19.11.2019, 16:46 | #1 | |
Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1748
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836
|
Можно и на насыпи.
Нужно отталкиваться от решений по остальным зданиям площадки. Если остальные здания на сваях с высоким ростверком, то сделать именно под ДЭС отсыпку было бы странно.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~52 мин. ----- Да, а как в условиях вечной мерзлоты рассчитать высоту насыпи? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Я бы делал на сваях, и вот почему: работы обычно ведутся зимой, поэтому грунт насыпи невозможно будет уплотнить, будет смерзаться. Также насыпь хороша, если есть местные материалы. Если с логистикой плохо- стальные сваи лучше, потому что легче возить, гарантируют стабильное основание, быстро изготавливаются.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 4
|
Нужно смотреть конкретные ИГ условия площадки. Мерзлота разная бывает. С поверхности, с заглубленной кровлей. По осадке при оттаивании тоже может быть большой разброс. Нужен прогноз и расчет осадок. Если все ОК, то и на плите можно. Если не ОК, но очень хочется Принцип 1, то применяем методы термостабилизации. Соответственно высоту насыпи по СП подбирают так, что бы не увеличивать (а по возможности и сократить) глубину сезонного оттаивания.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? | andreisf | Основания и фундаменты | 4 | 16.12.2016 06:52 |
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? | Анна_A | Архитектура | 0 | 04.12.2015 12:21 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом | havard | Архитектура | 12 | 10.04.2009 16:58 |
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент | БУМБАРАШ | Основания и фундаменты | 20 | 10.06.2008 12:06 |