15.01.2020, 15:10 | #1 | |
Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой?
Регистрация: 27.10.2019
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2094
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Защитный слой для чего? Для огнестойкости можно...
25-6=19мм?... Внутри помещений или на улице? Как кстати обнаружилось что не хватает защитного слоя? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... есть и допуски к укладке арматуры по сп70, другое дело если не учтены рифы, а армирование законструировано по номинальным диаметрам |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
не забывайте, что "Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры."
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Тут сложность в буквальном понимании термина "защитный слой". Если сугубо в качестве защиты от коррозии или огнезащиты - стяжка может и сработать. При "разработке специальных мероприятий". Но защитный слой выполняет ещё и роль передачи усилий от арматуры на бетон. Если арматура с одной стороны оголена - куда ребра будут передавать усилия? Поэтому и оговаривается отдельным пунктом "Толщина защитного слоя должна быть не менее диаметра стержня арматуры".
Собственно, в СП всё это и написано... Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
можно либо пропитать пенетроном либо просто забить, если нет влажного помещения над плитой
в рамках нормативов не исправить никак
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи. | Gar_ | Основания и фундаменты | 9 | 01.10.2017 10:59 |
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры | shvechkova | Железобетонные конструкции | 24 | 29.09.2017 09:32 |