Продолжив гипотетические фантазии, предположим следующее наиболее вероятное событие: даже если элемент пришёл на площадку деформированным, в момент монтажа он должен быть исправлен, ибо в таком виде структуру невозможно было бы собрать, а позже провести приёмку сооружения. Следовательно эта проблема - следствие нарушения эксплуатации. Однако, довольно сложно что-либо прикрепить к распорке в вашем случае. Мешает вентиляционное, осветительное оборудование, электрокабели, распределительная коробка.
Учитывая местоположение вашего объекта (Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 101), наиболее вероятной причиной деформаций явились превышения допустимых снеговых нагрузок, отсутствие контроля за величиной снеговых отложений, отсутствие мероприятий по очистке кровель от снега, изменение первоначального назначения здания и расчётных нагрузок, бездействие или некомпетентность службы технической эксплуатации. В вашем районе наиболее снежными за последние годы были зимы дек.2012, 2019, янв.2020, когда разом выпадало 2-3 снеговые нормы. При этом здание относительно розы ветров расположено неудачно, южные зимние ветра с незащищённой стороны направлены по диагонали через конёк кровли, что связано со значительным снегопереносом, соседние объекты имеют различную высоту, что способствует неравномерному нагреву/охлаждению, образованию снеговых мешков и наледи. Общий характер деформаций (в т.ч. элементов верхнего пояса, прогонов, раскрытие швов профнастила) указывает на глобальные деформации стропильной системы, а не на локальные перегрузки отдельной распорки. В этом случае деформации обязательно проявятся на полу системой трещин в бетонном покрытии, у несущих колонн, в асфальтовом покрытии вокруг здания. Но наиболее точным для диагностики будет не фото гадательная хиромантия, а выборочный инструментальный контроль металла элементов структуры магнитными методами. Величина напряжений в металле и их распределение, зафиксированное с помощью магнитного структуроскопа (коэрцитиметра) покажет техническое состояние стропильной системы и поможет разработать перечень необходимых мер по безопасной эксплуатации объекта |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45
|
Ну эти элементы оборудования появились же не одномоментно после окончания строительства. Помещение несколько раз перестраивалось, стояло пустым, менялось его назначение. Вентиляция вообще проложена выше и была устроена только полгода назад.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
В любом случае деформация свыше ~1/40 пролёта (определено условно по фото) недопустима.
Допустимый предельный прогиб согласно норм, на которые ориентируемся мы, это до 15 мм или менее 1/750 пролёта элемента. Поиск причин дефекта - вторичное, малоинтересное занятие, имеющее лишь теоретический интерес. Гораздо интереснее прогноз развития деформаций и оставшийся срок службы сооружения. |
|||
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385
|
Вот в помощь https://dwg.ru/dnl/13489
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35
|
А как вы планируете прогнозировать оставшийся срок службы не зная причин образования повреждений?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким образом монтировать сендвич панели по нижнему поясу ферм? | drum | Металлические конструкции | 14 | 08.12.2014 11:37 |
Связи по нижнему поясу | Malkin | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 10.12.2013 14:25 |
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.08.2013 19:48 |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.08.2008 09:39 |
Примыкание связей к нижнему поясу | SPim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.02.2008 16:05 |