| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2019, 10:36 | #1 | |
Есть ли смысл сразу заложить разделительный шпунт для будущей пристройки?
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2500
|
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Цитата:
Здесь на форуме в разделе "Загрузка" есть книга Сотникова "Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений", там есть картинки возможных последствий. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Если надо, в лоб, без теорий: влияет не влияет, то вместо громоздких стен применить шпунт ПВХ. Экономичный профиль. Погружается своими "руками", т.е станочек можно взять в аренду. Посмотрите соответствующие сайты. По осени себе упаковку самого дешевого прикупил - буду на участке делать не большую подпорную стеночку вместо развалившейся из блоков ручной кладки. Погружать буду в лидерные дырки от ручного бура - суглинки... Прикольно - пилится легко (мне каждую палку надо разрезать по 2-2.5м), заводится в пазы если туго со смазкой))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Для двухэтажного лёгкого дома разделительный шпунт выйдет по цене (материал+работа) наверное дороже, чем сам дом.
Более разумным решением мне видится продуманный фундамент, а не шпунт. Т.е. под "общей" стеной сделать более широкую подушку для снижения осадок. И посчитать, на сколько сядет от первого этапа строительства, на сколько от второго. Если всё равно доп. осадка будет выше необходимой - можно поддомкратить первую часть здания и на стальных подкладках вывести в нужную отметку, чтобы нивелировать крен (хотя сомневаюсь, что он будет такой уж значительный). Аэропорт Канзай на насыпном острове построен - она садится уже много лет. Каркас здания периодически домкратят и подкладки вставляют.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Лично мое мнение Вы слишком сильно заморачиваетесь при постройке 2х этажного здания тем более из газобетона. Единственное, что грунтовые условия "не очень". Но я в вопросе фундаментов не специалист, владею только общими знаниями, подождем ответа спецов. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Цитата:
Можно, конечно, пытаться рассчитывать взаимное влияние, исходя из предполагаемых свойств песчаной подушки, но ее пока нет, и потом "что-то может пойти не так" |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Цитата:
Там будет одна большая подушка на весь дом, включая будущую пристройку. Снимаем плодородку и поднимаем песком на 1 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Возможно, лучше вложиться в качественное уплотнение песка, или даже грунта под ним. На второй половине плиты устроить складирование материалов, строительного мусора, стоянку машины... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283
|
Цитата:
Цитата:
Но расчет осадки не лишним будет |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Да, будет послойная трамбовка с контролем качества уплотнения. Можно считать осадки, можно сразу стеночку из ПВХ сделать.
Будет 2 плиты. 1 плита - хорошо, но набрать вес равный весу первой половины сложно. Нравится предложение со шпунтом из ПВХ. Просто, недорого, особенно если поставить до изготовления песчаной подушки. Вопрос только, какая должна быть высота шпунтовой стенки. Swarka, Вы тоже пристройку собираетесь делать? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Ну напрашивается длина шпунта из расчёта от отметки подошвы фундамента до нижней границы сжимаемой толщи. НГСТ определяется расчётом осадки фундамента. Для лёгкого здания будет весьма небольшая.
НО, если это будет две части одного здания стоящие каждая на своём фундаменте но как-то соединённые между собой (через деформационный шов пусть, но переходы из одной части в другую будут же?) - проблема из-за разности осадок всё равно возникнет ("порожек" возникнет на деф.шве). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли смысл в получении сертификате инженера-проектировщика в Украине? | isp.ingenx | Профессии и трудовые отношения | 31 | 09.09.2014 16:55 |
ADAMS - есть ли пользователи, спрос на динамические расчеты, нужен ли принципиально новый (solver) решатель? | engineer_a | Расчетные программы | 4 | 18.08.2014 09:35 |
Есть ли смысл учиться на МВА ? Кто-нибудь с МВА откликнитесь - поделитесь... | drill_man | Разное | 41 | 23.05.2014 13:03 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Есть ли смысл утеплять и отапливать тамбура при входе в подъезд жилого дома? | ANRE | Архитектура | 22 | 26.12.2013 09:01 |