| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.01.2020, 09:48 | #1 | |
Нагрузка на жб многопустотную плиту перекрытия 220 мм
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3590
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Не зная пролет и какие плиты точно сказать нельзя. Ищите документацию. Если чисто наобум сказать не за что не отвечая, то пустотка на 6м толщиной 220 мм, НАВЕРНОЕ, будет нести 850 кг/м2. Из них где-то 350 - это собственный вес плиты. В жилых зданиях надо постараться, чтобы сделать 500 кг/м2. По нормам с коэф. запаса на людей с мебелью, как вы говорите, приходится около 200 кг/м2. Итого если хотите так считать, то конструкция пола со всеми стяжками не должна быть больше 300 кг/м2. Это надо постараться сделать. Если вы там не делаете перегородки из полнотелого кирпича через каждые 2 м.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
Т.е в среднем на кв. метр, если разделить получилось 62 кг. Плитку с клеем я не считаю. Видимо женским треводным умом мало что можно понять, а можно только успокоиться.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Нашла план перекрытий у типового проекта башня вулыха. Плиты Пк - 51.12, ПК 54.12. Конечно, как в нашем доме, я не могу сказать. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
По порядку.
Башня Вулыха - это видоизмененная серия II-67. Плиты перекрытия по серии 1.141-1 Выпускались под нагрузку 450, 600 и 800 кг/кв.м (без учета собственного веса). Считайте по минимальной (но скорее всего там 600). Плита скорее всего без проблем понесет Ваши нагрузки, а вот кирпичная стена (опирание плиты по проекту 90 мм, но по жизни видел и 60) может и подвести |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
С ноября пол залит, пока не было нареканий. Это я с ума схожу. но и жить со старой стяжкой тоже было сомнительным удовольствием.
Последний раз редактировалось Tblkva, 21.01.2020 в 15:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
Здравствуйте. Высверлили пол, посмотрели старую стяжку и самый большой уровень где мы налили. 5 см старой, 5 см нашей и 2 см песка внизу, но он где есть, а где нет. Принимается решение, снимать или нет. Такая нагрузка недопустима? Если ещё покрытие из плитки на клей, в коридоре прилично клей, чтобы к паркет подойти..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Повторюсь, это там, где мы больше всего налили. Остальное, где 2, где 3, у окна вообще 0.5. То есть там вообще ничего. Перепад по квартире большой. И на смогла найти, что за плита, нет в управляющей компании документации никакой. 220 жб и все. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
Цитата:
Если по нагрузке нормально, то и ладно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 9
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. | pasechnik-by | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.02.2013 15:41 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
Нагрузка на плиту перекрытия? | andreya | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.06.2010 21:59 |