26.09.2016, 19:25 | #1 | |
Как определить необходимость расчета подкрановой балки на усталость
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
||
Просмотров: 7654
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461
|
Цитата:
4.3.3 , 12.2 Расчет балок крановых путей
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658
|
..
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Dakar, Читал этот пункт. Но, на мой взгляд, он не вполне однозначно определяет необходимость расчета. Смущает выражение "которые могут привести к явлению усталости". Как определить, могут или нет?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 461
|
Цитата:
ГОСТ 25546-82. Краны грузоподъемные. Режимы работы . В нем указано количество циклов, берете свой, считаете.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2017
Сообщений: 1
|
Всем привет! Помогите с расчетом подкрановой балки режима 7К на усталость(выносливость),
правильно ли я понимаю, что для подкрановых балок 7К: - при подборе сечения ПБ определяющими являются расчеты на усталость, а именно расчет на усталость верхней зоны стенки? - в общем расчете на усталость(п.12.1 СП 16...) для определения максимального напряжения берется нагрузка от нормативного давления ОДНОГО крана с понижающим коэфф. 0.6, +нагрузка от собств.веса подкр.балки и тормозных конструкций? - в расчете на усталость верхней зоны стенки(п.12.2, СП16...) для определения максимального напряжения берется нагрузка от нормативного давления ОДНОГО крана с коэффициентами *0.6 и *1.6, +нагрузка от собственного веса самой балки и тормозных конструкций? - в обоих расчетах на усталость для вычисления минимального напряжения берется только собственный вес ПБ и тормозных конструкций? Спасибо |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
МИНЗДРАВ, ещё в 70ые открыли малоцикловую усталость при высоких напряжениях.
Всегда надо проверять. Там же несложно. Но малоцикловая усталость пока ещё не сильно успела проникнуть в нормы по КМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 974
|
Вас какой расчет интересует? по п. 8.3.3, или усталостная прочность по 12.2? В современных нормах коэффициенты надежности и динамичности для крановых нагрузок увеличили, не забывайте также, что расчет на усталость ведется на пониженные нагрузки по п. 9.20 СП20.13330. Обычно, для балок, рассчитанных на действие двух кранов, с учетом всех современных коэффициентов, проверка на выносливость по п.12.2 проходит на ура, если это не балки под краны 7К, 8К.
Консервативно, можно ограничить напряжения до 0.65*Ry в поясе для удовлетворения усталостной прочности - это из одного американского пособия по подкрановым балкам. |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
по 12.2
А где это написано? У меня расчёт не проходит без пониженных нагрузок (см. аттач). Точно их можно применять? |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить длину подкрановой балки с учетом заполнения зазора монтажными прокладками? | Velkin | Металлические конструкции | 23 | 19.08.2013 11:39 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |