Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой?
/Andrey/
 
Регистрация: 27.10.2019
Сообщений: 6

Добрый день. После бетонирования монолитной плиты перекрытия обнаружилось, что для верхней дополнительной арматуры не хватает защитного слоя (защитный слой 25 мм. фоновая арматура ⌀10, дополнительная верхняя арматура ⌀16), можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой? Или в таких случая надо верхнюю фоновую арматуру опускать, для обеспечения защитного слоя дополнительной арматуры?
Просмотров: 2094
 
Непрочитано 15.01.2020, 17:09
1 | #2
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Стяжка имеет марку по прочности более низкую чем бетон плиты и не имеет достаточного сцепления , чтобы считаться монолитной конструкцией.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 17:13
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Нет. Только как нагрузка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 17:29
#4
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


25 мм до центра или до края арматуры? Ведь внутри помещений по СП 63 защитный слой принимается 20 мм до края.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 17:48
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я так понимаю, речь именно о защитном слое, т.е. до краю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 21:27
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от /Andrey/ Посмотреть сообщение
Или в таких случая надо верхнюю фоновую арматуру опускать, для обеспечения защитного слоя дополнительной арматуры?
да, для фоновой нужно принимать з.с. больше, чтобы для дополнительной обеспечивалось минимальное значение.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2020, 00:18
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Защитный слой для чего? Для огнестойкости можно...
25-6=19мм?... Внутри помещений или на улице?
Как кстати обнаружилось что не хватает защитного слоя?

----- добавлено через ~2 мин. -----
... есть и допуски к укладке арматуры по сп70, другое дело если не учтены рифы, а армирование законструировано по номинальным диаметрам
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2020, 04:22
#8
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


не забывайте, что "Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры."
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2020, 06:51
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Тут сложность в буквальном понимании термина "защитный слой". Если сугубо в качестве защиты от коррозии или огнезащиты - стяжка может и сработать. При "разработке специальных мероприятий". Но защитный слой выполняет ещё и роль передачи усилий от арматуры на бетон. Если арматура с одной стороны оголена - куда ребра будут передавать усилия? Поэтому и оговаривается отдельным пунктом "Толщина защитного слоя должна быть не менее диаметра стержня арматуры".
Собственно, в СП всё это и написано...
Цитата:
Защитный слой бетона
10.3.1 Защитный слой бетона должен обеспечивать:

совместную работу арматуры с бетоном;
анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
огнестойкость конструкций.
В данном случае, КМК, нужно разработать "проект восстановления защитного слоя" - очистить верх плиты, нанести насечки, обеспылить, увлажнить и восстановить защитный слой при помощи ремонтных смесей с высокой адгезией к бетону. Для наливных ремонтных смесей прочность сцепления с бетоном заявляется до 1,5-2,5 МПа. Я так понимаю, эту цифру надо сравнивать с прочностью бетона на растяжение - 0,9МПа для В20.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 16.01.2020, 08:20
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


можно либо пропитать пенетроном либо просто забить, если нет влажного помещения над плитой
в рамках нормативов не исправить никак
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи. Gar_ Основания и фундаменты 9 01.10.2017 10:59
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32