или проектируемый?
проектируемый (в стадии строительства)
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 02:10
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Резервная электростанция - вещь недешевая, и запитывать здания целиком от нее не принято.
С технологами и заказчиком сперва определяют перечень именно того оборудования, которому нужна 1 или 2 категория.
Цепи питания этого оборудования отделяют от остальных цепей. Тогда уже выбирают электростанцию.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 03:54
#5
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


ну вот есть расчетная мощность того самого оборудования которое нужно запитать. И вот тут я должен рассчитать хватит ли предложенной электростанции или нет. Учитывается ли коэффициент одновременности, пусковые токи и так далее.
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 04:14
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Учитывается ли коэффициент одновременности
Использовать коэффициент одновременности, предназначенный для общих случаев, для 1 и 2 категории я бы не стал.
Надо смотреть технологию, исключая заведомо несовместимые процессы (отопление - кондиционирование и т.п.).
Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
пусковые токи
Вопросы по пусковым токам лучше задать производителям электростанций.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2020, 16:27
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Если рабочка то лучше обратитесь к поставщикам станций. А вообще нужно выбирать с учётом резерва по мощности, в районе 30%, это также поставщик подскажет. Т.е. ГПГУ на 100% загружать не стоит. Если стадия П то я обычно лезу на сайт одной из компаний, там есть калькулятор, пишешь какая нужна мощность, и тебе предлагается список разных моделей и производителей.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор газовой электростанции. Расчет.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий Dada_10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 09:18
Расчет газовой трубы - пропускная способность ArtemKolesnikov Инженерные сети 6 05.06.2010 21:19
Какая охранная зона у газовой электростанции 1МВт olegrussia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2009 11:54
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07