| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты

Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2019, 16:46 #1
Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты
MetallMan
 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собственно вопрос - какой фундамент выбрать под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты(Салехард). В заключении ИГИ рекомендуется использовать грунты по 1 принципу. Можно ли запроектировать плиту на насыпи или сваи обязательны? Заранее всем спасибо за участие.
Просмотров: 1748
 
Непрочитано 20.11.2019, 10:32
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Плитой вы не обеспечите 1 принцип. Если только добавить термостабилизацию
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 10:35
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Стальная площадка высотой 1.4м где то на сваях с лесенкой
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 10:52
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Можно и на насыпи.
Нужно отталкиваться от решений по остальным зданиям площадки. Если остальные здания на сваях с высоким ростверком, то сделать именно под ДЭС отсыпку было бы странно.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 11:17
#5
MetallMan


 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Можно и на насыпи.
Нужно отталкиваться от решений по остальным зданиям площадки. Если остальные здания на сваях с высоким ростверком, то сделать именно под ДЭС отсыпку было бы странно.
Насыпь не будет выделяться так скажем на общем фоне.

----- добавлено через ~52 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Можно и на насыпи.
Да, а как в условиях вечной мерзлоты рассчитать высоту насыпи?
MetallMan вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2019, 17:19
#6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Я бы делал на сваях, и вот почему: работы обычно ведутся зимой, поэтому грунт насыпи невозможно будет уплотнить, будет смерзаться. Также насыпь хороша, если есть местные материалы. Если с логистикой плохо- стальные сваи лучше, потому что легче возить, гарантируют стабильное основание, быстро изготавливаются.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2019, 17:23
#7
MetallMan


 
Регистрация: 19.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Я бы делал на сваях, и вот почему: работы обычно ведутся зимой, поэтому грунт насыпи невозможно будет уплотнить, будет смерзаться. Также насыпь хороша, если есть местные материалы. Если с логистикой плохо- стальные сваи лучше, потому что легче возить, гарантируют стабильное основание, быстро изготавливаются.
Работы планируются на весну-лето.
MetallMan вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 22:48
#8
Vas


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 4


Нужно смотреть конкретные ИГ условия площадки. Мерзлота разная бывает. С поверхности, с заглубленной кровлей. По осадке при оттаивании тоже может быть большой разброс. Нужен прогноз и расчет осадок. Если все ОК, то и на плите можно. Если не ОК, но очень хочется Принцип 1, то применяем методы термостабилизации. Соответственно высоту насыпи по СП подбирают так, что бы не увеличивать (а по возможности и сократить) глубину сезонного оттаивания.
Vas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой запроектировать фундамент под ДЭС контейнерного типа в условиях вечной мерзлоты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой фундамент выбрать на слабых водонасыщенных грунтах при сейсмике 8? andreisf Основания и фундаменты 4 16.12.2016 06:52
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? Анна_A Архитектура 0 04.12.2015 12:21
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Какой лучше запроектировать фундамент под 5-ти єтажный дом havard Архитектура 12 10.04.2009 16:58
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06