Непрочитано 25.01.2020, 19:58 #1
Куда перенести ВРУ здания
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

В домах серии 1-464-Д ВРУ установлены в подъездах на лестничных клетках между 1 и 2 этажами.
Согласно СП 256.1325800.2016 п.14.1 не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Специально выделенные запирающиеся помещения (электрощитовые), доступные только для обслуживающего персонала, в домах данной серии отсутствуют.
Выполняется ремонт системы электроснабжения здания, куда перенести ВРУ что бы выполнить п.14.1 СП 256, у кого какой есть опыт в решении данной проблемы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3560
 
Непрочитано 26.01.2020, 10:45
#2
yustu

проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2011
Москва
Сообщений: 53


сделать электрощитовую в подвале
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 464д.jpg
Просмотров: 142
Размер:	193.7 Кб
ID:	222425  
Вложения
Тип файла: pdf 1_464_113_паспорт_проекта.pdf (179.8 Кб, 33 просмотров)
yustu вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 03:57
| 1 #3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Если ремонт, то оставить где есть, глобально ничего не менять.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 05:24
| 1 #4
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Вопрос в том: является ли лестничная клетка незадымляемой? Подозреваю, что в жилом здании высотой до 28м она обыкновенная
Посмотрите ещё п.6.32 СНиП 21-01-97* (в части применения/неприменения СНиП я в курсе).
Эта же тема в п.4.4.4 СП 1.13130.2009.

Последний раз редактировалось banzai1983, 27.01.2020 в 10:22.
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 09:11
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


Вводное распредустройство должно быть одно на дом. Остальное оборудование в подъездах - простые распределительные щитки, насколько я понял.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 18:37
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Конечно же простые распределительные щитки на этажах в подъездах есть, но речь не об них а о ВРУ дома, установленного в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2020, 19:34
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Я по своему опыту капремонта жилых домов. Никто никуда не перенесёт это ВРУ, иначе надо менять расположение вводов, бежать в сетевую и прочие вытекающие. Даже делал расчёт вводов, получал что надо увеличить сечение питающего, ограничились заменой стояков из расчёта по новым нормам, и отдельно делал расчёт по старому ВСН, чисто информативно, показать что укладываемся в действующие ТУ. Обычно капремонт заключается в замене проводки и оборудования.
То что между 1-м и 2-м этажом это конечно странно, обычно либо на 1-м, либо в вестибюле, под первой лестницей 1-го этажа где-нибудь, ну или подвал.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.01.2020 в 22:30.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 09:44
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,830


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
установленного в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами
Ни разу не встречал такого.
Но тут правильно вопрос задан:
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Вопрос в том: является ли лестничная клетка незадымляемой? Подозреваю, что в жилом здании высотой до 28м она обыкновенная
Посмотрите ещё п.6.32 СНиП 21-01-97* (в части применения/неприменения СНиП я в курсе).
Эта же тема в п.4.4.4 СП 1.13130.2009.
Ведь обычная лестница в пятиэтажке не должна являться незадымляемой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 10:22
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Выполняется ремонт системы электроснабжения здания, куда перенести ВРУ
Какие Ваши основания при "ремонте" переносить ВРУ?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 13:29
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
в пятиэтажке
С чего вы взяли что это пятиэтажка, где вы видели в пятиэтажке ВРУ в подъезде. Обычный девятиэтажный дом серии 1-464-Д, ВРУ установлены в подъезде на лестничной клетке между 1 и 2 этажами.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155859

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
иначе надо менять расположение вводов, бежать в сетевую и прочие вытекающие
А в сетевую то зачем бежать, кабель от ШРа до ВРУ дому принадлежит.

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Какие Ваши основания при "ремонте" переносить ВРУ
Основания в посте #1 - не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 14:01
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Основания в посте #1 - не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках
Некоторые могут расценить такой "ремонт" как реконструкцию со всеми вытекающими. И ремонт - это что в разрезе ГрК?
Нарушение норм - это не основание для проектирования, это основание для принятия мер для устранения нарушения. Основание для проектирования - договор, задание на проектирование, решение собственника - предусматривает перенос ВРУ? - если нет, то это - письмо заказчику о том, что невозможно выполнить "ремонт" без решения вопроса о переносе ВРУ, и его (или совместное, но не твоё) дальнейшее решение. Если в смысле подстилания соломы всё хорошо, то я рад, а если нет, то мне всё равно по большому счету, но хотелось бы знать, не технику - куда что переносить, - а как правильно решается вопрос ли юридически.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 04:08
#12
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Согласно СП 256.1325800.2016 п.14.1 не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Цитата:
1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий
__
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2020, 04:43
#13
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Да не относится эта лестница к "незадымляемым"

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 40. Классификация лестничных клеток

1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) обычные лестничные клетки;
2) незадымляемые лестничные клетки.
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:
1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.
3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Куда перенести ВРУ здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? DenveRus37 Профессии и трудовые отношения 72 12.10.2022 19:28
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? dorofeevms AutoCAD 4 20.10.2015 11:25
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23